Författare Ämne: Atlas 2.64kW isbildningsproblem  (läst 3760 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad BBertill

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Atlas 2.64kW isbildningsproblem
« skrivet: 10 februari 2013, 12:56:35 »
Hej på er!
Jag har en ATLAS 4250-0012 2,64kW som tyvärr börjat strula genom att den bygger pÃ¥ is pÃ¥ ytterdelen, när det är minusgrader ute. Jag kör värme +24 °C  pÃ¥ inneenheten och den ger värme som den ska men ju längre tid det gÃ¥r sÃ¥ byggs det pÃ¥ mer och mer is sÃ¥ den orkar inte avfrosta ordentligt. Det blir sÃ¥ mycket is att fläkten inte snurrar till sist....Jag har gjort 3-4 omstarter, där jag hjälp till med vatten för att bli av med all is och väntat tills maskinen torkat upp nÃ¥gra dagar.
Jag har loggat lite och den verkar avfrosta med 40-60min intervaller, dÃ¥ stÃ¥r bÃ¥da fläktarna stilla, skall de göra det? när den vänder cykeln? och den blir varm pÃ¥ ytterdelen. Jag skruvade även av locket men det verkar dock inte finnas sÃ¥ mÃ¥nga givare som de större modellerna verkar ha (sett en del bilder här pÃ¥ forumet), det finns en defrostergivare/tempgivare pÃ¥ fläktluften som gÃ¥r till värmekabeln i botten. Vidare finns nÃ¥gon form  av knacksensor pÃ¥ kompressorn eller vad det är?. Inga felmeddelande visas pÃ¥ displayen pÃ¥ innedelen.
Tacksam för alla tips om vad det kan vara för fel? är det för lite köldmedium? eller snurrar fläkten för dåligt? eller är det något annat det kan vara...
Bifogar några bilder
http://bayimg.com/lajldaaEH
http://bayimg.com/LaJlFAaEH
MVH Bertil
« Senast ändrad: 10 februari 2013, 13:03:36 av BBertill »

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Atlas 2.64kW isbildningsproblem
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2013, 13:20:16 »
Fungerar värmekabeln?

Om inte kan vattnet/kondensatet som rinner ner på bottenplåten frysa och då bygger det is ganska snabbt
Ett annat alternativ är om någon givare visar fel så avfrostningen avslutas för tidigt (hetgasgivaren tror jag kan vara en kandidat)

Du kan skicka PM til P.I.R som är erkänt duktig på ATLAS pumparna och se vad han säger
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad TUCSONOR

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Atlas 2.64kW isbildningsproblem
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2013, 13:24:29 »
Hei.

Ujevnt påfrosting kan være signal om lite gass. Er det lite gass får den også redusert sin effektivitet under defrostsyklus.
Men om du har gassbrist er ikke 100% sikker.

Som et forslag til forbedring ville jeg isolert mer i kompressorrommet. Det øker ytelse (COP) og mengde avgitt varme, samtidig som mengde energi til å defroste øker (Varmen går til å smelte is, og ikke til spille som varmetap i kompressorrom:
Eksempel:

IR bilde av pumpe før isolering:


IR bilde etter isolering, med frotsatt varmetap fra rørtilkoblingene:


Isolering vil avhjelpe, men mangler du gass er det hovedproblemet, og lekkasjen må finnes og mer gass fylles på.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf

Utloggad BBertill

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Atlas 2.64kW isbildningsproblem
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2013, 16:15:35 »
Tack för era råd.
Värmekabeln fungerar nog som den ska pga att det blir ingen is i bottentråget på maskinen se bild tagen under en defrostning.Jag kollade o.5A säkringen och mätt så det är 220V ut efter tempgivaren till kabeln. Tyvärr tror jag inte att det finns någon hetgasgivare ingen "elektrisk iallafall". Skulle den kunna sitta i innedelen?
Jag bifogar en bättre bild på kopplingsschemat och där återfinns ingen. Stod ute i kylan och övervakade defrosterfasen lite. Det som händer är följande:
  • 1. Fläkten och kompressor stannar
  • 2. Fyrvägsventilen pyser nog till, antar att den vänder cykeln
  • 3. kompressor startar
  • 4. Det blir varmt pÃ¥ kylflänsarna, och den slingan som var frost belagd en bit upp blir helt ren dock sÃ¥ klarar maskinen inte att defrosta näst nedersta slingan utan där byggs det pÃ¥ is. Den nedersta blir dock ren och fin. se bild.
Att isolera är säkert bra för att få upp verkningsgraden, men det får nog bli en senare fråga.
Om det är gasbrist låter kompressorn på något visst sätt? Kan man dektektera det?
Tack för er hjälp!
Bertil

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!