Min nyinstallerade sharp AYXP12ER  blev nedisad sÃ¥ pass att jag vart tvungen och hälla varmvatten pÃ¥ den för att fÃ¥ bort isen, efter en vecka var det dags igen.
Detta kan väl inte vara normalt nÃ¥gon som vet vad det kan vara för fel. 

Utloggad Leopold

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 293
  • Karma +0/-0
SV: Nedisning Sharp
« Svar #1 skrivet: 14 december 2005, 22:07:25 »
Nej det är inte normalt att behöva slabba med varmvatten för att frosta av maskinen. Jag har en snarlik maskin, IVT Nordic inverter AY-XP09DR-NC / AE-X09DR-N, kring nollan (~ -3 -- +2) sÃ¥ avfrostar den ca 2-3 ggr per timme.  Innan varje avfrostning ser det ut som att den är helt igenkorkad av frost, efterÃ¥t är den alltid helt avfrostad. Därefter fryser det snabbt pÃ¥ igen kring nollan (uppenbarligen) sÃ¥ man kanske kan fÃ¥ intrycket att den aldrig frostar av... antar du kollat upp det där noga.

Det skulle vara intressant att veta vid vilka temperaturer du får problem med pumpen. Oavsett detta så föreslår jag att du vänder dej till installatören för åtgärd på garantin.

Lycka till!
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.

Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.

Utloggad klot

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nedisning Sharp
« Svar #2 skrivet: 15 december 2005, 06:45:41 »
Nu har den fungerat klockrent i några dagar dock har det inte varit kallare än ca - 8, när den isade igen var det kallare ute, det har varit ända ner mot - 20 här.
Igår kväll ( -3 ) såg den helt ren efter avisning, vore intressant och höra om någon haft liknande problem
« Senast ändrad: 15 december 2005, 06:47:53 av klot »

Utloggad vpgr

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +1/-3
  • Kön: Man
    • Värmepumpsgruppen
SV: Nedisning Sharp
« Svar #3 skrivet: 15 december 2005, 13:42:04 »
Hej Klot,

är det en maskin som vi har installerat?
Har du i så fall varit i kontakt med oss?

Det är inte helt ovanligt att Sharpens 4-vägs ventil behöver motioneras lite (växla mellan värme och kyldrift)
Detta är vanligt om maskinen installeras på hösten/vintern.

Mvh
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.

Utloggad klot

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nedisning Sharp
« Svar #4 skrivet: 16 december 2005, 13:00:23 »
Okej jag provar med det tackar, inga andra typfel ?

Utloggad Leopold

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 293
  • Karma +0/-0
SV: Nedisning Sharp
« Svar #5 skrivet: 17 december 2005, 00:16:17 »
Klot, om jag varit du hade jag inte provat varken det ena eller andra. Jag hade vänt mig till installatören för åtgärd, ett telefonsamtal och proffsen fixar. Varför göra mer än man behöver?
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.

Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.

Utloggad klot

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nedisning Sharp
« Svar #6 skrivet: 18 december 2005, 21:31:37 »
Jag försöker förvissa mig om att installatören vet vad han pratar om.

Utloggad joakar

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 367
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Jag älskar gärna!
SV: Nedisning Sharp
« Svar #7 skrivet: 28 december 2005, 12:30:32 »
Hej klot! Jag har haft stora promlem med nedisning nÃ¥gra ggr i Ã¥r och det har ofta varit kombinationen snö och kyla dÃ¥ pumpen drar in en massa snö men avfrostar endast den snö som ligger i och nära evaporatorn den snökakan som ligger en bit ifrÃ¥n blir till is! Det blir som mest där det är skyddagaller!  MÃ¥ste gÃ¥!  Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage pÃ¥ 32000kw/h Ã¥r med direkt el och allt detta finns i SkellefteÃ¥.

Utloggad klot

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nedisning Sharp
« Svar #8 skrivet: 29 december 2005, 15:19:35 »
Ja det verkar vara något åt det hållet, hur åtgärdar du det med vatten ? eller ?

