Hej
Har sedan i våras en 1215-5 som verkar funka bra, har mest hittills gjort varmvatten.
Men har några frågor:
De senaste två månaderna när den börjat värma med så är alltid VB-f och VB-r samma temperatur, är det bra?
Funderar på att ändra cirkulationspumpen.
Kör nu på kurva 9 och ratten på -2, om jag ställer till kurva 8 och ratten på 0. Blir det ungefär samma resultat då?
Vårt hus är på 110m2 och har 5 medelstora element och 2 mindre.
Har försökt söka om detta men det finns så otroligt mycket här så det är svårt att hitta.
/Tobias
Det är omöjligt att säga vilken kurva du ska ha.
Den kurvan du har idag kanske passar bra i mildväder men när minusgraderna kommer så kanske den inte alls är bra.
Jag började med kurva 9/0 som var bra i minusgrader men i mildväder det för kallt inne. Körde sen ett tag med med kurva 8/+1.
Nu, efter fönster byten i huset, så testar jag kurva 7/+3 men vet inte om det är rätt i minusgrader.
Till våren så blir det en innegivare för att få bukt med temp svängningarna under soliga dagar under vår/höst.