Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Frånluftsvärmepumpar => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Mossfeldt skrivet 22 oktober 2008, 08:57:45

Titel: Frågor efter installation av inomhusgivare
Skrivet av: Mossfeldt skrivet 22 oktober 2008, 08:57:45
Hej!

Installerade igår en inomhusgivare till min Nibe 310P. Den är hembygd av de delar som används i denna tråd.  (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=4140.msg40354#msg40354)

Det hela verkar fungera bra. Jag får ett ärvärde som är justerat och stämmer med aktuell rumstemperatur och mitt börvärde går också att justera. Bägge står nu på 21 grader.
Men det jag har reagerat på är kanal 11, Avvikelse framledning. Det står hela tiden 9.  Sc:,h
10 Beräknad framledning och 2 Framledningstemperatur är samma och då borde väl den avvikande va 0?

Eller blir det något mysko med beräkningen nu när jag har en innegivare? Ute är det 3 grader enligt 310an. Kurvan står på 8-9 och förskjutningen på -2.

För i det här läget tror jag inte min Nibe är bättre på matte än mig.  ;D
Titel: SV: Frågor efter installation av inomhusgivare
Skrivet av: Mossfeldt skrivet 22 oktober 2008, 10:20:33
Lite byggbilder

Första anslutningen med en 3-pol flatkabel. Bara för att se att det verkligen fungerar.
(http://i35.tinypic.com/5kenb7.jpg)

Kopplingsplinten med testkabeln och den kabel som går till hallen. Dragningen var redan gjord så kabeln låg i ett vprör redan när jag flyttade hit. Till en tidigare flvp förmodligen.
(http://i33.tinypic.com/2vxf2mq.jpg)

Här under går vpröret, in i väggen tillsammans med sladd till utegivare. Syns uppe till vänster i bild. Kanske inte verkar så speciellt men historien är som följer. Jag hade hittat änden i hallen för länge sen men inte förrän idag så stack jag in armen så långt jag orkade under värmepumpen och hittade den andra änden. Snurrade lite hit och dit mellan rören närmst väggen. I hallen hade jag försökt dra bort skiten många ggr. Dragit rejält också! Hade ju varit roligt om den legat snurrad runt "fel" rör.  :D
(http://i34.tinypic.com/v64umb.jpg)

Och så här hänger den i hallen. När jag ser att allt fungerar så ska dosan monteras dit.
(http://i34.tinypic.com/s2g09v.jpg)
Titel: SV: Frågor efter installation av inomhusgivare
Skrivet av: Bsba skrivet 22 oktober 2008, 12:04:41
Nån som vet om den hembyggda givaren passar till IVT490/Autoterm också?
Jag har ju också en gammal installation.
Antar att jag inte kan använda den gamla till min ES380?
Titel: SV: Frågor efter installation av inomhusgivare
Skrivet av: Lexus skrivet 22 oktober 2008, 12:48:15
Nån som vet om den hembyggda givaren passar till IVT490/Autoterm också?

Elfa,s Art.Nr. 60-260-25 fungerar utmärkt som rumsgivare.
Titel: SV: Frågor efter installation av inomhusgivare
Skrivet av: Carl N skrivet 22 oktober 2008, 12:52:52
Nån som vet om den hembyggda givaren passar till IVT490/Autoterm också?

Nej, denna passar endast Nibe.

Jag tror att till IVT490 så kan du använda en enkel tempgivare, enligt den givartabell som finns långt bak i manualen. Men var den ska kopplas in står inte i manualen.
Titel: SV: Frågor efter installation av inomhusgivare
Skrivet av: Bsba skrivet 22 oktober 2008, 17:08:19
9,80 på Elfa låter otroligt, vad tar IVT för denna, säkert en tusenlapp + installation?

Nästa fråga blir då som sagt, om nån vet hur den ska kopplas in och hur man aktiverar den?



PS: Ursäkta Mossfeldt om jag lånar tråden lite
Titel: SV: Frågor efter installation av inomhusgivare
Skrivet av: Mossfeldt skrivet 23 oktober 2008, 09:51:28
Angående kostnader så betalade jag 92kr för alla komponenter inkl frakt hem till postlådan. Experimentkort, väggdosa och kabel hade jag redan.
Då köpte jag med en extra trimpot för att justera ärvärdet och en axel till börvärdespoten.

Den billigaste återförsäljaren av en RG10 jag har hittat är vvsonnet.se och dom tar 1101kr inkl. moms. Vilket jag anser är rena rånet om man ser till vad det är man betalar för.

Åter till tråden. Ingen som vet hur min Nibe tänker med avvikelsen nu?
Hade börvärdet ställt på 20ºC grader ett dygn men ärvärdet gick ned till 21ºC och stabiliserades där. Ett antagande är att RG10 bara kompenserar för snabba ändringar och i huvudsak fortfarande använder sig av utegivaren.
Titel: SV: Frågor efter installation av inomhusgivare
Skrivet av: Fixaren skrivet 23 oktober 2008, 14:23:13
IVT tar 140+moms för givaren likadan inne som ute. ^-^
Titel: SV: Frågor efter installation av inomhusgivare
Skrivet av: ollefisk skrivet 31 oktober 2008, 11:19:14
Angående kostnader så betalade jag 92kr för alla komponenter inkl frakt hem till postlådan. Experimentkort, väggdosa och kabel hade jag redan.
Då köpte jag med en extra trimpot för att justera ärvärdet och en axel till börvärdespoten.