Utloggad joakar

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 367
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Jag älskar gärna!
SV: Nedisning Sharp
« Svar #9 skrivet: 29 december 2005, 19:24:47 »
Jag gjorde pÃ¥ ett sätt som kanske inte är varken bra el tillÃ¥tet men det fungerade helt super!!!   Första gÃ¥ngen tog jag ett bilkapell och hängde över pumpen (den sitter högt pÃ¥ en vägg) och stoppade utegrillen under, det tog 3 tim sÃ¥ var pumpen ren frÃ¥n is!
Andra gÃ¥ngen och det är detta som gick bäst, täckte över pumpen med samma kapell och körde kyla i 20-30 min pumpen blev varm som i H-vetet och totalt fri frÃ¥n all is. Det var svinkallt när jag gjorde detta sÃ¥ grillen hade nog krävt mer än 3 tim.   Mvh Joakar

Ps Jag har mailat till VPGR och frågat om detta är ok men inte fått svar än, jag kan därför inte svara på om det är tillåtet att göra så! Ds
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage pÃ¥ 32000kw/h Ã¥r med direkt el och allt detta finns i SkellefteÃ¥.

Utloggad Leopold

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 293
  • Karma +0/-0
SV: Nedisning Sharp
« Svar #10 skrivet: 30 december 2005, 00:30:12 »
Jag inte skulle acceptera en pump som inte sköter sin avfrostning. Reklamation vore det enda alternativet för mig, har varken tid eller lust att göra maskinens jobb åt den. Och tänk om man reser bort några veckor och kommer tillbaks till ett djupfryst hus pga sånt här? Helt oacceptabelt anser jag.
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.

Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.

Utloggad klot

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nedisning Sharp
« Svar #11 skrivet: 30 december 2005, 06:48:02 »
Det blir reklamation om jag inte får till det, har fin kontakt med leverantören !

Utloggad joakar

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 367
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Jag älskar gärna!
SV: Nedisning Sharp
« Svar #12 skrivet: 30 december 2005, 11:55:00 »
Man kan nog reklamera om man anser att pumpen är felplacerad och man har köpt med installation. Men det kan kanske vara så att kunden har för att få standardinstalationspriset inte gett montören några placerings alternativ.
Att pumpen inte kan avfrosta all snö som kommer in i den är en självklarhet i mitt fall och jag har monterat den själv så klaga är inte lönt, men man kan gräma sig!
En sak jag är säker på är att det inte är pumpens fel utan ev placeringsfel!
Jag har monterat en annan pump under en öppen bro och det var en bra placering!
                                                                                                     Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage pÃ¥ 32000kw/h Ã¥r med direkt el och allt detta finns i SkellefteÃ¥.

Utloggad Leopold

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 293
  • Karma +0/-0
SV: Nedisning Sharp
« Svar #13 skrivet: 30 december 2005, 14:42:27 »
Joakar, jag kan hÃ¥lla med om att vissa typer av pÃ¥frysning kan accepteras, egentligen den du pratar om; att det kan frysa pÃ¥ snö/is pÃ¥ höljet och det galler som ska skydda förÃ¥ngaren en smula. Drar den in stora mängder snö, kanske delvis pga en olycklig placering,  sÃ¥ kan det nog vara dyrt för tillverkarna att fÃ¥ till en lösning som fungerar bombsäkert av sig självt i alla väder. Det skulle väl vara eluppvärmt hölje/galler isf men...

Det jag tycker är oacceptabelt är om förångaren inte klarar sin avisning.
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.

Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.

Utloggad joakar

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 367
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Jag älskar gärna!
SV: Nedisning Sharp
« Svar #14 skrivet: 30 december 2005, 14:57:41 »
FörÃ¥ngaren avfrostas men det blir en spalt mellan förÃ¥ngaren och isen som ligger ca 5mm frÃ¥n förÃ¥ngaren och den gÃ¥r inte bort! TrÃ¥get och förÃ¥ngaren är alltid fria frÃ¥n is just efter avfrostning.  Om detta endast är ett Sharp problem sÃ¥ kanske Sharps höga verkningsgrad i kyla beror pÃ¥ kortare avfrostnings perioder? Jag är dÃ¥ beredd pÃ¥ att extra avfrosta om jag fÃ¥r ha den höga verkningsgrad som jag har om det nu är sÃ¥ att det bara händer pÃ¥ Sharp!

Vad tycker ni om det gäller felplacering har man rätt att fÃ¥ den flyttad  och själv stÃ¥ för mellanskillnaden om det blir mer än standardinstallation eller ska montören stÃ¥ för ett extra skärmtak över pumpen i en "standardinstallation" ??                                   Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage pÃ¥ 32000kw/h Ã¥r med direkt el och allt detta finns i SkellefteÃ¥.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!