Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Pepsiguva skrivet 05 november 2016, 15:56:03

Titel: Nibe Vvm 300
Skrivet av: Pepsiguva skrivet 05 november 2016, 15:56:03
Har kopplat bort värmepumpen 2020 och kör nu på elpannedrift med Vvm 300, får inte upp temperaturen på varmvattnet, går upp till ca 31c, elpatronen går mest på läge tre.
Inga larm har löst ut.  Inte hittat några förslag i andra trådar,ngn som har tips på felsökning, mätning som kan göras ?
Titel: SV: Nibe Vvm 300
Skrivet av: Josth skrivet 05 november 2016, 17:37:52
Kanske har effektvakten slagit till och begränsar el-patronen till bara steg 3? Är huvudsäkringarna hela? Säkringarna till VVM 300?
Titel: SV: Nibe Vvm 300
Skrivet av: Pepsiguva skrivet 05 november 2016, 18:57:07
Säkringarna är hela, satte i nya baraföratt,..när effektvakten går i står det strömbegränsning i displayen vilket det inte gör, borde väl också begränsas tilli läge ett då. vvm säkringen har inte löst ut. Nu har tempen gått upp till 35 men den har slutat ladda? , tycker det är lite märkligt, om tempererarbegränsaren löst ut birde väl ett tp-larm sagt till?
Titel: SV: Nibe Vvm 300
Skrivet av: Josth skrivet 05 november 2016, 19:27:26
El-patronen kan arbeta i steg I eller II eller III eller i kombinationer av dessa om jag förstår rätt. Steg I är 3 kW, steg II är 4,5 kW och steg III är 6 kW. Tillsammans max 13,5 kW. Sedan går det att begränsa el-effekten med ratt 101 på effektvaktskortet. Kan den ratten ha blivit fel inställd eller glappar? Om temperaturbegränsaren löser ut tror jag inte det blir larm utan den är en mekanisk konstruktion för begränsa maximala temperaturen av säkerhetsskäl till ca 90 °C.
Titel: SV: Nibe Vvm 300
Skrivet av: Carl N skrivet 05 november 2016, 23:11:33
Kolla meny 8.3.2, 9.1.2 och 9.3.2.
Titel: SV: Nibe Vvm 300
Skrivet av: Pepsiguva skrivet 06 november 2016, 08:01:41
Ratten 101 står på läge b 6kw. Fabriksinställning ska vara 9kw
Meny 8.3.2.  6.0kw
Meny 9.1.2.   0
Meny. 9.3.2  ja

Tycker att den borde orka värma även om 6kw är inställt? Men det kanske är fel? Inget varmvatten har använts och låg innetemperatur, elpatron läge tre går konstant ? Är det ngn vits att skruva ratten till 9kw?
Titel: SV: Nibe Vvm 300
Skrivet av: Josth skrivet 06 november 2016, 08:13:49
Det beror helt på vad det är för hus du har. 6 kW kan vara mycket men också för lite. Hur stort? Antal plan? Byggår? Isoleringsstandard? Var i Sverige ligger det? Utsatt läge i köldhål eller blåsigt läge? osv.
Titel: SV: Nibe Vvm 300
Skrivet av: Pepsiguva skrivet 06 november 2016, 08:33:24
Tegelhus -65, 5mil norr om Sthlm, 90kvm + 70 kvm källare. Ställer om till 9kw och ser om det gör skillnad, hoppas du har rätt josth att kåken behöver lite mer effekt..
Titel: SV: Nibe Vvm 300
Skrivet av: Josth skrivet 06 november 2016, 09:07:53
Ett hus som huvudsak är i originalskick från 1965 kan man anta behöver ca 60-70 W/m2 vid -20 °C. Räknar vi på 160 kvm och 65 W/m2 blir det ett effektbehov om ca 5,7 kW vid -2 °C ute och rumstemp inne på 20 °C. 6kW skulle då räcka med en hårsmån om man inte använder något varmvatten. El-patronernas faktiska effekt beror också mycket om det är spänningsfall i ledningarna beroende var man bor. Effekten avtar med kvadraten på spänningsfallet så en 6 kW el-patron kanske bara ger 5-5,5 kW i vissa fall.
Titel: SV: Nibe Vvm 300
Skrivet av: Carl N skrivet 06 november 2016, 15:14:11
Det kan ju vara nån slinga i elpatron som är trasig med.
Prova med 9 kW och se vad som händer?