Tjena!

Har ovan nämnda system men tycker att el-räkningen är lite över det normala, kanske nästan dubbelt mot förra året trots att det knappt vart under nollan i år.

Tänkte därför kolla om min pump går ovanligt mycket eller inte, så ska börja försöka notera hur ofta och länge den går under kvällarna.
Men vad är att anse som normalt antal drifttimmar per dygn vid ca +0 till -5 grader?

min manometer visar ca 1 bar vid tillverkning av vatten/värme, men kanske t om under 500 när den inte gör någonting. Verkar det rimligt eller alldeles för lite?

Tack på förhand!

Marcus

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Optima 700 + 290A/W
« Svar #1 skrivet: 05 april 2015, 22:17:50 »
Läs istället av temperaturerna T1-T12 när kompressorn går och värmer huset så får man en indikation på hur grejerna funkar?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad marcussjogren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 156
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Optima 700 + 290A/W
« Svar #2 skrivet: 05 april 2015, 22:22:39 »
Tjena igen,

Absolut - den startar nog snart igen så ska läsa av efter 5min.
Sedan tanken slog mig att börja kolla (21:35) så har den startat tre gånger.

Kom på att det är ju relativt intressant att veta hur mycket pumpen ska värma.

Vi har en 127kvm villa från 1900 där bottenvåningen är tilläggsisolerad i golvet och väggen mot söder.

Övervåningen värms med el-element men vi försöker pina ner tempen mycket där.
Nedervåningen värms genom att det ligger golvvärme i 65-70% av huset och resterande två rum värms av el-element som är något hårdare drivna än de uppe, kanske 18-19 grader.


Edit: Tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 06 april 2015, 12:40:52 av Lmf »

Utloggad marcussjogren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 156
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Optima 700 + 290A/W
« Svar #3 skrivet: 05 april 2015, 23:08:08 »
Läs istället av temperaturerna T1-T12 när kompressorn går och värmer huset så får man en indikation på hur grejerna funkar?

Tjena,

Efter ca 8min värmetillverkning så är värdena enl följande:
T1 - 37,1
T2 - -0,7
T3 - 47,2
T6 - 56,3
T8 - 38,5
T9 - 33,9
T10 - 33,5
T11 - -10
T12 - -4,9
Manometer: 0,6-0,7

Sitter termometrar på huvud- fram och retur uppe i bostaden, fram visade 42C och retur 38C.

Kände på alla slingorna och alla är samma förutom en av returerna som är mycket kallare än de andra returerna?
« Senast ändrad: 05 april 2015, 23:10:35 av marcussjogren »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Optima 700 + 290A/W
« Svar #4 skrivet: 05 april 2015, 23:33:44 »
Temperaturerna ser ju OK ut, prova att lufta radiatorerna + 290 A/W.
Det kan också vara så att expansionskärlet inte är OK, det finns en del skrivet om detta på forumet om du söker.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad marcussjogren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 156
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Optima 700 + 290A/W
« Svar #5 skrivet: 05 april 2015, 23:58:50 »
Tack för svaret!

Vi har bara golvvärme -  kan det fortfarande vara luft i systemet? Borde jag inte se det pÃ¥ det tunna genomskinliga rör som sitter mellan fram och retur i sÃ¥ fall?

Har ju fyllt på vatten några gånger då trycket sjunkt, men nu har det vart stabilt i några månader. Brukar vara mellan 0,6-0,8 bar vid drift. Fyllde senast till 1 bar i viloläge, så sjunkt har det ju gjort.

Har pga ovan också vart inne på expkärlet, men kan lågt tryck få pumpen att gå onödigt ofta?
Just nu verkar den gå två gånger i timman, så,det kanske inte är så mycket ändå?

Den går nästan exakt lika, 21:50-22:03, 22:18-22:33, 22:49 - 23:04, 23:21-23:36 och nu startade den 23:52.

Edit: Tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 06 april 2015, 12:40:20 av Lmf »

Inloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7651
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Optima 700 + 290A/W
« Svar #6 skrivet: 06 april 2015, 09:18:01 »
Trycket i systemet påverkar i sig inte pumpens gångtider, om inte det låga trycket beror på att det fattas en massa vatten i systemet så att vissa element är tomma.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad marcussjogren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 156
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Optima 700 + 290A/W
« Svar #7 skrivet: 06 april 2015, 10:25:23 »
Hej,

Tänkte mig typ att den kollade fram och returledningens temp och att den kanske blir onormalt låg vid lågt tryck, fast det kanske behöver vara stort tryckfall innan det inträffar?

Borde ju ge större resultat om man hade haft en rumsgivare, mindre tryck = lägre vattenmängd = färre kWh värme. Nu har jag inte det så det var bara ett kul OT-spår :-)

Edit: Tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 06 april 2015, 12:39:55 av Lmf »

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Optima 700 + 290A/W
« Svar #8 skrivet: 06 april 2015, 10:57:30 »
Din T12 är på väg att gå sönder.


Detta gör att systemet uppfattar att det är dags att avfrosta trots att det inte behövs vilket ger många starter och avfrostningar som tar energi.

Eftersom diffen är mindre än 5 grader kan du lägga en offset på T12 så länge och byta den när du inte kan justera mer.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad marcussjogren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 156
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Optima 700 + 290A/W
« Svar #9 skrivet: 06 april 2015, 10:59:21 »
Hej,

Ok - vad ska diffen mellan T12 (och T11?) vara? Är det lätt att byta T12 på egen hand?


Edit: Tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 06 april 2015, 12:38:36 av Lmf »

Utloggad marcussjogren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 156
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Optima 700 + 290A/W
« Svar #10 skrivet: 06 april 2015, 11:00:25 »
Eller T12 vs T2 (uteluft) är det kanske du syftar på?

Edit: Tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 06 april 2015, 12:38:58 av Lmf »

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Optima 700 + 290A/W
« Svar #11 skrivet: 06 april 2015, 11:08:04 »
T2 och T12 skall visa nästan samma då båda mäter lufttemperatur
T2 luft temperaturen
T12 temperaturen på luften som maskinen suger in

Om T2 visar 0,7 grader skall T12 visa i stort sett lika mycket och -4,9 grader är inte i närheten av 0,7
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad marcussjogren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 156
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Optima 700 + 290A/W
« Svar #12 skrivet: 06 april 2015, 11:11:36 »
Toppen - tack för hjälpen Lmf! Ska prova att justera den och se vad som händer.
Ska definitivt kolla på hur man byter givaren, men så hemskans svårt kan det ju knappast vara då det inte ens är relaterat till vattenkretsen.

Edit: Tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 06 april 2015, 12:38:06 av Lmf »

Utloggad marcussjogren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 156
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Optima 700 + 290A/W
« Svar #13 skrivet: 06 april 2015, 11:45:29 »
Kom på en grej - ska diffen vara samma vid viloläge och drift? Känns som att luften borde vara lite kallare vid drift än viloläge?

Edit: Tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 06 april 2015, 12:37:52 av Lmf »

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Optima 700 + 290A/W
« Svar #14 skrivet: 06 april 2015, 12:13:09 »
Sjunker din utetemperatur när värmepumpen startar?

Vanligtvis märks ingen skillnad mellan dessa tempar, kanske max 0,5 grader i diff men du har över 4 grader i diff.

Edit: Tagit bort en uppmaning om citat
« Senast ändrad: 06 april 2015, 12:37:12 av Lmf »
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!