Det känns ju som flera frågor egentligen. Försöker lista.
1: Varför eltillskott? Avfrostningen tycks ju fungera om det är helt frostfritt på utedelen. Min började plötsligt använda eltillskott för någon vecka sedan. Avfrostningen hade slutat att initieras och värmepumpen gav upp. (se annan tråd
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=57703.msg639040#msg639040) Enda lösningen för mig var att starta om maskinen genom att bryta spänningen och efter uppstart göra en manuell avfrostning. Därefter har den fungerat bra igen.
2: Varför går säkringen vid eltillskott: AW7 är en enfas-maskin och om du har 16A säkring är det nog naturligt att den går när eltillskottet går till. Man kan ju misstänka att tvättmaskinen ligger på samma fas som det eltillskott som var tillslaget. Själv har jag 20A säkringar och har begränsat effekten på tillskottet när kompressorn är i drift och totalt i syfte att undvika att säkringarna går.
3: Vad betyder blixten med minus: Hoppas att någon av de klokare personerna här kan svara. Men som du skriver finns det säkert en koppling till spänningslarmet och säkringen som gick.
4: Övrigt: Larmet om kompressorstyrning får någon klokare svara på.