Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Periodisk höjning misslyckades  (läst 8979 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Swordthain

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
Periodisk höjning misslyckades
« skrivet: 13 november 2019, 06:20:23 »
Har nyss flyttat in i en ny villa på lite drygt 200 kvm som värms med en F730. I morse såg vi att den periodiska höjningen varit igång men inte lyckats uppnå korrekt temperatur. Enligt loggen har den försökt värma vatten hela kvällen och natten (periodiska höjningen gick igång vid 00:00). Den har även stängt av kompressorn på grund av för "hög kond in". Antar att det senare beror på att framledningstemperaturerna har behövt vara så höga. Kurvan för framledningstemperatur och varmvatten laddning bifogas. Enligt den senare har vi kommit upp i över 55 grader, vilket är inställt som måltemperatur. Varför säger den ändå att höjningen inte lyckats?

Vi har även en vidkopplad varmvattenberedare som syns på sidan 9 i servicemenyn. Den ligger konstant kring 41 grader. Höjs aldrig denna temperatur vid periodisk höjning?
Villa byggd 2019 på 200 kvm uppvärmd med en NIBE F730 med stöd av en NIBE VPB 200 för varmvatten. Radiatorer på övervåningen och golvvärme nere.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Periodisk höjning misslyckades
« Svar #1 skrivet: 13 november 2019, 20:16:02 »
Kan vara luft i systemet, om den inte orkar köra legionella höjningen. den ska även ta hjälp av elpatron om den inte klarar det med bara kompressor, och hög kond in är inget att bry sig om, försvinner automatiskt vid nästa kompressorstart, det blir ju så, när den cirkulerar en mindre mängd vatten på låg hastighet.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Periodisk höjning misslyckades
« Svar #2 skrivet: 13 november 2019, 20:24:18 »
Är det topp eller botten tempen som var över 55 grader ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Periodisk höjning misslyckades
« Svar #3 skrivet: 13 november 2019, 21:24:33 »
Är det topp eller botten tempen som var över 55 grader ?

Nibe kallar botten för laddtemp. Det som ännu verkaf vara obesvarat är varför den gnäller på att den inte nått måltemp 55 grader inom (4h om jag minns rätt) när grafen visar att den var över 55 efter nån timme.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Periodisk höjning misslyckades
« Svar #4 skrivet: 13 november 2019, 23:54:28 »
Kör usb loggning då ser man vad vp gör nibe uplink kan visa lite konstiga värden.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Swordthain

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
SV: Periodisk höjning misslyckades
« Svar #5 skrivet: 17 november 2019, 06:30:48 »
Tack för svaren. Det verkar ju ha fungerat tidigare gånger under våra två första månader här så om det övriga är normalt väljer jag nog att avvakta med felinformationen om att den inte uppnådde temperatur. Även på displayen var det 55,något så det är inte UpLink som visar fel heller.

Gör en logg nästa gång det är dags för en periodisk höjning.
Villa byggd 2019 på 200 kvm uppvärmd med en NIBE F730 med stöd av en NIBE VPB 200 för varmvatten. Radiatorer på övervåningen och golvvärme nere.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Periodisk höjning misslyckades
« Svar #6 skrivet: 17 november 2019, 13:04:54 »
Displayen visar topptempen och det är bottentempen som ska över 55 grader  vilken bottentemp visades enligt uplink ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Periodisk höjning misslyckades
« Svar #7 skrivet: 17 november 2019, 14:42:25 »
Displayen visar topptempen och det är bottentempen som ska över 55 grader  vilken bottentemp visades enligt uplink ?

Det syns på grafen ovan "varmvatten laddning". Botten = laddtemp = 55 grader.
« Senast ändrad: 17 november 2019, 15:24:30 av d98josu »
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad Swordthain

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
SV: Periodisk höjning misslyckades
« Svar #8 skrivet: 17 november 2019, 15:22:20 »
Displayen visar topptempen och det är bottentempen som ska över 55 grader  vilken bottentemp visades enligt uplink ?

Menade temperaturen inne i servicemenyn på displayen. Där var bottentemperaturen (laddtemperaturen) 55,något.
Villa byggd 2019 på 200 kvm uppvärmd med en NIBE F730 med stöd av en NIBE VPB 200 för varmvatten. Radiatorer på övervåningen och golvvärme nere.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Periodisk höjning misslyckades
« Svar #9 skrivet: 17 november 2019, 18:43:25 »
I så fall är din vp defekt om om tempen är över 55 grader och du har 55 grader som legionella temp och den ändå larmar för att den inte uppnått rätt temp.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Swordthain

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
SV: Periodisk höjning misslyckades
« Svar #10 skrivet: 18 november 2019, 07:20:45 »
I så fall är din vp defekt om om tempen är över 55 grader och du har 55 grader som legionella temp och den ändå larmar för att den inte uppnått rätt temp.

Jag avvaktar till efter nästa höjning och ser vad som händer då. Har inte sett något felmeddelande förut under våra två månader i huset så tidigare verkar det ha fungerat bra. Pumpen, liksom huset, är helt ny så jag tycker inte att den plötsligt borde bli defekt. Samtidigt håller jag med om att den inte ska göra så om allt fungerar som den ska.
Villa byggd 2019 på 200 kvm uppvärmd med en NIBE F730 med stöd av en NIBE VPB 200 för varmvatten. Radiatorer på övervåningen och golvvärme nere.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2965
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Periodisk höjning misslyckades
« Svar #11 skrivet: 18 november 2019, 10:20:50 »
Farsan hade exakt samma problem med sin 1255-16. Klarade inte av legionella körningen. Gått utmärkt i flera år men plötsligt går det inte.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Periodisk höjning misslyckades
« Svar #12 skrivet: 18 november 2019, 10:35:34 »
Det är normalt att den inte klarar höjningen utan el patron är den spärrad kommer det larm.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2965
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Periodisk höjning misslyckades
« Svar #13 skrivet: 18 november 2019, 11:41:45 »
Det är normalt att den inte klarar höjningen utan el patron är den spärrad kommer det larm.
El patron inte spärrad.
Men kan inte heller tycka det är normalt med ”hög kondensor in” efter varje vv körning, kompressorn stannar ju varje gång och startar igen för värme någon minut senare. Blev bättre nu sedan vi nedgraderade programvaran. Gått bra i 9 dygn men tydligen lite knas igen

2019-11-16 21:04:07   Hög kondensor in-temperatur.
2019-11-16 21:03:27   Maxtemperatur genom värmepumpen överskriden.
2019-11-16 20:39:08   Hög kondensor in-temperatur.
2019-11-16 19:40:24   Hög kondensor in-temperatur.
2019-11-07 18:11:00   startar
2019-11-07 13:32:08   Låg temperatur på utgående köldbärare.
2019-11-07 13:22:44   Hög kondensor in-temperatur.

Meddelandet var ”problem vid periodisk höjning”
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Periodisk höjning misslyckades
« Svar #14 skrivet: 18 november 2019, 14:06:56 »
Hög kondensor in larmet beror troligtvis på att du har för hög vv temp inställd  men kan vara fel cp hastighet eller igensatt slinga också men det syns troligtvis om man kör en usb loggning.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!