Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Thermia Diplomat Inverter L, 5-17 kW  (läst 8648 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad beiv

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 166
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Thermia Diplomat Inverter L, 5-17 kW
« skrivet: 29 oktober 2017, 16:00:16 »
Öppnar ny tråd med Inverter L. Den har ju funnits på marknaden ca 2år.
Mest nyfiken på andra L-ägares erfarenheter, bra som dåliga. Har ju inte hört så mycket om L här på forumet.
Däremot har det varit många diskussioner om M, som behöver extra smörjcykel om den överskrider viss tid med varvtal under 1800 rpm.
Mlöf, tycks ha gjort ett jättejobb genom åtskilliga kontakter m Thermia, som slutligen lett till en mjukvara som gör att maskinen funkar bättre.

Lägsta varv på L är 1800 rpm varför den inte omfattas av problem ovan.

Själv fick jag byta alla radiatorer fr ca 40 liter till 120 liter för för att maskinen skulle funka tillfredställande när utetemp kröp neråt nollan.
Kunde då sänka kurva 15 grader till kurva 36.

Jag är särkilt imponerad av varmvattenkapactet, troligtvis för den har så hög högsta effekt. Tvättade bil väldigt länge med högsta läget på varmvatten utan att den sackade.

Idag hade jag valt dubbla 500m slingor för ännu bättre verkningsgrad.
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.

Utloggad beiv

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 166
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Diplomat Inverter L, 5-17 kW
« Svar #1 skrivet: 07 november 2017, 08:02:52 »
Minusgr i Skåne med allt längre gångtider på kompressor


https://photos.app.goo.gl/eBfi8wgz3RIFVTy23
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.

Utloggad beiv

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 166
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Diplomat Inverter L, 5-17 kW
« Svar #2 skrivet: 01 december 2017, 13:47:34 »
Rapport Energiförbrukning

VP installerad okt -15, kurva 50. Orkade bara upp 19-20 gr inomhus när det blev minusgr ute.

Radiatorer bytade jan-feb -16, kurva 36. Nu 22-23 gr inomhus även vid max kyla utomhus. Inget tillsatsbehov.

Rullande total årsförbrukning inkl hushållsel

1/12 2015 - 30/11 2016: 8364 kWh

1/12 2016 - 30/11 2017: 7450 kWh



Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.

Utloggad beiv

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 166
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Diplomat Inverter L, 5-17 kW
« Svar #3 skrivet: 03 december 2017, 12:24:40 »
Driftdata
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.

Utloggad beiv

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 166
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Diplomat Inverter L, 5-17 kW
« Svar #4 skrivet: 03 december 2017, 12:26:18 »
Driftdata
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Thermia Diplomat Inverter L, 5-17 kW
« Svar #5 skrivet: 04 december 2017, 07:04:13 »
Rapport Energiförbrukning

VP installerad okt -15, kurva 50. Orkade bara upp 19-20 gr inomhus när det blev minusgr ute.

Radiatorer bytade jan-feb -16, kurva 36. Nu 22-23 gr inomhus även vid max kyla utomhus. Inget tillsatsbehov.

Rullande total årsförbrukning inkl hushållsel

1/12 2015 - 30/11 2016: 8364 kWh

1/12 2016 - 30/11 2017: 7450 kWh
Ser väl bra ut det där.Vi har inte installerat någon M ännu men några L och dom tuffar på bra.Vi kör med med att byta ut radiatorer och har själv bytt ut några hemma med positivt resultat.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad beiv

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 166
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Diplomat Inverter L, 5-17 kW
« Svar #6 skrivet: 09 december 2017, 16:26:54 »
Så upplevde jag också, redan efter några bytade blev det mycket bättre drift. Men nu är alla 15 bytade:-)

Bilder bör/är på framledningstemp efter ca 1h kompressordrift.

Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.

Utloggad Mlöf

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Thermia Diplomat Inverter L, 5-17 kW
« Svar #7 skrivet: 14 december 2017, 21:43:16 »
Har det kommit ut en ny programvara till L?
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

Utloggad beiv

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 166
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Thermia Diplomat Inverter L, 5-17 kW
« Svar #8 skrivet: 16 december 2017, 11:52:44 »
Mlöf, vet inte.
Har inte frågat sen uppdatering maj-16, förbättring av vv-tillverkning.

Har funkat bra sen dess.
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.

