När mannen från rörfirman såg vår värmepump när vi precis köpt villan så sa han:
"Finns det ens sådana här kvar i livet"

Han kunde lika gärna pratat om en utdöd dinosaurie, men nu pratade han om vÃ¥r Elektro Standard 280  ;)

Så efter han varit inne här o slökollat de senaste åren, så sitter man nu i skiten med en trasig enhet på självaste nyårsafton. Lycka är att det är 7 grader ute iaf....

Vad skall jag hitta på?

Byggår:1989
Boyta:197 m2
Två våningar
Ibland 2+6 personer, ibland bara 2.
Golvvärme i badrum uppe på 10 m2
Ligger på ca 18000 kwh /år om det spelar ngn roll?
Vet inte vad som kan vara relevant mer?

Kul om nÃ¥gon har en liten tanke om vilken riktning jag skall börja kolla iaf, för jag är helt vilse här  :o
Tack på förhand och GNÅ!


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ny pump, men inte en tjusning
« Svar #1 skrivet: 31 december 2016, 16:25:12 »
Några varianter som kan ersätta din ES 280 rakt av:
http://www.nibe.se/produkter/franluftsvarmepumpar/NIBE-F370/
http://www.ivt.se/produkter/franluftsvarme/ivt-vent-202/oversikt/

Sen finns kraftfullare varianter som sänker avluftstemp mer och kan därmed få ut mer energi ur frånluften.
Förutom Nibe och IVT så finns Comfortzone.
Men dessa kräver sannolikt att du isolerar om avluftsröret.
De heter typ Nibe 730/750, IVT 840/860 och Comfortzone EX65.

Men du har idag så pass lågt energibehov att besparingspotentialen med en kraftfullare värmepump ligger på ca 5000 kWh/år, frågan är om det är värt den extra kostnaden?
« Senast ändrad: 31 december 2016, 16:29:23 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!