Hej alla,
Som nybliven husägare med frånluftsvärmepump och nyfiken på teknik i allmänhet har jag hittat detta forum. Huset och varmvatten värms av en Nibe 310 P kompletterad med en elektrisk vvb Nibe Eminent för extra kapacitet till bubbelbadet.
Vid en temperatur över 55 grader på varmvattnet uppstår kraftiga pulserande (fem i sekunden eller så) tryckstötar när man vrider på vattenflödet i duschblandaren som är en FM Mattson serie 9000. Minskar man flödet till väldigt lågt eller ökar värmen till olidligt varmt duschvatten minskar tryckstötarna och kan upphöra helt. När det var som värst hade vi ca 65 grader på varmvattnet. Efter att ha sänkt Eminenten till ca 50 grader har de pulserande tryckstötarna nästan upphört. Man kan provocera fram tryckstötarna genom att ha fullt flöde och vrida termostatblandarens värmereglage fram och åter mot allt kallare vatten även vid så låg temperatur som 50 grader på varmvattnet.
Fenomenet uppkommer inte om man tappar vatten ur handfat och diskblandaren. Ej heller i duschen på övervåningen som har en liknande termostatblandare. Jag har bytt backventilerna på bägge duschblandarna efter inrådan av lokal VVS-butik. Men problemet kvarstår.
Visst kan vi leva med lägre temperatur på varmvattnet det är inga problem för vi har ju hyffsad volym men det känns inte rätt att sänka temperaturen för att kringå problemet. Jag misstänker att det är något knas med regleringen inne i själva duschblandaren och att det är duschblandaren som skapar tryckstötarna. Men innan jag köper ny blandare eller byter reglerpaket vill jag kolla lite med er på forumet om någon råkat ut för likande problem och hur ni löst det.