Mitt hus konverterade jag från direktel till vattenburet och för närvarande reglerar jag på returtempen, men med hjälp av loggern ser jag att vid kontinuerlig drift klarar jag ca -6 grader ute med en framledning på 36,9 grader, då är returtempen 32,4 och ger innetemp på ca 21 grader.
Har man det så här är det optimalt. Låga temperaturer fram vid skaplig kyla.
Jämför COP (verkningsgraden vid 35 resp 50 grader fram, det är en enorm skillnad.
Konverterar man ska man ta i, det tjänar man på.
Mälardalen, har bara radiatorer, sådana typ 22:or (2 paneler/2 konvektorplåter), tog så stora det fick plats under fönstren (i brist på kunskap ) då fanns inte detta forum!
Inte då var stolt
För inf.
Lokala luft/luft VP säljare säger att vi har ca 10 dagar om året med temp under -10 grader.
Som kallast blir det som mest -25 grader... men det är inte så vanligt.
När det blir -25 bör det inte behövas högre temp fram än 55 grader då får du bra verkningsgrad.
Förstås ändå bättre med ännu lägre temp.
ex från NIBE på tillförd/avgiven effekt vid olika temp fram vid brine temp +-0
Pumptyp 1215-7 (kw)
framledning 35 grader 8,8/1,9 avgiven/tillförd effekt
framledning 50 grader 7,1/2,2
Visst är det fantastiskt bra om den jobbar kring 35 grader fram på vintern!!!!! Den drar mindre energi samtidigt som den ger mycket mera energi fram till radiatorerna.
Mellanskillnaden tas som bekant från kollektorn.
Av detta förstår ni oxå att alla borror (kollektorer generellt) inte dimensioneras på ett noggrant sätt.
Säg en installatör som sätter in rätt värde i kalkylen( se beräknad genomsnittlig (års-)framledningstemp.
6,9 kwh eller 4,9 kwh belastning av borran ger en enorm skillnad både på energiförbrukning men även på storleken på kollektorn där vi tar vår "gratisenergi".
Meningen är att inst kalkyl ska ta fram en optimal anläggning, men då ska alla variabler vara korrekta det är massor ned varibler som man uppskattar (gissar).
Men om man som n i luskar lite innan kommer man hel tklart närmare målet