Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Nibe 730/750 jordfelsbrytare löser ut ibland (gissa felet)  (läst 2065 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
Tjaba här kommer en gissningslek igen, vad tror folket här är fel? Jag är nästan 125% säker pÃ¥ vad som är fel, vill bara kolla vad ni tror, ett mycket vanligt fel här pÃ¥ ett speciellt omrÃ¥de av stan  tummenupp

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
Jag gissar, ni har ingen jord i Boden, bara guldmalm

CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Högspänningslednignar som inducerar jordströmmar?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
Inducering, ja, kan inte järnväg skapa sånt också kanske, har ni massa långa malmtåg som passerar?
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
Nä bränd elpatron, standard på 730/750 på hällbacken i luleå.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
Intressant, är det genom korrosion dom ger upp? I så fall, finns det kanske sulfid i vattnet, eller är det mer syrerikt än på andra jämförbara platser?
Eller bränns dom av överspänning?
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
Vi vet inte till 100% ännu, men något är konstigt med det området, vi har på en gata nästan bytit ut alla elpatroner, minst 15st bara på en gata förra året, plus en massa andra spridda skurar av brända elpatroner. Nu i år har det varit lite lugnare, men kommer någon då och då.
Vi har skickat vattenprover till Nibe, men inte hårt något från dom. I vissa av husen har vattnet i värmebärarkretsen varit väldigt brunt, i många av kåkarna där uppe är de små glasen på golvvärmeslingorna så bruna, att du inte ser flödesinställningen på dom. Förra året hittade vi en gemensam nämnare på gatan med en massa brända elpatroner, massor med luft i systemet, hus som inte var gamla alls, mycket luft i systemen, och en rörmokare från Piteå som installerat alla dessa. (nu tar det hus i helvete, för en pitebo kan aldrig göra fel)

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Vagabonderande jordströmmar kan käka upp metallen på utsatta ställen.
Elektrifierade järnvägar är exempel så sånt som kan orsaka det...
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vagabonderande_str%C3%B6m
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
Finns inga järnvägar i närheten, vet dock ej hur det ser ut med högspänningsledningar, men tror inte det finns (dock ej 100 säker)

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
Problem med vagabonderande strömmar pga järnvägar är ett bekymmer bara då kontaktledningen matas med likström. Och likströmsmatade järnvägar är ovanliga i Sverige, i stort sett är det väl bara Roslagsbanan och Saltsjöbanan i Stockholmstrakten som har likström. Sen finns det förstås också diverse spårvägar, tunnelbanor mm som matas med likström.
De där problemen är mycket värre i länder med mer utbredda likströmsjärnvägsnät, som t ex Frankrike, Polen och Ryssland.

Högspänningsledningar är ofarliga så när som enpoliga HVDC-överföringar med återledare genom marken. De få HVDC som finns i Sverige, körs dock normalt alltid antingen balanserat, eller med återledare på stolpar. Bara vid felfall kan det hända att t ex Gotlandsöverföringen tillfälligt får gå med återledning genom vattnet.

En annan möjlig orsak till vagabonderande strömmar skulle kunna vara potentialskillnader mellan elnätets skyddsjord och marken eller inkommande vatten- eller avloppsledning till husen. Exempelvis om närmaste nätstation har ett jordtag av koppar, och vatten- eller avloppsledningarna i omrÃ¥det är av järn och dessutom galvaniskt förbundet med ledningsnäten i husen, eller om det är märklig markkemi i omrÃ¥det (kanske byggt pÃ¥ konstiga fyllnadsmassor med nÃ¥gon slags industriavfall).  I sÃ¥ fall skulle det kunna hjälpa att införa isolering i form av en halvmeter plaströr pÃ¥ inkommande vatten och utgÃ¥ende avlopp i varje drabbat hus.  Men om orsaken är en annan, sÃ¥ hjälper ju inte detta.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!