Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Extremt hög elförbrukning! Thermia Diplomat tws 8.  (läst 13223 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Extremt hög elförbrukning! Thermia Diplomat tws 8.
« Svar #15 skrivet: 22 februari 2016, 07:43:00 »
Läs av värdena när kompressorn har gått ca 10 minuter för husvärmning.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Extremt hög elförbrukning! Thermia Diplomat tws 8.
« Svar #16 skrivet: 22 februari 2016, 08:00:43 »
Kanske är gasbrist eller fel på expansionsventilen som ger låg effekt (bara 1°C deltaT på köldbäraren pekar på att kyleffekten är låg)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Extremt hög elförbrukning! Thermia Diplomat tws 8.
« Svar #17 skrivet: 22 februari 2016, 08:25:11 »
Jag undrar om köldbärartemperaturerna är korrekta. Om pumpen gav den effekt den ska göra bör KBin vara noll grader eller någon plusgrad om det är ett normalt borrhål. Nu är den +7 vilket är den temperatur jag har sommartid när pumpen går någon timme per dag. Skulle pumpen ta så lite värme från berget att KBin är +7 grader nu skulle tillsatselen gå in vid betydligt högre temperatur än +2. +12 grader vore då rimligare. Klarar pumpen att värma huset ner till +2 i stället för -6 saknas ungefär 1/3 av effekten. 2/3 effektuttag från berget skulle ge högre deltaT än en grad.

Det kan naturligtvis vara något fel på kompressorn också men att pumpen gör varmvatten ofta och att varmvattnet är mycket hett tycker jag är typiska symptom på att något är fel med växelventilen. Att effekten är låg skulle då bero på att kompressorn måste arbeta mot mycket hög kondenseringstemperatur hela tiden vilket sänker effekten.

5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Extremt hög elförbrukning! Thermia Diplomat tws 8.
« Svar #18 skrivet: 22 februari 2016, 08:35:57 »
Mmm, men det kan ju inte bli varmare i vvb än det blir på vbf till radiatorerna.
Och eftersom huset trots allt hålls varmt så finns ju ett visst flöde till dessa.

Det kan ju iofs vara så att växelventeilen håller tätt när den gör varmvatten, men att värmen från beredaren sedan läcker ut i radiatorkretsen så pass fort att värmepumpen mer eller mindre bara producerar tappvarmvatten med dålig verkningsgrad.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Extremt hög elförbrukning! Thermia Diplomat tws 8.
« Svar #19 skrivet: 22 februari 2016, 10:37:57 »
Det kan ju iofs vara så att växelventeilen håller tätt när den gör varmvatten, men att värmen från beredaren sedan läcker ut i radiatorkretsen så pass fort att värmepumpen mer eller mindre bara producerar tappvarmvatten med dålig verkningsgrad.
Det är något i den stilen jag tror på och att det är effektminskningen som följer av den högre kondenseringstemperaturen som gör att pumpen inte klarar av att värma huset lika bra som tidigare.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Fredrik i Stockholm

  • Gäst
Fredrik i Stockholm
SV: Extremt hög elförbrukning! Thermia Diplomat tws 8.
« Svar #20 skrivet: 22 februari 2016, 10:49:12 »
Tack alla för råd.

Nu har jag testat att köra enbart på kompressordrift 10 min, m.m.

Innan jag bytte var värdena så här:
Ute 2
Rum 20
Framl. 36(37)
Returl, 34(55)
Varmvatten 64
Integral -755
Brine ut 6
Brine in 7

Efter 10 min
Ute 2
Rum 20
Framl. 36(37)
Returl, 35(55)
Varmvatten 64
Integral -760
Brine ut 6
Brine in 7

Sen efter 10 min på Autodrift:

Ute 2
Rum 20
Framl. 35(37)
Returl, 34(55)
Varmvatten 64
Integral -760
Brine ut 6
Brine in 7

Sen körde jag 10 min på tillsats (blixt 1 slog till ganska snabbt):
Efter 10 min:
Ute 2
Rum 20
Framl. 35(37)
Returl, 34(55)
Varmvatten 64
Integral -760
Brine ut 10
Brine in 9

Sen åter till Auto, efter 10 min på Auto:

Ute 2
Rum 20
Framl. 36(37)
Returl, 35(55)
Varmvatten 63
Integral -760
Brine ut 6
Brine in 8

Jag försökte komma in i servicemenyn enligt instruktion..det gick inte tyvärr. Så har ingen tryckrörstemperatur.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Extremt hög elförbrukning! Thermia Diplomat tws 8.
« Svar #21 skrivet: 22 februari 2016, 11:01:49 »
Ställ värmepumpen i läge endast värme (inte tappvarmvatten).
OM Roland och jag har rätt så borde temperaturen i vvb blir samma som på radiatorkretsen och sedan hålla sig där (Om ni inte tappar varmvatten - då kan det bli kallare).
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Fredrik i Stockholm

  • Gäst
Fredrik i Stockholm
SV: Extremt hög elförbrukning! Thermia Diplomat tws 8.
« Svar #22 skrivet: 22 februari 2016, 11:11:35 »
På min pump finns driftlägen:
Auto
Värmepump
Tillsats
Varmvatten

Jag har redovisat resultat/värden för Auto, Värmepump, Tillsats (jag har inte testat Varmvatten). :)

Var det fel??

