Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Vad sysslar min Nibe 750 med?  (läst 4218 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad DrHaddock

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Vad sysslar min Nibe 750 med?
« skrivet: 29 november 2020, 18:11:20 »
Hej! Mitt första inlägg. Vi har precis flyttat in i ett nytt hus med Nibe 750 och Sam 40. Bor i södra Skåne så bergvärme och msrkvärme gick ej att få.
Valde Sam40 pga av svår pollenallergi i familjen. Har läst innan om Sam 40 och lyfte detta med husföretaget. Inga bekymmer då vi monterar en UKV.
Trots detta har vi haft bekymmer med frysskyddet. Inväntar tekniker imorgon.

Enplansvilla 145kvm med Uponor golvvärme. Har just nu ca 23-25 grader inomhus. Ventilation fungerar men 8 graders tilluft, Framledning 21.5, retur 8.6, värmebärarpumphastighet 0%, frånluft 22.3 och avluft 21.6.
Ställt alla rumstermostaterna på 35 grader dvs fullt öppna. Värmekurva 5 - 4. Började på 5 0 sen jobbat mig ner för vi har haft för varmt. Ändrade till - 4 imorse. Siktar in mig på runt 21 grader.

Men min fråga nu är vad den hittar på nu? Borde inte tilluften vara högre och kompressorn jobba eller tycker den att det är för varmt.

Jag har aldrig haft en värmepump någonsin så jag är helt novis men försöker lära mig.

Skickar med bilder från servicemenyn.

Tack!

EDIT: Glömde skriva att frysksyddet har börjat klydda nu när vi har haft kallare temperaturer i Skåne. Min egen kvalificierade gissning efter att ha granskat informationsmeddelande i Nibe Uplink att fryskyddet löser ut i samband med avfrostning av F750n och när denne tillverkar varmvatten.
« Senast ändrad: 29 november 2020, 19:36:06 av DrHaddock »

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1400
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vad sysslar min Nibe 750 med?
« Svar #1 skrivet: 29 november 2020, 18:17:51 »
Ja du tycks inte ha nÃ¥gon cirkulation alls i tilluftsbatteriet.  Har du haft det nÃ¥gon gÃ¥ng?
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9651
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Vad sysslar min Nibe 750 med?
« Svar #2 skrivet: 29 november 2020, 18:44:54 »
Fläkthastigheten är också för låg. Istället för 149,6 borde det vara runt 183 kbm/tim. Tilluftsfläkten ca 90% av frånluftsfläkten.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad DrHaddock

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad sysslar min Nibe 750 med?
« Svar #3 skrivet: 29 november 2020, 19:12:01 »
Ja du tycks inte ha nÃ¥gon cirkulation alls i tilluftsbatteriet.  Har du haft det nÃ¥gon gÃ¥ng?

Vet ej riktigt vad du menar men jag gissar på att du frågar om den någonsin har haft tilluft på runt 18 grader, vilket den har haft. Nu har den vaknat, tilluft 18.9. Framledning 25.7 retur 18.7.

Var det det du undrade?


Utloggad DrHaddock

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad sysslar min Nibe 750 med?
« Svar #4 skrivet: 29 november 2020, 19:31:53 »
Fläkthastigheten är också för låg. Istället för 149,6 borde det vara runt 183 kbm/tim. Tilluftsfläkten ca 90% av frånluftsfläkten.

Enligt OVK protokoll har vi en tilluft på 52l/s och en frånluft på 54l/s vilket stämmer med det projekterade värdet, står där att läsa.

BS1 värdet brukar vara runt 165. Har sett det uppe runt 170 vid något tillfälle.

Läste optimeringsguiden för F750 men den var väl för luftspalter i fönster och inte mek tilluft så jag har inte vågat pilla mer än på värmekurvan ännu.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus pÃ¥ Nibe
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem gÃ¥r att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Vad sysslar min Nibe 750 med?
« Svar #5 skrivet: 29 november 2020, 21:25:39 »
Jag hade minskat hastigheten på tilluften något 5-10%. Dessutom hade jag ställt in önskad temp på 16-17 grader.

Tilluftsbatteriet kan mycket väl ta hälften eller mer av energin som pumpen skapar. Man får inte blåsa på för mycket kall utomhusluft så att grejerna fryser, därav två ändringar som bör minska frysrisk.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skÃ¥ne pÃ¥ 156 m2 byggt 2015. Familj pÃ¥ 4p. Nibe F750 frÃ¥nluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Vad sysslar min Nibe 750 med?
« Svar #6 skrivet: 29 november 2020, 21:36:20 »
Jag skulle prova att lufta SAM40.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad DrHaddock

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad sysslar min Nibe 750 med?
« Svar #7 skrivet: 29 november 2020, 23:57:08 »
Jag hade minskat hastigheten på tilluften något 5-10%. Dessutom hade jag ställt in önskad temp på 16-17 grader.

Tilluftsbatteriet kan mycket väl ta hälften eller mer av energin som pumpen skapar. Man får inte blåsa på för mycket kall utomhusluft så att grejerna fryser, därav två ändringar som bör minska frysrisk.

När jag kollar i menyn för tilluften så står fläkten på 50%. OM jag då skall minska hastigheten skall jag sänka till 45% då?