Den billigaste återförsäljaren av en RG10 jag har hittat är vvsonnet.se och dom tar 1101kr inkl. moms. Vilket jag anser är rena rånet om man ser till vad det är man betalar för.

Åter till tråden. Ingen som vet hur min Nibe tänker med avvikelsen nu?
Hade börvärdet ställt på 20ºC grader ett dygn men ärvärdet gick ned till 21ºC och stabiliserades där. Ett antagande är att RG10 bara kompenserar för snabba ändringar och i huvudsak fortfarande använder sig av utegivaren.
Enligt Nibe så ska man ha en skärmad kabel, hur har det funka för dig? Vilken diameter har ledarna i kabeln du använder? Och hur blev väggdosan, har du öppnat sidorna så att temperaturen är samma inne i dosan och rummet?

/Olle
Titel: SV: Frågor efter installation av inomhusgivare
Skrivet av: Mossfeldt skrivet 02 november 2008, 11:42:25
Det är en vanlig skärmad TP-kabel så den bytte jag aldrig. Lådan är en givarlåda från Elektrostandard så den är förberedd med öppningar.  ^-^
Tror inte det påverkar så otroligt mycket då temperaturerna stämmer mellan termometer och flvpns display.

Vi tycker att vi har fått en stabilare temperatur inne så min gissning är att flvpn räknar ut en framledning baserat på utetemperaturen men sedan ändrar beräkningen lite beroende på vad är- och bör-värdena är.  b00k
Titel: SV: Frågor efter installation av inomhusgivare
Skrivet av: Villvetamera skrivet 03 mars 2009, 19:19:05
Installerade igår en inomhusgivare till min Nibe 310P. .....
Det hela verkar fungera bra. Jag får ett ärvärde som är justerat och stämmer med aktuell rumstemperatur och mitt börvärde går också att justera. Bägge står nu på 21 grader.
Men det jag har reagerat på är kanal 11, Avvikelse framledning. Det står hela tiden 9.  Sc:,h
10 Beräknad framledning och 2 Framledningstemperatur är samma och då borde väl den avvikande va 0?

Eller blir det något mysko med beräkningen nu när jag har en innegivare? Ute är det 3 grader enligt 310an. Kurvan står på 8-9 och förskjutningen på -2.

För i det här läget tror jag inte min Nibe är bättre på matte än mig.  ;D

Installerade Nibes egen inomhusgivare RG10 under helgen och får, precis som du, lite märkliga värden  på kanal 11. Om kanal 02 och 10 visar lika värde så visar kanal 11 värdet 10. Om kanal 10 visar en grad högre än kanal 02 så visar kanal 11 värdet 11. Kan det vara så att första siffran (1) markerar att inomhusgivare är installerad? Förstår inte syftet, men om man skall gå 'bokstavligen' på vad Niben visar på kanal 11 så räknar den fel. Någon annan som har observerat denna konstighet? Kan tillägga att kanal 11 visade rätt värde innan inomhusgivaren installerades. Den nya givaren och pannan fungerar i övrigt perfekt och sänker tempen på utgående vatten när jag drar igång braskaminen. Precis som jag önskade.

Editerat 3 timmar senare. Teorin sprack för nu är värdet 09 på kanal 11 när kanal 02 och 10 visar samma värde.
Verkar som att Nibe kopplar slumptalsgenerator till kanal 11 för de som är så dumma att de betalar det hutlösa priset för deras inomhusgivare  Sc:,h
Jag kastar iväg ett mail till deras support och frågar. Klipper in svaret här, om och när det kommer.
Titel: Ja värmepumpen visar fel
Skrivet av: R Göran skrivet 03 mars 2009, 21:57:26
Byggde då enligt tidigare inlägg en egen RG10 förra året. Allt stämmer är och börvärde men kanalen som visar avvikelse ger inga vettiga värden. Så man får nog leva med det.
Titel: SV: Frågor efter installation av inomhusgivare
Skrivet av: Villvetamera skrivet 04 mars 2009, 14:41:57
Fick svar från Nibes support idag. Klart imponerad av svarstiden eftersom jag skrev mailet i går kväll.
Tack, Robert Swahn på Nibe  Thumbsup
Han svarar så här:
"Lite enkelt förklarat, så är den "aktuella kurvlutningen" som hela tiden justeras av inomhusgivaren, gentemot kanal 6 (kurvlutning).
Det är inomhus givarenfunktion, så då fungerar den bra !"

Det borde jag egentligen med lite fantasi ha klurat ut, men jag var så låst på att värdet skulle vara en temperaturdiff så jag inte kunde tänka "lateralt"  :)