Vad är er dom....??


Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2960
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Extremt hög elförbrukning! Thermia Diplomat tws 8.
« Svar #23 skrivet: 22 februari 2016, 11:29:59 »
Servicemenyn, tryck en gång på vänster pil. Tryck sedan igen vänsterpil och håll in tills servicemenyn kommer
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Fredrik i Stockholm

  • Gäst
Fredrik i Stockholm
SV: Extremt hög elförbrukning! Thermia Diplomat tws 8.
« Svar #24 skrivet: 22 februari 2016, 11:54:54 »
Servicemenyn, tryck en gång på vänster pil. Tryck sedan igen vänsterpil och håll in tills servicemenyn kommer

jag har försökt flera gånger.. tryckt en gång vänster pil, trycker sedan vänsterpil och håller. Tyvärr, vid första tryck kommer jag till "Information" -menyn (samma som jag kommer till via högerpil), där man kan välja: Drift, värmekurva, temperatur, drifttid. När jag trycker och håller in vänsterpil igen så kommer jag tillbaka till start - normalläge.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Extremt hög elförbrukning! Thermia Diplomat tws 8.
« Svar #25 skrivet: 22 februari 2016, 12:05:39 »
jag har försökt flera gånger.. tryckt en gång vänster pil, trycker sedan vänsterpil och håller. Tyvärr, vid första tryck kommer jag till "Information" -menyn (samma som jag kommer till via högerpil), där man kan välja: Drift, värmekurva, temperatur, drifttid. När jag trycker och håller in vänsterpil igen så kommer jag tillbaka till start - normalläge.
Hej! På din pump måste du hålla både vänsterknappen och högerknappen intryckt samtidigt i 5 sek för att komma in i service menyn.
Men går kompressorn Sc:,h verkar som den står eller?Den gröna lampan den står inte och blinkar?

Om du tar bort frontplåten och på vänstersida sitter cirkulationspumpen och följer du röret från cirkulationspumpen upp bakom displayplåten och känner du växelventilen och på den sitter det en liten spak som du kan dra ner så ska den fjädra tillbaka.Den ska inte kännas "slapp" och i läge nedåt är den öppen mot din varmvattensberedare och i läge uppe så är den öppen mot värme och det är den som växlar mellan varmvatten och värme.
« Senast ändrad: 22 februari 2016, 12:21:16 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Tumpi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: Extremt hög elförbrukning! Thermia Diplomat tws 8.
« Svar #26 skrivet: 22 februari 2016, 17:55:26 »
När du följer måles råd med att ta bort frontplåten kan du på samma gång titta på cirkulationspumparna, i vilket läge står de? Brukar vara I II o III. Du skulle ju kunna registrera dig här på forumet o sätta in lite bilder. När du kommit in i installationsmenyn så kan du berätta vad du har för inställningar där.
« Senast ändrad: 22 februari 2016, 21:16:35 av Tumpi »
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Fredrik i Stockholm

  • Gäst
Fredrik i Stockholm
SV: Extremt hög elförbrukning! Thermia Diplomat tws 8.
« Svar #27 skrivet: 23 februari 2016, 17:07:27 »
Hej! Förlåt det har varit lite mycket...men, imorgon bitti kommer en servicekille från företaget som installerade pumpen, får se vad han kan hitta! Frontplåten antar jag åker av då.

Gröna lampan lyser med fast sken, inget larm.  dontknow

MEN, jag provade att sänka RUM från 20c till 19c, det har gjort att det blivit 1kwh lägre elförbrukning i timmen på ett dygn (alltså ca. 24 kwh på ett dygn), är inte det märkligt?

Så här ser värdena ut med 19c på RUM

Ute 2
Rum 19
Framl. 34(34)
Returl. 33(55)
Varmvatten 62
Integral -760
Brine in 7
Brine ut 6


Fredrik i Stockholm

  • Gäst
Fredrik i Stockholm
SV: Extremt hög elförbrukning! Thermia Diplomat tws 8.
« Svar #28 skrivet: 24 februari 2016, 20:06:53 »
Idag var en servicetekniker och tittade på värmepumpen, jodå den hade märkliga värden och gick på enbart el (även om kompressorn gick samtidigt..) Efter mycket testande och sökande och klargöranden (växelventil och expantionsventiler utan anmärkning, likaså givare etc.), så verkar det vara något med gasläckage vid kompressorn. En annan tekniker med kylbehörighet ska komma hit och titta/fixa. Hoppas det är detta som är felet, återkommer när han varit här!

Henrik Halmstad

  • Gäst
Henrik Halmstad
SV: Extremt hög elförbrukning! Thermia Diplomat tws 8.
« Svar #29 skrivet: 03 april 2017, 20:31:00 »
Hej! Ställde om vÃ¥r bergvärmepump frÃ¥n läge "Auto" till "Bergvärme" i mars 16. Detta lilla ingrepp resulterade att vi nu ett Ã¥r efter sänkte vÃ¥r elförbrukning med 10000 kWh/Ã¥r.  tummenupp

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!