Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Regulering Nibe F2040  (läst 1249 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mrlaban

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Regulering Nibe F2040
« skrivet: 07 januari 2020, 21:48:30 »
Hei,

Noen som har problem reguleringen på denne pumpa? Virker som min har problemer med å regulere seg i forhold til beregnet turtemp og gradminutter noe som ender med høy kondensator tur temp og stopp av kompressor.

denne er satt opp mot SMO40 med ekstern akkumulatortank. Varmtvann til tapp går rett fra spiral uten ekstra vv bereder. Derfor er klimasystem 1 (varmtvann) satt til minimum 48 grader og klimasystem 2 som er gulvvarme satt til minimum 24,5 grader.

Kurve på klimasystem 2 fungerer veldig bra men jeg sliter med å få en stabil regulering på klimasystem 1? Noen som har noen forslag?
Jeg er litt usikker på om retur fra tank til varmepumpe sitter litt for høyt på tanken og derfor får pumpa for høy temp på retur?

/Mr laban

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Regulering Nibe F2040
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2020, 07:53:09 »
Hej!
Kör du fast kondensering och elpatron i tanken?
Normalt använder man annars en växelventil och styr varmvattentanken med VV-givaren och lägger värmesystemet på klimatsystem 1.
Detta kräver dock att elpatron inte sitter i din tank.

Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad mrlaban

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Regulering Nibe F2040
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2020, 08:17:07 »
Hej!
Kör du fast kondensering och elpatron i tanken?
Normalt använder man annars en växelventil och styr varmvattentanken med VV-givaren och lägger värmesystemet på klimatsystem 1.
Detta kräver dock att elpatron inte sitter i din tank.


Hei,

ja har begge deler på tanken, i tillegg til solfangere :)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Regulering Nibe F2040
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2020, 14:03:29 »
OK, antar att du ställer in minvärdet (1.9.3) och maxvärdet (5.1.2) på värmekurva 1 på samma värde?
Sen använder du max diff kompressor (5.1.3) för att styra hur mycket över/under detta temperaturen får variera.
Det är inte ett optimalt sätt att styra det hela men det är så man brukar ställa in fast kondensering mot en tank med inbyggd elpatron.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad mrlaban

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Regulering Nibe F2040
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2020, 14:22:53 »
OK, antar att du ställer in minvärdet (1.9.3) och maxvärdet (5.1.2) på värmekurva 1 på samma värde?
Sen använder du max diff kompressor (5.1.3) för att styra hur mycket över/under detta temperaturen får variera.
Det är inte ett optimalt sätt att styra det hela men det är så man brukar ställa in fast kondensering mot en tank med inbyggd elpatron.

Flott skal teste litt nÃ¥r jeg kommer hjem, takk for input!  tummenupp

Utloggad mrlaban

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Regulering Nibe F2040
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2020, 14:25:11 »
Flott skal teste litt nÃ¥r jeg kommer hjem, takk for input!  tummenupp

Ja jeg har satt min og maks på konstant temp, virker som at varmepumpa stopper pga for høy temp på retur inn

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Regulering Nibe F2040
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2020, 16:47:06 »
Hej!
Man brukar sätta anslutningarna från värmepump överst och tillbaka till värmepump längst ner på tanken för att nyttja skiktningen optimalt.
Kolla även att du får en diff mellan fram och retur på värmepumpen på minst 6-7 C (gärna 10 C).
Prova lite olika inställningar på temperaturen i tanken och/eller minska max diff kompressor och se vad som händer?
Det går även att logga SMO 40 med ett USB-minne.
Döp om filen till en .txt-fil och bifoga.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad mrlaban

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Regulering Nibe F2040
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2020, 21:19:55 »
Hej!
Man brukar sätta anslutningarna från värmepump överst och tillbaka till värmepump längst ner på tanken för att nyttja skiktningen optimalt.
Kolla även att du får en diff mellan fram och retur på värmepumpen på minst 6-7 C (gärna 10 C).
Prova lite olika inställningar på temperaturen i tanken och/eller minska max diff kompressor och se vad som händer?
Det går även att logga SMO 40 med ett USB-minne.
Döp om filen till en .txt-fil och bifoga.

Da har vi gjort om slik at pumpa kjører tur inn på toppen av tanken og retur i bunnen utenom spiralen til varmt tappevann. Den jobber litt bedre nå men den klarer ikke å redusere raskt nok til at den ikke får høy kondensator inn temp. Jeg har aktivert varmtvannsfølerne og planen var å bruke disse istedenfor klimasystem 1. Jeg får ikke fjernet klimasystem 1, bare klimasystem 2? Hvordan får jeg fjernet klimasystem 1 eller gjort om klimasystem 2 til klimasystem 1?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Regulering Nibe F2040
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2020, 09:59:18 »
Du kan spara inställningarna på ett USB, tror jag.
Det är enklare att felsöka om man kan se hur det är inställt nu?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!