0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Ja de 23-25MWh jag förbrukar är inklusive HH-el. Förslaget om att sätta en luft/luft på övervåningen låter vettigt tycker jag, har funderat lite på det själv också (blir jäkligt varmt där ibland på sommaren). Har du någon aning om vad jag skulle kunna hamna på för förbrukning efter detta, dvs med typ en IVT490 eller nibe360 som värmer bottenvåning, samt eventuellt en luft/luft för övervåning? Tack för synpunkterna!
Vad det gäller energiförbrukningen på pumpen så skulle jag gissa att du kan klara dig med någonstans mellan ca 1500-2000 kwh/år vad det gäller för värmesäsongen sept-maj månad för dina ca 60 m2 på överplanet.
CiteraVad det gäller energiförbrukningen på pumpen så skulle jag gissa att du kan klara dig med någonstans mellan ca 1500-2000 kwh/år vad det gäller för värmesäsongen sept-maj månad för dina ca 60 m2 på överplanet. Oj det låter billigt och bra! Ska man köpa en mindre luft/luft pump och köra den för enbart övervåningen? Eller kan det vara idé att köpa en större och sätta den i trappen så att den kanske kan hjälpa till att värma bottenvåningen också?
Men energiförbrukningen för värme och varmvatten bör minst kunna halveras så max 15 MWh/år totalt, troligen lite mindre.
Vilken storlek (effekt) är lämplig på luft/luft värmepumpen om den bara ska värma min 60m2 övervåning?Och vilken storlek (effekt) är lämplig om den dessutom ska hjälpa till att värma min 80m2 bottenvåning?Tar även gärna emot förslag på lämpliga modeller/märken av luft/luft pumpar.