Författare Ämne: Temperaturbegränsarlarm 52 Nibe F750  (läst 6170 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Jofred

  • Gäst
Jofred
Temperaturbegränsarlarm 52 Nibe F750
« skrivet: 16 mars 2018, 11:34:21 »
Har återkommande Temperaturbegränsarlarm 52 på min Nibe F750 och har noterat att framlednings temperaturen sticker iväg varje gång detta inträffar, är detta en symtom på att termostaten löser ut eller en orsak?

[/URL][/img]

Någon som har haft erfarenhet av något liknande?


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Temperaturbegränsarlarm 52 Nibe F750
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2018, 13:58:32 »
Hej!
Ser ut som att cirkulationen avstannar helt?
Hur styrs temperaturen inne, termostater?
Öppna upp termostaterna helt och styr värmen med kurvan i F750 i så fall.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Jofred

  • Gäst
Jofred
SV: Temperaturbegränsarlarm 52 Nibe F750
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2018, 14:50:28 »
Hej!

Det är golvvärme på nedre våningen och radiatorer på övervåningen. Golvvärmen styrs av trådlösa termostater där man ställer in önskad temperatur, dom sitter på väggen i varje rum. Radiatorerna på övervåningen styrs med manuellt vred på varje element.
Tack för svaret.

/Johan


Jofred

  • Gäst
Jofred
SV: Temperaturbegränsarlarm 52 Nibe F750
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2018, 10:09:42 »
Följd frÃ¥ga, min F750 saknar  BT50 Rumsgivare är det vanligt att den inte behövs?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Temperaturbegränsarlarm 52 Nibe F750
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2018, 10:22:15 »
Rumsgivaren bör installeras, man kan göra detta själv.
Den följer med leveransen så din installatör borde ge dig en i efterskott om du kräver det.
Sen är golvvärme i betong rätt värmetrögt så man får vara lite försiktig med inverkan på rumsgivaren.
Om du öppnar upp termostaterna på radiatorerna max så får du styra med termostaterna på golvvärmen nere om det behövs.
Det borde kunna funka OK.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Temperaturbegränsarlarm 52 Nibe F750
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2018, 15:20:52 »
Har du ett eller två värmesystem? Dvs olika värmekurva för ovanvån och nerevån?
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

jofred

  • Gäst
jofred
SV: Temperaturbegränsarlarm 52 Nibe F750
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2018, 10:03:24 »
Tack för info.

Jag bor i ett hus byggt i trä, ingen betong platta. Det finns ca 10st likadana hus på gatan men de jag pratat med har inte de problemen jag har.
Ska kontrollera om de har inomhus givaren installerad.

Jag uppfattar det som jag har ett klimat system, från uplink:

klimatsystem 1
extern justering S1   nej
beräknad framledning S1   37.3°C
framledningstemp. 1 rad EB100-BT61   38.4°C
framledningstemp. EB100-BT63   38.3°C
returledningstemp. 1 rad EB100-BT62   30.9°C
rumstemperatur BT50   ---

/Johan




















Inloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Temperaturbegränsarlarm 52 Nibe F750
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2018, 17:42:52 »
Vilken värmekurva har du?
Kan man få samma skärmdump på 1 dag upplösning?
Vad är dina start resp stop temp på varmvatten? Försök ha 6-7 grader mellan start och stop. Tex 43 - 49 grader
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Jofred

  • Gäst
Jofred
SV: Temperaturbegränsarlarm 52 Nibe F750
« Svar #8 skrivet: 18 mars 2018, 21:42:04 »
Jag hade tidigare kurvlutnig 10 och kurvförskjutning -2, men idag ändrade jag till 6 och +2 vilket grannen hade. Öppnade upp 4 av 5 radiatorer på övervåningen till till max.

En dags upplösning:


Fick även besked om att ingen av grannarna har BT50 Rumsgivare installerad, verkar vara ett medvetet val av byggbolaget.





Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Temperaturbegränsarlarm 52 Nibe F750
« Svar #9 skrivet: 19 mars 2018, 08:16:32 »
Kurvan måste trimmas ner till lägsta möjliga värde, detta gör du genom att öppna termostaterna och justera värmen inne med kurvan.
Sen kan det bli lite knepigt när man blandar radiatorer och golvvärme, normalt kräver radiatorerna högre temp än golvvärmen.
Å andra sidan kan värme från undervåningen hjälpa till att värma övervåningen så jag skulle testa att öppna upp allt och se hur långt det funkar att bara reglera värmen med kurvan?
Blir det t ex tokvarmt nere och kyligt uppe så är det bara att ställa in termostaterna igen där det blir för varmt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

jofred

  • Gäst
jofred
SV: Temperaturbegränsarlarm 52 Nibe F750
« Svar #10 skrivet: 19 mars 2018, 08:58:22 »
Tack för alla bra tips, nu vet jag hur jag ska göra.


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!