Hej
-24,8 i natt och i morse i Tyresö I södra Stockholm fiR:
Det var första gången som vp var spärrad pga -15< ska inte nedre patron slå till per automatik då?
I inst så är nedre spärrad, var tvungen att ändra för att pannan inte annars nådde börvärde, kan jag alltid ha nedre tillåten utan att den spetsar i onödan över -15.
PS under Jan så har 6st villor på min gata borrat :-\ fett avis DS att man alltid ska snåla >:(
-
Nedre patron ska alltid stå på 6kW. Den kopplas då in om det blir kallare än -15. Du behöver alltså inte vara rädd för elspets i onödan,
-
Men var observant på övre patronens inställning så inte det blir överbelastning.