Författare Ämne: IVT 490 alldeles för varmt i huset  (läst 1496 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

KarinM-L

  • Gäst
KarinM-L
IVT 490 alldeles för varmt i huset
« skrivet: 10 oktober 2018, 10:58:13 »
Hej! Helt ny på det här med frånluftsvärme men kände mig tvungen och plugga igenom hela manualen när huset jag flyttade till värms upp med det.
Som ämnesraden säger är det alldeles för varmt i huset. Hade samma problem förra Ã¥ret men lyckades ändra inställningarna dÃ¥ och dÃ¥ hjälpte det. 
Nu har jag ändrat inställningarna igen och nu står det på:
Normaldrift
värmekurva 1
öka minska temperatur -6 (ändrade just denna idag morse) I söndags ändrade jag den till först -4 men tyckte inte det hände så mycket ändå.
Bara något kallare för det helt enkelt var kallare ute tror jag.
Trycket är på 1 och det var lite lågt så jag ökade på det med i söndags.
Jag har bara golvvärme inga radiatorer.
Bytte till helt nytt luftfilter idag på morgonen.

NÃ¥gon som vet vad problemet är innan jag dör av väteslag!  dontknow :P

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9632
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: IVT 490 alldeles för varmt i huset
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2018, 11:13:52 »
Fungerar shunten som den ska? Dvs om man dra upp värmen (kurvförskjutningen) fler steg, rör sig motorn då och vice versa? Shunten skulle kunna stå i manuellt läge och då ska den antingen vridas och ploppa ut i rätt läge eller vridas och tryckas in i rätt automatiskt läge.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: IVT 490 alldeles för varmt i huset
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2018, 11:40:01 »
Kanske lite samma svar.
Längst nere ovan cirkulationspumpen finns motorshunten som shuntar ut beräknad framlednings  temperatur.
Denna kan börja gå trögt och då kan man få detta problem. Går att hand köra genom trycka/dra ut vredet skall då gå att vrida 180grader lätt. Går det trögt kan man försöka vrida det fram och tillbaka för att motionera den.
Vid för stor tröghet kan dess motor haverera.
Genom att hand köra från servicemenyn kan man testa att shunten arbetar genom att kolla på dess läge vid öka/minska
Kan klart var många andra fel också.
« Senast ändrad: 10 oktober 2018, 16:22:38 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad KarinM-L

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 490 alldeles för varmt i huset
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2018, 08:09:25 »
Tack för svar! Jag har inte superkoll ändå men vet ju var shunten är och har provat och trycka in den och vrida. Det verkar funka ok.
Men vad menar ni med följande:

"Genom att hand köra från servicemenyn kan man testa att shunten arbetar genom att kolla på dess läge vid öka/minska"
och ska den röra sig då?

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: IVT 490 alldeles för varmt i huset
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2018, 11:56:18 »
Trycker på höger piltangent ca. 10-15 sek. så kommer man in i service menyn.
Här väljer man 5 och sedan 5.3 och väljer SV1 öppna eller stänga.
Kolla på vredet på shunten och se om det vrider sig när den hand körs.
Shuntvredet skall vrida sig långsamt.
Under handkörning blockeras vissa andra funktioner.
Hoppar själv ur service menyn efter en stund.
« Senast ändrad: 12 oktober 2018, 19:38:44 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad Eklew

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: IVT 490 alldeles för varmt i huset
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2018, 18:54:09 »
Om utetemperaturen stämmer så är det förmodligen shunten, den äldre modellen (blå/röd markering på ratten) är kända för att glappa i elektroniken. Byt shuntmotor.
Servicetekniker för IVT och Nibe.
Är lycklig ägare av en värmepump i ett hus med både väggar OCH ett tak.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!