Skrivet av: Digital
« skrivet: 30 december 2006, 23:09:12 »Vid närmare titt på sidan sa de visst att den var 2db tystare än Coplands scroll
Men hur smidigt är det att göra ngt kyltekniskt i en Nibe på plats??
Man får väl byta hela modulen för att göra ngt i den lådan.
Själv föredrar jag när det är öppet så att man kan komma åt och känna,se,löda i en värmepump
te.x hur smidigt är det att justera exp.ventilen eller byta en pressostat.
Man svär ju många gånger vid ett sådant besök.
Expansionsventilen sitter oerhört smidigt innanför främre luckan.... oerhört enkelt...
Byta pressostat??? Har du aldrig hört talas om utbytespressostater som sätts på skraderventilen??
Jag tror du ska kolla in läget innan du uttalar dig om Nibes lösning... Finns inget märkligt eller svårt i denna lösning tycker jag.