Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Kiwi skrivet 15 mars 2005, 05:51:38

Titel: Fungerar legionella om man kör Thermia Villa i VP läge?
Skrivet av: Kiwi skrivet 15 mars 2005, 05:51:38
Jag undrar om legionellahöjningen fungerar om man kör en Thermia Villa 105 i VP-läge eller måste man köra den i Auto-läge?
Kör man den i VP-läge så tillåter man ju inte tillägg från el.

Det är ju konstigt om de har begränsat en sådan viktig funktion i VP-läge.

Om man ändrar intervall för legionellahöjningen till 1 höjer den då temperaturen varje dag? Vid intervall 14 är det ju var fjortonde dag.
Lite svårt att kunna testa funktionen då man aldrig råkar vara på plats när det händer.
Titel: SV: Fungerar legionella om man kör Thermia Villa i VP läge?
Skrivet av: Bertil skrivet 15 mars 2005, 11:38:16
På äldre Villapumpar måste det vara i läge auto, det skrivs särskilt om det. Vid läge VP fungerar inte toppvärmefunktionen. På nyare modeller, den med 4 knappar på styren har jag inte kollat... kan va annat på den eftersom det finns två steg 3 o 6 kw och 6 kw sköter toppvärmedriften!

lätt att kolla ställ toppv i läge 1 ( 1 är alltid). Då får du ju som du säger toppvärme vid varje vv drift...
Sen höjer du starttempen för vv så den startar, du kan sänka direkt igen.
Då har du facit... vp går först sen stannar den och elpatronen tar över.

OBS stäng aldrig av elpatronen på vintern om du åker bort, den räddade mig från frysning en gång (brinepumpen skar ihop)

Bättre att öka integralen för tilskottet till max, om man vill minka elpatrontiden ( jag kör max  ;D )