0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Ok, här är manualen som gällde 2012-02-21 -- 2012-12-31: https://proffs.nibe.se/nibedocuments/8989/031498-3.pdf
Prova att skruva ner 1 varv och se om tilluftstemperaturen sjunker på något dygn. Kan vara fel på shunten också att shuntmotorn strejkar nu.
Den man behöver skiftnyckel till. Kanske sitter en insex-skruv under locket.
Ser precis ut som ett sexkantigt lock såsom det brukar vara på returen till radiatorer. Under den sitter då en justeringsskruv som kan läcka en aning.
Problemet är inte skruven till tilluftbatteriet, problemet är att framledningen är 2 C över rumstemp.Gissar att shunten inte stänger ordentligt, kanske är den trasig?
Helstängt läge från början? Då är det nog bäst du tittar i manualen och ställer in den som visas i exemplet där. Sedan kan du felsöka shuntmotorn genom att kraftigt hissa och sänka shuntmotorn. Kolla bara så "Stopp av värme" inte är på.