Skrivet av: Carl N
« skrivet: 22 augusti 2011, 13:23:30 »Hej!
Jag svarar på ditt PM i denna tråden, svaret kan vara intressant för flera.
Manualen för FJVC är här: http://www.veab.se/docs/Doc168.pdf
Jag tror att man kan använda kontakt H1-M för att styra fjärrvärmen på/av (sida 102).
Om man väljer värde 1 i kanal 96 samt värde 1 på kanal 98 så ska en slutande kontakt på H1-M starta fjärrvärmeproduktion (sida 77 och 80).
Utgången för spetsvärme på EcoLogic kan då anslutas direkt på H1-M på Siemens-styrenheten.
Utgången är normalt öppen (tror jag) så då görs ingen värme med fjärrvärmen.
Bara när EcoLogic kallar på spets så sluts kontakten och fjärrvärmen gör värme.
Sen måste du även ställa in kurvlutning mm på fjärrvärmen och se till att den blir samma som på EcoLogic.
Med denna inställning ska varmvattenproduktionen funka normalt på fjärrvärmen om jag tolkar manualen rätt.