VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Stenehed skrivet 20 november 2010, 13:17:18

Titel: Är det dags igen nu??
Skrivet av: Stenehed skrivet 20 november 2010, 13:17:18
Hej!

Nu verkar det vara dags igen med nya bekymmer är jag rädd för.

Har tyckt att att ecoairen låtit mycket det senaste och var idag ute och kollade på den strax innan avfrostning.
Då fick jag se på baksidan att den var helt randig med frost. Det känns inte som att det är helt normalt?
Någon som vart ute för något liknande eller är det jag som är lite känslig?
Har läst lite att det skulle kunna vara brist på köldmedium.

Lite historik: Hetgasgivare bytt 10-09,  Kompressor bytt 10-02-10,  4-vägsventil och expansionsventil bytt 28-02-10.

Mvh Christian

Titel: SV: Är det dags igen nu??
Skrivet av: JesTju skrivet 20 november 2010, 18:28:15
Hej
Frost på baksidan har jag på min 107 Polar edition med. Den kör på utan anmärkning i södra Norrlands vinterkyla.
Den tuffar på som tåget...
Sedan låter det lite styggt när avfrostningen körs. Det är nog ingen fara.

/JesTju
Titel: SV: Är det dags igen nu??
Skrivet av: cheetah1 skrivet 20 november 2010, 18:59:21
Ojämn påfrysning är ett klassiskt tecken på för lite köldmedium.
Titel: SV: Är det dags igen nu??
Skrivet av: Stenehed skrivet 20 november 2010, 21:36:19
Ok så det är så illa alltså.
Börjar bli ordentligt trött på detta med värmepumpar nu. Hela maskinen är ju princip ny och ändå ska det krånglas.
Får åka förbi jobbet på måndag och låna med mig en "sniffer" till köldmedium och se om jag kan hitta någon läcka då.

Eller skall man ringa service direkt? Borde ju vara någon form av garanti . Det är ju mindre än ett år sen allt är bytt.
Titel: SV: Är det dags igen nu??
Skrivet av: FRJO skrivet 20 november 2010, 21:42:10
Det kan vara expansionsventilen som är felaktigt justerad också. Ger den bra/normal effekt då?

Titel: SV: Är det dags igen nu??
Skrivet av: Stenehed skrivet 21 november 2010, 11:35:40
Det kan vara expansionsventilen som är felaktigt justerad också. Ger den bra/normal effekt då?


Jag upplever att den är lite klen effekt men det kan ju bero på huset i sig.
Ligger på ca 16 starter och ca 17tim gångtid runt 0 ºC. Framledningstemp på ca 48 ºC
Hetgasen ligger nånstans runt 98-105 ºC strax innan avfrostning sist jag kollade.

Har ingen lust att uppleva de problemen jag hade i vintras med iskallt hus och ständig oro för ytterligare haveri.
Det kanske är bättre och sälja ecoairen och borra bergvärme istället alt en nyare pelletspanna. För just nu känns det bara som en väntan på ytterligare haveri så fort det blir kallare.