VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: KentJohansson72 skrivet 13 augusti 2014, 15:08:17
-
Mitsubishi har sin FTX Booster, men den verkar "bara" vara för inkoppling mot värmebatteriet in FTX. Har någon (framgångsrikt) kopplat in en VP mot en FTX för att mata dess vattenbatterier? Med värme på vintern och avkylt vatten på sommaren.
-
Nej det är ingen FTX booster
Det är en FrånluftVärmepumps Booster som endast tillverkar värme
Att koppla kyla till FTX är nog ingen ide då luftflödena i ventilationer är för låga för att få en effektiv kyla samt att man inte kan kyla hur mycket som helst(har för mig att man inte kan kyla under 14°C för då riskerar man kondensutfällning).
Edit: Tagit bort ett extra kondens som var överflödigt /lmf
-
Om jag inte missminner mig är det väl som mest runt dryga 1 kW kyla man kan tillföra i en FTX-anläggning innan det börjar kondensera.
Troligvis bör man ha en daggpunktsstyrning för att kunna garantera att det inte kondenserar i kanalerna eller vid luftutblåsen.
-
Fanns en del intressant info i denna FAQ: http://www.ventilationsbutiken.se/index.php?option=com_content&task=view&id=109&Itemid=90
-
Tack, den var matnyttig. Ska ta ett snack med "min vänlige ventilationstekniker" som jag brukar bolla funderingar med.