Titel: Ny årstid, nya problem. Ingen värme i övre pannan (kallt ute/varmt inne)
Skrivet av: mmr skrivet 07 september 2010, 08:46:17
Snart är man igenom det första året med EcoEl / EcoAir och det har varit en del att lära sig, framförallt mycket justerande då varje årstid verkar kräva lite nya inställningar (om man vill ha allt så optimerat som möjligt, och det vill man ju...)

Nu är vi inne i en period som har kallare nätter (under 10 oftast) men dagtid är det ibland tillräckligt varmt för sommarläge. På morgonen står övre pannan oftast på ca 40 (50) och då är ute-temp är runt 8-10. Inomhus är det 22 (19) enligt innegivaren. Hamnar man nu i ett scenario där det enligt pumpen inte är sommar (utetemp är under 16 grader) men det är ändå varmt och gott inomhus, dvs ingen värme behövs till radiatorerna (därmed har pumpen inget att jobba mot, och inga 55-graders körningar som på sommaren)

Då är ju frågan, hur får man bäst varmvatten utan elpatronen. Det finns väl något knep?

Hjälper det att koppla bort innegivaren så att pannan bara jobbar mot huskurvan? Skall man sänka värdet för sommarvärme till 7 grader så att pumpen producerar varmvatten precis som under sommaren? Eller hur gör man?
Titel: SV: Ny årstid, nya problem. Ingen värme i övre pannan (kallt ute/varmt inne)
Skrivet av: kullabacken skrivet 07 september 2010, 09:01:29
hej.
du kan gör som du tänker sänka sommardrift.Gräns utomhustemperatur då produkten övergår att arbeta med maximal varmvattenkomfort.

kan även använda funktionen extra VV.  Shemalagda tider alternativt omedelbar tidssatt varmvattenkomfort kan väljas i undermenyn.

eller så kan du öka vp-min. Lägsta temperatur kompressorn ger till produktens vattenmagasin för att grundlägga varmvattenkomfort.
Titel: SV: Ny årstid, nya problem. Ingen värme i övre pannan (kallt ute/varmt inne)
Skrivet av: Perik68 skrivet 07 september 2010, 10:31:27
Intressant ämne!

Jag har gjort enligt första alternativet och sänkt temperaturgränsen för sommarvärme till 5 grader, men är det någon som har räknat på vad som är mest ekonomiskt?
Titel: SV: Ny årstid, nya problem. Ingen värme i övre pannan (kallt ute/varmt inne)
Skrivet av: mmr skrivet 07 september 2010, 10:58:27
OK, intressant för mig skulle kunna vara "extra VV", eftersom det nästan uteslutande handlar om morgonen. Men den har jag tolkat som att den alltid tvingar igång elpatronen även om jag har stängt av den (dvs ställt den på 0 kW), men så är inte fallet?

Titel: SV: Ny årstid, nya problem. Ingen värme i övre pannan (kallt ute/varmt inne)
Skrivet av: kullabacken skrivet 07 september 2010, 11:23:35
OK, intressant för mig skulle kunna vara "extra VV", eftersom det nästan uteslutande handlar om morgonen. Men den har jag tolkat som att den alltid tvingar igång elpatronen även om jag har stängt av den (dvs ställt den på 0 kW), men så är inte fallet?


Meny Extra VV (Extra varmvatten)
Möjlighet att öka produktens varmvatten kapacitet på bestämda tider, med eller utan elpatronhjälp. Du kan välja om du vill ha extra varmvatten omgående, eller du kan schemalägga veckovis. Då funktionen aktiveras börjar produkten att skapa extra varmvatten. Varmvattnet produceras genom att kompressorn arbetar med hög temperatur. I meny ”Inställningar” kan man också välja om elpatronen också ska hjälpa till att skapa extra varmvatten.
Tänk på att extra varmvatten (hög temperatur) innebär att mer energi förbrukas för att skapa det varma vattnet, speciellt om elpatronen används.
Titel: SV: Ny årstid, nya problem. Ingen värme i övre pannan (kallt ute/varmt inne)
Skrivet av: mmr skrivet 07 september 2010, 11:32:06
Med andra ord, RTFM !!!  :)

När det kommer till förbrukning (Perik68 fråga) så borde ju extra vv vara lite mer effektivt eftersom man bara höjer tempen just då, med sänkt sommargräns eller min vp höjd så har man ju den högre tempen dygnet om
Titel: SV: Ny årstid, nya problem. Ingen värme i övre pannan (kallt ute/varmt inne)
Skrivet av: Nick skrivet 07 september 2010, 14:45:03
Med andra ord, RTFM !!!  :)

När det kommer till förbrukning (Perik68 fråga) så borde ju extra vv vara lite mer effektivt eftersom man bara höjer tempen just då, med sänkt sommargräns eller min vp höjd så har man ju den högre tempen dygnet om

Ja, extra vv måste vara det mest effektiva.
Jag har tidsinställt två timmar varje morgon och det har funkat kanon, även utan elpatron (har du ställt ned den övre elpatronen till 0 kW så är den avstängd - även om du triggar extra varmvattenkörningar).