Hur kan innegivaren ha en fördröjning på flera timmar är den byggd av betong eller ? Min givare till Nibe är bara ett litet motstånd eller liknande och den lär reagera tämligen direkt på temp ändring exakt samma givare används också ute.
Hmm, kan tänka mig att det är stora skillnader på hur trögt olika hus reagerar på tex solinstrålning.Innan bergvärmen hade jag en pelletspanna. Framledningstemp reglerades först med endast utegivare, och sedan bytte jag till endast en innegivare.I mitt fall fungerade ENDAST en innegivare ypperligt, oftast låg temperaturen vid givaren inom 0,5 C från inställt värde.Baserat endast på min begränsade erfarenhet ser jag inte hur en innegivare skapar mer problem än den löser. Heddan eller någon annan får gärna upplysa mig
Det får nog bli till att köpa en sådan framöver Är den trådlös eller trådbunden?
En viss tröghet ska den ha så att den inte reagerar för kortvariga saker som öppna ett fönster eller dörr t.ex...På Dallas-givaren ser jag varje värmekörning som VPn gör som en sinusvåg och det är ju bra om det slätas ut i innegivaren...
På en on/off vp spelar det ingen roll om givaren reagerar direkt det gör ju bara att gradminuterna räknas fortare eller snabbare och en kortvarig vädring påverkar inte så mycket och om det påverkar inne tempen långvarigt är det ju bra om vp gasar det den kan för att behålla rätt inne temp.
Jag har en och den kan för vissa hjälpa lite grann men är långt ifrån perfekt.Dels tycker jag att den är alldeles för trög, det tar många timmar för den att reagera och sedan till det största problemet, det du sätter som önskad innetemp på innegivaren även blir RUM-värdet på pumpen. Så om du vill ha 22 grader inne så är du tvingad att köra RUM-värde 22. Så för mig fungerar den långt ifrån perfekt. Så den kan mycket väl ställa till mer problem än den gör nytta.
Rumbör och innegivarens värden är ju inte samma. Kör själv rumbör 20gr och innegivare 22gr håller då 22gr inne.
En intressant tråd om inomhusgivare.Enligt min erfarenhet oumbärlig nu när vårsolen börjar värma.Upplever ingen tröghet i själva givaren. Så fort givaren registrerar tempskillnad ändras önskad framledningstemp.Som man ser på bilden stannar pumpen och står still nästan hela dagen trots skillnaden i Börvärde=önskad framledningstemp och VB framledning= verklig framledningstemp. Vore det inte för inomhusgivaren hade den tuffat på hela dagen. Under sånahära ideala förhållanden sparar givaren flera driftstimmar/dygn
Trögheten ligger i hur fort givaren registrerar en tempskillnad. När väl givaren har registrerat en tempskillnad så kompenserar VPns styr för det direkt.
Du vill väl inte ha innegivaren i det rum som påverkas minst nödvändigtvis, utan det rum som du främst vistas i och upplever problem i? Sedan får det ju vara uthärdligt i resten av huset.Själv har jag innegivaren i vardagsrum på en innervägg nära braskamin. Så fort vi eldar så stannar VPn upp. Funkar urbra för oss tycker vi. Vi eldar främst när vi är i vardagsrummet och värmen sprider sig tillräckligt för att inte andra rum skall bli utkylda.
Ändrar temperaturen inne i rummet där givaren är så ändrar det i pumpen omgående. Men du får bestämma hur stor inverkan rumsgivaren ska få. 4 så bestämmer den mycket och 1 så är den avaktiverad.
Du bestämmer genom att välja 1-4 på rumsgivaren hur mycket den skall justera framledningen. Ju högre värde desto exaktare beräkning gör pumpen.Är det kallare i källaren än i resten av huset så borde det nog fungera där, men som du nämnde om ni eldar i bastun och värmen sprider sig till rumsgivaren så kommer pumpen att justera ned framledningen i hela huset. Kommer då övervåningen att få tillräckligt med värme om det är kallt/blåsigt?
Montera innegivaren i vardagsrummet och sätt termostaterna i vardagsrum på max...
Förstår bara inte syftet med innegivaren om du ändå vill att den skall påverkas så lite som möjligt från allt.Förstår inte riktigt hur detta skall kompensera när det blåser. Källare brukar ju inte vara så vindkänsliga, men det kanske er är.
Det sitter en liten ic krets i innegivaren och den "pratar " med styrdatorn digitalt. Man behöver 2 tråd mellan styrdator och innegivare och på min pump är ledningarna inkopplade på plint 303 och 304 tror jag det var
Finns det någon som undersökt eller har info på vilket protokoll som används för kommunikationen mellan innegivaren och VP? De har knappast hittat på något helt eget utan borde vara seriellt (RS-232 eller kanske RS-485) med tex Modbus. Skulle vilja kunna använda tempdata från befintliga rumsgivare och via egen gateway simulera en Thermia rumsgivare för min VP.