Författare Ämne: Kallt i huset idag  (läst 8703 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad nisse490

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
Kallt i huset idag
« skrivet: 20 oktober 2010, 19:47:10 »
Hej!

Jag har en IVT490 frånluftsvärmepump och ett hus på 126 m2. Just nu är det kallt i huset, och pumpen står av någon anledning i "viloläge". Det skiljer mycket på beräknad framledning och faktisk. Inget vatten strömmar i elementen.

Givarnas värden:

GT1 Framledning 21,9 (beräknad 37,9)
GT2 Ute 0,1
GT3 Tappvarmvatten GT3:1 45,6

Varmvatten GT3:2 60,9
Värmevatten GT3:3 48,7
Kompressor GT6 20,2

Värmekurva 5
Finjustering 1.0

Jag har upplevt detta någon gång förut, men då har pumpen startat igång mitt i natten...
Är det någon som vet vad som kan vara fel? eller kan tipsa mig vad jag kan göra. Mycket tacksam för råd!!



Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Kallt i huset idag
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2010, 20:39:54 »
Inte för att jag kan IVT men den står i sommarläge?
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kallt i huset idag
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2010, 20:45:47 »
Att VP:n står i viloläge beror på att det är tillräckligt varmt i pannan.
Däremot verkar inte shunten funka.
Jag tror inte att den är i sommarläge, men läs av inställningen i 1.14

Ett tips är att göra en fabriksåterställning (meny 12) och se om det går till sig, du får ställa in rätt kurva/finsjustering igen sen.
Annars så är shunten paj, du har väl inte råkat trycka in shuntratten den så den hamnat i manuellt läge?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad nisse490

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Kallt i huset idag
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2010, 21:26:14 »
Har kollat sommardrift värdet, 15.0

Så det verkar inte vara det. Testade även en fabriksåterställning. Verkar inte heller hjälpa. Låter troligt att det har något med shunten att göra. Hoppas det inte är blir galet dyrt....?

Utloggad nisse490

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Kallt i huset idag
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2010, 21:28:20 »

och nej, jag har inte vridit shuntratten till manuell, tyvärr :-)

Utloggad nisse490

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Kallt i huset idag
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2010, 17:03:07 »
SÃ¥ har service teknikern varit här. Problemet verkar var precis samma sak som hände för 2 1/2 Ã¥r sedan, pumpen som sköter cirkulationen har inte gÃ¥tt igÃ¥ng, om jag förstÃ¥tt det rätt  :o. MÃ¥ste bytas igen. Garanti endast 2 Ã¥r frÃ¥n IVT, surt!

Dock gick det att få ut värme genom att skruva bort skruven på bilden med en skruvmejsel, sedan snurra igång motorn med samma mejsel innanför skruven..

Utloggad hokanp

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 523
  • Karma +0/-0
  • Älskar billig värme, speciellt frÃ¥n Kinapumpar
SV: Kallt i huset idag
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2010, 17:13:53 »

Något som händer med pumpar då de har står en längre tid. Har den bara kommit igång så hade jag inte bytat den.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Kallt i huset idag
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2010, 18:52:25 »
SÃ¥ har service teknikern varit här. Problemet verkar var precis samma sak som hände för 2 1/2 Ã¥r sedan, pumpen som sköter cirkulationen har inte gÃ¥tt igÃ¥ng, om jag förstÃ¥tt det rätt  :o. MÃ¥ste bytas igen. Garanti endast 2 Ã¥r frÃ¥n IVT, surt!

Dock gick det att få ut värme genom att skruva bort skruven på bilden med en skruvmejsel, sedan snurra igång motorn med samma mejsel innanför skruven..

Tyvärr ett mycket "fel" vanligt på cirk pumpar. "Felet" beror på flera saker men det handlar ofta om att den stått stilla för länge. Axeltätningarna har inte fått något smörjande vatten vilket gör att gummit i tätningen fastnar mot axeln. Får man bara snurr på rotorn och den håller tätt behöver du inte byta. Risken är rätt stor att samma sak händer med en ny pump om den får stå lite längre (typ över sommaren).

Svårt att göra så mycket åt om man har en separat cirk pump till värmen som man stänger av över sommaren.
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kallt i huset idag
« Svar #8 skrivet: 21 oktober 2010, 18:56:15 »
Man kan motionera cirkpumpen nån gång i veckan under sommaren...
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad nisse490

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Kallt i huset idag
« Svar #9 skrivet: 21 oktober 2010, 20:15:59 »
Man kan motionera cirkpumpen nån gång i veckan under sommaren...

LÃ¥ter som en bra idé. Hur gör man?  :D

Utloggad silverräven

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Har tummen mitt i handen
SV: Kallt i huset idag
« Svar #10 skrivet: 21 oktober 2010, 20:20:24 »
Första huset jag hade för 40 år sedan gjorde jag det misstaget att stänga av cirk.pumpen. Det har jag inte gjort sedan dess.
Svärsonen som har en IVT 490 installerade en luft/luft och stängde flertalet radiatorer. När vintern kom fick han ingen värme på radiatorerna. Ventilerna hade kärvat ihop så det var tummen och nätta slag med hammaren för att få rörelse igen.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

Utloggad silverräven

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Har tummen mitt i handen
SV: Kallt i huset idag
« Svar #11 skrivet: 21 oktober 2010, 20:21:28 »
Första huset jag hade för 40 år sedan gjorde jag det misstaget att stänga av cirk.pumpen. Det har jag inte gjort sedan dess.
Svärsonen som har en IVT 490 installerade en luft/luft och stängde flertalet radiatorer. När vintern kom fick han ingen värme på radiatorerna. Ventilerna hade kärvat ihop så det var tummen och nätta slag med hammaren för att få rörelse igen.

Jag har aldrig behövt byta en cirk.pump.

Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.

Utloggad nisse490

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Kallt i huset idag
« Svar #12 skrivet: 21 oktober 2010, 20:41:56 »
Första huset jag hade för 40 år sedan gjorde jag det misstaget att stänga av cirk.pumpen. Det har jag inte gjort sedan dess.
Svärsonen som har en IVT 490 installerade en luft/luft och stängde flertalet radiatorer. När vintern kom fick han ingen värme på radiatorerna. Ventilerna hade kärvat ihop så det var tummen och nätta slag med hammaren för att få rörelse igen.

Jag har aldrig behövt byta en cirk.pump.


Hur gör man att alltid ha cirkulationspumpen igång, även mitt på sommaren? Sätter man upp sommardrifttemperaturen till en hög, typ 29 grader?

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9632
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Kallt i huset idag
« Svar #13 skrivet: 21 oktober 2010, 21:14:14 »
Blir varmare i huset på sommaren om den alltid går. Bättre att motionera pumpen under kortare tid då och då under sommaren.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kallt i huset idag
« Svar #14 skrivet: 21 oktober 2010, 21:52:02 »

Hur gör man att alltid ha cirkulationspumpen igång, även mitt på sommaren? Sätter man upp sommardrifttemperaturen till en hög, typ 29 grader?

Jepp, man kan göra det tillfälligt någon gång ibland.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!