Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: stghlmr skrivet 11 januari 2019, 14:18:32

Titel: Skit/fällning i utedelen på Combi Compact
Skrivet av: stghlmr skrivet 11 januari 2019, 14:18:32
Hej,

Mina slangar har sannolikt fällt en massa skit som fastnat i utedelen. Att kemiskt rensa utedelen och bytar slangarna är tydligen ett jobb som går på ca 10k vilket låter väldigt mycket i mina öron. Har ni åsikter och tankar kring detta? Kan man rensa skiten själv eller det måste göras av kunnig personal?

Tacksam för all input.


må väl
Titel: SV: Skit/fällning i utedelen på Combi Compact
Skrivet av: Roland skrivet 11 januari 2019, 15:22:24
Skulle du kunna lägga in ett foto på hur det ser ut där slangarna sitter.
Titel: SV: Skit/fällning i utedelen på Combi Compact
Skrivet av: stghlmr skrivet 11 januari 2019, 23:51:28
Tack för svar. Jag vet inte riktigt vad jag ska ta bild på men här är rören på insidan som sedan går ut på andra sidan väggen och rakt in i utedelen.
Titel: SV: Skit/fällning i utedelen på Combi Compact
Skrivet av: Roland skrivet 12 januari 2019, 09:32:09
Det ska du kunna göra själv. Det måste handla om ett rätt vanligt IVT-problem med igenproppade flexslangar. Järnoxid (magnetit), som bildas när järnet  i radiatorerna reagerar med syret i radiatorvattnet, fastnar i de flexibla slangarna och proppar så småningom igen dem om det vill sig illa. De flexslangar IVT använde under ett antal år har en bra förmåga att suga åt sig magnetit. Det är alltså inte slangarna som har fällt ut något i utedelen utan det är i slangarna utfällningen finns.

Standardproceduren är att demontera slangarna och kratsa ur beläggningen i slangarna. Det löser största delen av problemet. Det är förmodligen inte nödvändigt att spola ur utedelen nu, det kan vänta till sommaren om det överhuvudtaget behövs. Det är som sagt i slangarna magnetiten fastnar. Det som finns i utedelen borde vara en mindre mängd än vad som skulle ha hamnat där om slangarna inte hade tagit hand om det mesta.

Vid renspolning av utedelen är det bra att tillsätta något som löser järnoxiden. Det finns preparat att köpa, varm citronsyralösning bör också fungera. Det finns beskrivningar hur man kan göra och vilka preparat man kan använda  här på forumet. Använd sökfunktionen.

Att det har bildats så mycket magnetit är inte bra. Det betyder att en massa syre har tagit sig in i systemet genom läckage på grund av för lågt tryck i radiatorsystemet eller att man har behövt fylla på vatten ofta. 

Tillägg: Här är en länk: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66987.msg709583#msg709583 (https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66987.msg709583#msg709583)
Använder man saltsyra måste man spola mycket noga med vatten efteråt.