0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Det är när dina shuntar stänger och VP försöker leverera värme som du fårditt stora problem. Det är en arbetstank som löser det problemet. Med en volymtankblir inte VP av med energin och larmar!
Vad ser du för problem när VP'n gör varmvatten?
Varför man skulle skicka ut högre temp till en arbetstank än en volymtank kan jag inte förstå.
Om golvvärmen (och/eller radiatorslingan) kallar på värme samtidigt som VP producerar VV, finns ju inget flöde i min föreslagna volymtankkonfiguration.
Det jag menade var att volymtanken (åtminstone i teorin) ger lägre temperatur IN till VP, vilket borde vara bra ur COP-synpunkt, eller hur?
Ok jag my bad. Jag hade ingen aning om att en volymtank hade lägre temp in till VP än en volymtank. Är du säker på att du inte menar en ackumulatortank mot vilken du kör fast kondensering? Det jag menar är att det ju inte finns några krav på att köra med fast kondensering och behandla en arbetstank som en ackumulatortank.
Jag hade ingen aning om att en volymtank hade lägre temp in till VP än en volymtank.
Jag är novis på detta. Men om man utgår från min skiss i första inlägget "ser det ut" som returen som kylts ner av golvvärmen skulle vara kallare än något som blandats rejält i en tank. Är det också så i verkligheten?
håller med purjot. Kortslutning är ju ett lite dåligt begrepp i dessa sammanhang. Låter som om VP går i 20 minuter sen bara så där PANG blir det kortis och vattnet går genom arbetstanken tillbaks till värmepumpen och PANG där blev det HP larm, ring tekniker osv. Det enda jag kan säga med 100% säkerhet är att om du inte har kortslutning i ditt värmesystem DÅ får du HP larm! (har testat) .Arbetstanken garanterar flödet och kan även husera den energi som inte huset kan eller vill ta till sig för stunden. Detta kommer ju därmed också öka tiden till nästa körning. Fortfarande 100% flytande och inte högre temp än vad huset önskar.
Jag tittar på IVT HE C9 och EQ C10. Förmodligen med förvärmt VV i volymtanken (eller arbetstanken) som har stor förrådsberedare (Ja, jag vet om risken med legionella!). Vill gärna köra volymtank för att kunna jobba med så låg temp som möjligt in i VP.
Är det nåt problem? Då stannar ju VP'n och väntar på att framledningen har svalnat tillräckligt för att den skall starta igen...Du får ju ändå betydligt längre gångtider och rätt flöde genom VP'n jämfört med att köra utan tank.
Grundtanken är ju att om ditt hus behöver värme så tar den all värme. I alla fall med den typen av arbetstank som jag har.
Så även om det är svinkallt. Om radiatorerna inte tar emot värmen (varför inte?) då kommer den landa i tanken tills GM är på 0 och då kommer radiatorerna ta därifrån tills framledningstemperaturen har sjunkit ner så att GM hamnar i VP start igen. Om detta inte räcker... ja då är radiatorerna/flödet helt enkelt för små för huset eller hur? Oavsett om du har eller inte har någon arbetstank.
jag tror du tänker fel smurfen Framledningsgivaren sitter utanför VP. Vi säger att vi gör en laddning nu då.. och vi har stängt ner alla radiatorer. Då kommer det bli som en VV körning a 300 liter. Fast VV stop temp är flytande baserat på kurvan/integralen GM så att säga Så även om det är svinkallt. Om radiatorerna inte tar emot värmen (varför inte?) då kommer den landa i tanken tills GM är på 0 och då kommer radiatorerna ta därifrån tills framledningstemperaturen har sjunkit ner så att GM hamnar i VP start igen. Om detta inte räcker... ja då är radiatorerna/flödet helt enkelt för små för huset eller hur? Oavsett om du har eller inte har någon arbetstank. Jag kollade nyss. Hur jag än gör så får jag inte deltat över tanken att bli mindre än 7 grader.
Det är ju det som är problemet om man ställer flödena så arbetstanken laddas till 2/3 del efter 1 timmes drift när det inte är så kallt ute för att få hyffsade gångtider så kommer arbetstanken kortslutas efter 1.5 timme när kompressorn går konstant och det leder inte till problem men jag tycker man ska vara medveten om att det inte är optimalt om man tänker på cop.
Kan tyvärr inte förklara bättre kanske nån annan kan .