Utloggad DrHaddock

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad sysslar min Nibe 750 med?
« Svar #8 skrivet: 30 november 2020, 00:01:52 »
Jag skulle prova att lufta SAM40.

Provade precis att lufta både Sam 40 och F750. Sam40 spottade ut en del luft så vi får se om det gör något. F750 spottade mest från ventilen som sitter ovanpå.

Passade på att känna på filtret i SAM 40, det kändes en aning fuktigt alternativt kallt, det är ju nollgradigt ute så det är väl kondens antar jag.. Det satt lite myggor i det och var ovanligt skitigt för att bara ha varit i drift i 2 månader. Borde det inte sitta ett insektsfilter för insuget? Får plocka fram stegen och kontrollera imorgon.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Vad sysslar min Nibe 750 med?
« Svar #9 skrivet: 30 november 2020, 05:23:00 »
Sam 40 är otroligt känslig på luft, den har 2 avluftningar ovanpå, lufta ordentligt. Varenda en av de sam40 jag hittills varit på har haft luft i sig.

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1400
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vad sysslar min Nibe 750 med?
« Svar #10 skrivet: 30 november 2020, 11:01:45 »
Appropå filter. I min 410P har jag alltid haft svarta grova filter ovanpå finfiltret, både på tilluften och frånluften.
Jag ser hellre att jag får flugorna ner till filtret än att jag måste upp i nocken på huset för att göra rent ventilationsgallret.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad DrHaddock

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad sysslar min Nibe 750 med?
« Svar #11 skrivet: 30 november 2020, 12:22:14 »
Efter en natt med flera stopp ringde jag Nibe support för att hör om det är något jag kan göra innan servicekillen kommer. Han sa direkt efter jag berättat om värden. Pumpen har för lite frånluft BS1 att jobba med vid avfrostning, jag skulle tydligen ligga på runt 200 istället för 160. Under samtalet startade frun köksfläkten och då gick värdet ner till 116. Enligt Nibesupporten skall det inte görs så stor skillnad på BS1. Jag hade tydligen för tätt hus sa han. Jag har ett värde på 0.20 enligt provtryckningen. Inte kan man ha ett för tätt hus?

Han bad mig också sänka tilluften till 16 grader vilket jag gjorde. Därefter så skulle systemet luftas ordentligt, BS1 skulle upp till 200. Detta då avfrostningarna skulle ta kortare tid då pannan får mer varm luft att jobba mot. Tydligen skulle det skilja 10% mellan frånluft och tilluft. Vi har idag 52 l/s tilluft och 54 l/s i frånluft. Testade att ända frånluften till 50% istället för standard 42% i servicemenyn men då ökade också tilluften (testade med en fjäder, har inga instrument) Är frånluft och tilluft länkade med varandra i systemet? Kan någon berätta hur jag gör för att öka frånluft men ej tilluft om nu inte servicekillen kommer idag? Vill sova lugnt i natt.

Ser också att jag nu har en förångningsbegränsning, betyder detta att det är för lite luft för kompressorn att jobba med?

Vi har fortsatt nollgradigt och systemet klarade precis en avfrostning, hurra. Detta bara för att jag ändrade tilluften till 16 grader. Kan det göra så stor skillnad mot 18, 20 och 22 grader som jag testat innan. Fryskyddet löste då ut. Får se om det fortsätter problemfritt nu fram tills någon tittar på den.

Jag har aldrig någonsin lärt mig så mycket om en komplicerad teknisk sak som jag gjort med denna frånluftsvärmepump...
« Senast ändrad: 30 november 2020, 12:24:43 av DrHaddock »

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Vad sysslar min Nibe 750 med?
« Svar #12 skrivet: 30 november 2020, 21:00:12 »
Nej de styrs från egna menyer var för sig.

Utloggad DrHaddock

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vad sysslar min Nibe 750 med?
« Svar #13 skrivet: 30 november 2020, 22:48:36 »
Nej de styrs från egna menyer var för sig.

Väntar tekniker imorgon, justerade ner tilluften och ökade frånluften, ca 10% skillnad för ca 5 h sen. BS1 ligger nu på 175 och har fortsatt 16 graders tilluft. Så långt inga bekymmer, får se hur natten blir.

Utloggad DrHaddock

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frysskydd Nibe F750 Sam 40
« Svar #14 skrivet: 16 december 2020, 14:45:52 »
Perra hade rätt. Idag har det varit en tekniker och kollade på det. Tydligen var det låg cirkulation i Sam40, framledning och retur skilde på ca 20 grader. Han förstod inte varför tills han hittade en kontakt till circpumpen som inte satt instucken, det var förklaringen antog han. Bifogar bild på den felande länken (cirkpump). Därav cirkulerar det inte tillräckligt med vatten för att klara av avfrostningarna.
 
Tidigare har inte kompressorn tillåtit mer än 85 Hz och luftflödet (bs1)har inte traskat över 165-170. Efter att han lämnat dammsög jag filter och avluftade systemet. När jag startade upp systemet igen så stod det 'kalib' på hastighet värmebärarpump 1. Efter kalibrering ser det ut som på bilderna. Låt oss hoppas att det var det som var felet. Om det är Nibe eller rörisen som orsakat att kontakten ej satt i vet jag ej. Men nu håller vi tummarna vid nästa köldknäpp.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren