VärmepumpsForum Allmänt => Grundläggande kylteknik => Ämnet startat av: BergAdde skrivet 11 oktober 2022, 20:40:44

Titel: Kompressor som får vätskeslag vid fyllning?
Skrivet av: BergAdde skrivet 11 oktober 2022, 20:40:44
Sitter och funderar på hur det fungerar egentligen med när man återfyller en vp eller vid fabrik när de fyller.

Man fyller på sugsidan innan kompressor, låg trycksidan.
Fyller man med gas med 400 serien som typ 407 så ska man fylla maskinen med vätskan och inte gasform. Alltså kondensat.
Det är därför flaskan är uppe och ner.

Något som slagit mig är varför inte kompressor fryser sönder?
Oljan borde ju frysa eller att kompressorn går sönder när vätskan rinner ner i kompressorn.  Det är ju ändå 1.8 kilo och mer i vissa pumpar.  Fyller man lite och startar sen fyller lite och lite?


Nån som kan förklara?  Tanken slog mig imorse vid kaffet.



Titel: SV: Kompressor som får vätskeslag vid fyllning?
Skrivet av: Carl N skrivet 11 oktober 2022, 21:49:50
Tror du svarade på frågan själv:

Man fyller på sugsidan innan kompressor, låg trycksidan.
Fyller man med gas med 400 serien som typ 407 så ska man fylla maskinen med vätskan och inte gasform. Alltså kondensat.
Det är därför flaskan är uppe och ner.

Vätskan rinner inte ner i kompressorn, endast gasen som kokar från förångaren når dit om värmepumpen är rättvänd.
Vätskan kokar under fyllning eftersom det är vakuum från början, men bara gas kommer till kompressorn.
Titel: SV: Kompressor som får vätskeslag vid fyllning?
Skrivet av: BergAdde skrivet 11 oktober 2022, 21:58:03
Tror du svarade på frågan själv:

Vätskan rinner inte ner i kompressorn, endast gasen som kokar från förångaren når dit om värmepumpen är rättvänd.
Vätskan kokar under fyllning eftersom det är vakuum från början, men bara gas kommer till kompressorn.

Okej det var det som jag tyckte var klurigt. Mellan förångaren och kompressorn sitter lågtrycksporten där röret går in i kompressorn. Om man fyller med flaskan upp och ner får man vätska det var den vätskan jag trodde rann in i kompressorn.
Titel: SV: Kompressor som får vätskeslag vid fyllning?
Skrivet av: DonPablo skrivet 13 oktober 2022, 19:36:18
Man fyller allt köldmedium i vätskeform, det går mycket snabbare, vill man fylla snabbt, värmer man flaskan, och vakummsuger ordentligt, sen blåser man in soppan på vätskesidan. Sen får man vänta några minuter innan man startar, så vätskan hinner fördela sig.
Titel: SV: Kompressor som får vätskeslag vid fyllning?
Skrivet av: HBerggren skrivet 13 oktober 2022, 23:07:21
Det är bara när man efterfyller under drift som man fyller genom lågtryckssidan. Mycket långsamt så man inte skadar kompressorn.
Titel: SV: Kompressor som får vätskeslag vid fyllning?
Skrivet av: BergAdde skrivet 16 oktober 2022, 10:53:48
Det är bara när man efterfyller under drift som man fyller genom lågtryckssidan. Mycket långsamt så man inte skadar kompressorn.

Så på en berg,jord,vatten så fyller man anläggningen på högtrycksidan som inte är igång under själva fyllningen.
Om man sedan ska efterfylla under drift så är det lågtrycksidan (sugsidan) för att inte tuben ska explodera. när man fyller under drtift?

Titel: SV: Kompressor som får vätskeslag vid fyllning?
Skrivet av: HBerggren skrivet 16 oktober 2022, 11:30:38
Så på en berg,jord,vatten så fyller man anläggningen på högtrycksidan som inte är igång under själva fyllningen.
Stämmer! Gäller förmodligen alla kylkretsar. Vissa mer servicevänliga system har en receiver, det är en god idé att fylla nära den. Men inget man behöver så länge man är på HP-sidan.

Citera
Om man sedan ska efterfylla under drift så är det lågtrycksidan (sugsidan) för att inte tuben ska explodera. när man fyller under drtift?

Nja, tuben exploderar inte. Men är det backventil i cylindern med ny gas så stannar flödet mot tubens backventil bara. Har man en servicecylinder ansluten och öppnar mot högtryckssidan så vandrar köldmediet snabbt ner i cylindern istället för värmepumpen.

Sugsidan/LP är enda stället under drift som har lägre tryck så det blir enda sättet att få in mer köldmedium utan att stanna maskinen. (Finns ett undantag som jag aldrig sett någon göra).

Är tub och hyfsat fylld maskin i samma temperatur så går det inte fylla mer. Men värmer man tuben så ökar trycket i tuben och köldmediet vandrar in snällt i vätskesidan om kompressorn är avstängd.

Det är ingen skillnad i tryck i en cylinder med 1g kondensat som en ny tub med 12000g kondensat. Samma gäller inuti värmepumpen.
Ifall man vill fylla med tryck så vet man inte vad man gör. Köldmedium fungerar inte som pumpa bildäck.
Titel: SV: Kompressor som får vätskeslag vid fyllning?
Skrivet av: BergAdde skrivet 16 oktober 2022, 13:44:57
Stämmer! Gäller förmodligen alla kylkretsar. Vissa mer servicevänliga system har en receiver, det är en god idé att fylla nära den. Men inget man behöver så länge man är på HP-sidan.

Nja, tuben exploderar inte. Men är det backventil i cylindern med ny gas så stannar flödet mot tubens backventil bara. Har man en servicecylinder ansluten och öppnar mot högtryckssidan så vandrar köldmediet snabbt ner i cylindern istället för värmepumpen.

Sugsidan/LP är enda stället under drift som har lägre tryck så det blir enda sättet att få in mer köldmedium utan att stanna maskinen. (Finns ett undantag som jag aldrig sett någon göra).

Är tub och hyfsat fylld maskin i samma temperatur så går det inte fylla mer. Men värmer man tuben så ökar trycket i tuben och köldmediet vandrar in snällt i vätskesidan om kompressorn är avstängd.

Det är ingen skillnad i tryck i en cylinder med 1g kondensat som en ny tub med 12000g kondensat. Samma gäller inuti värmepumpen.
Ifall man vill fylla med tryck så vet man inte vad man gör. Köldmedium fungerar inte som pumpa bildäck.

Tack. Kul då jag fundera på just detta.