Utloggad Oppti

  • Berg och Luft
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 232
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Thermia Diplomat Inverter L, 5-17 kW
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2018, 11:00:34 »
VÃ¥r pump som installerades nov 2016 fick nyligen en uppdaterad programvara.
Den fick besök eftersom pumpen gick lite underligt-länge på höga temperaturnivåer. Verkade styra mot varmvattenberedaren som sen shuntade ut värmevatten!
Efter uppdateringen blev det värre!
Då började pumpen larma med högtrycksvarning. Då och då!
Vi är likt vår installatör lite förbryllade.
Återkommande varningar för högtryck ger osäker gång! Sc:,h
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus

Utloggad Oppti

  • Berg och Luft
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 232
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Thermia Diplomat Inverter L, 5-17 kW
« Svar #10 skrivet: 25 februari 2018, 13:19:51 »
Hej
Nu har teknikern fixat tekniken-lött fast en ny högtrycksvakt.
Men hur är det tänkt att denna pump skall styras?
Kallt väder får tillskottsvärmen att gå in vilket ger en hög temperatur i systemet vilket sen får VP att varva ner!
Tydligen styrs VP mot pannans temperatur och regleras av denna.
Shunten går in och pytsar ut värmevatten på 45 grader medan VP går upp mot 60 grader!
Vi har tjatat om detta i något år nu och vår installatör har svårt att förstå varför vi inte vill ha en VP som går mot pannans temperatur i stället för att gå separat.
Värmepumpens temperaturkurva liknar en sågklinga! :-\
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus

Utloggad Mlöf

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Thermia Diplomat Inverter L, 5-17 kW
« Svar #11 skrivet: 25 februari 2018, 18:02:08 »
Jag är inte 100 säker på vad du menar.
Pannan är det elpatron?

Kan det vara varmvatten produktion som är sågtänderna?
Om den gör varmvatten omotiverat kan det vara så att shunten läker igenom och tömmer varmvatten tanken på värme.
Ta gärna ett kort på sågenbladet även på ÄR och BÖR också. Kanske på varmvatten grafen.
Vilken kurva har du.
Termostater på radiatorerna är väl öppna och piggen ute?
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

Utloggad Oppti

  • Berg och Luft
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 232
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Thermia Diplomat Inverter L, 5-17 kW
« Svar #12 skrivet: 26 februari 2018, 08:52:20 »
Hej
Jag tog en bild igår som visar hur värmepumpen går till från utan stabilitet.
Du kan ha rätt om shunten och läckage.
Varmvattengrafen visade  att temperaturen gick upp och ner hela tiden.
Skall ta upp det när/om vi får hit teknikern.
Jag ogillar den styrning som sker utan att man har koll på vad som sker.
Behöver man en shunt när värmepumpen styrs av temperaturen?
Blir det inte dubbelkommando?
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus

Utloggad Mlöf

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Thermia Diplomat Inverter L, 5-17 kW
« Svar #13 skrivet: 26 februari 2018, 09:21:11 »
Oj, så där ska det inte se ut.
Vilka inställningar har du på varmvatten.
Tänkte om dom är ställt högt med liten tolerans.

Har du en extra tank/bypass då du har en grön linje och inte bara en blå och röd.

Shunten används bara till att göra varmvatten.
Normalt går värmebäraren direkt mot huset.
När värmepumpen ska göra varmvatten vrider shunten om och skickar värmebäraren mot varmvattentank/beredare.
I beredaren växlas värmebäraren över värmen/energin över till tappvarmvattet.
När varmvattet är uppvärmt vrider shunten om mot huset igen och värmepumpen börjar jobba mot den inställda kurvan.

Men det som är konstigt är att den gröna linjen följer värmebäraren upp och ner.
Titta var alla givare som är utanför värmepumpen sitter.
« Senast ändrad: 26 februari 2018, 09:24:29 av Mlöf »
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

Utloggad Mlöf

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 649
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Thermia Diplomat Inverter L, 5-17 kW
« Svar #14 skrivet: 26 februari 2018, 19:01:57 »
Oppti
Jag var tvungen att titta lite extra på grafen.
Har du någon extern värmekälla?
Kan inte riktigt förstå den gröna linjen.
Är det i det eventuella systemet som shunten du pratar om sitter?
Skissa upp ditt systemet.

Angående sågtänderna
Jag tror att det är varmvatten produktion och inställningarna är på tok för höga.
Nu är jag ingen expert utan ta mina svar som gissningar  :)
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2

Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!