Hej.
Är det normalt med 36 starter/24 timmar och driftid 16,24/24 timmar när det är -2 grader ute? Har också en framledningstemperatur på 42 grader.
Om man ska skicka en hel logg för utvärdering, vilka uppgifter är det som är relevanta?
Titel: SV: Första vintern
Skrivet av: erp skrivet 29 november 2008, 12:49:58
Hej

Ett dygn är 1440 minuter. Din pump startar 36 ggr och går cirka 984min/36 alltså cirka 27 minuter och står då still runt 13 minuter innan den startar igen.
Det är nog ganska normalt nu. Jag har satt "diff start/stopp" till 7º, och har runt 20-25 starter nu. Hade jag haft "diff start/stopp" till 5º, hade jag nog haft 30-35 starter nu.
Det ser helt normalt ut, det innebär att din pump värmer upp pannan 5º på 27 minuter just nu.

Det som är intressant är väl i första hand vad som står under "aktuell driftinfo" plus dina egna inställningar.

//Ronnie