Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: turborolle skrivet 14 februari 2011, 10:15:48

Titel: eco air 107 ecoel nedre patron går inte vid vp-stopp
Skrivet av: turborolle skrivet 14 februari 2011, 10:15:48
Hej
-24,8 i natt och i morse i Tyresö I södra Stockholm fiR:

Det var första gången som vp var spärrad pga -15< ska inte nedre patron slå till per automatik då?
I inst så är nedre spärrad, var tvungen att ändra för att pannan inte annars nådde börvärde, kan jag alltid ha nedre tillåten utan att den spetsar i onödan över -15.

PS under Jan så har 6st villor på min gata borrat :-\ fett avis DS att man alltid ska snåla >:(
Titel: SV: eco air 107 ecoel nedre patron går inte vid vp-stopp
Skrivet av: skuggan_pm skrivet 14 februari 2011, 10:42:37
Nedre patron ska alltid stå på 6kW. Den kopplas då in om det blir kallare än -15. Du behöver alltså inte vara rädd för elspets i onödan,
Titel: SV: eco air 107 ecoel nedre patron går inte vid vp-stopp
Skrivet av: lödläckan skrivet 14 februari 2011, 11:05:25
 Men var observant på övre patronens inställning så inte det blir överbelastning.