Författare Ämne: Vad är normal kompressortemp?  (läst 7381 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad MårtenS

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Carpe Thermia
Vad är normal kompressortemp?
« skrivet: 23 januari 2017, 16:20:07 »
Jag har en IVT GreenLine E7 från 2005.
Under slutet av 2016  upptäckte jag att den körde på tillskott lite då och då, utan direkt synbar orsak. Konstaterade då att det bubblade vid synglaset, och fick en del råd här på forumet (tack för dem!). Kompressortempen kom inte upp i mer än 40-45 gr.

Det som hände sen var att IVT var på servicebesök och justerade expansionsventilen något och den verkade ”hoppa igång” igen.

Idag kommer kompressorn upp i 75-83 grader, värmebärardelta är typiskt 9 grader och köldbärardelta 3 gr.
I mina ögon känns det fortfarande som rätt låg kompressortemp, eller har jag fel?

Jag noterar också att tillskottet gärna slår till när det är varmvattenbehov, utan att ”vänta in” min tillskottstimer på 180 min. Är det så den fungerar, dvs tillskottstimern funkar bara för värmeproduktion?
IVT Greenline HT+ E7, 300 liter VVB, 160 m borra.
Värmer 233+25 kvm 1,5-planshus i Karlstad.
Installerad 30/12 -05, klarar ca -10 grader utan tillskott.
Total elförbrukning, inkl hh-el för fem personer, ligger på trevliga ca 17 000 kWh

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 756
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: Vad är normal kompressortemp?
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2017, 17:55:05 »
Min erfarenhet är att kompressortemperaturen (eg hetgasen) ligger "en bit över" den temperatur på vattnet den producerar.

I mitt fall är högsta vattentemperaturen den producerar (förstås) när varmvatten produceras. Då hamnar kompressortemparaturen på max runt 80-84 grader. Högre än 84 grader har jag aldrig sett.

När elementvatten produceras ligger "kompressor"-temperaturen mycket lägre
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad Håkke

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 537
  • Karma +0/-0
SV: Vad är normal kompressortemp?
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2017, 23:00:37 »
Har iofs en annan kompressor i min maskin. Idag har den som mest varit upp i +88 grader efter äldste sonens dagliga maratondusch á 20 min i morse, fullständigt tömmer beredaren på varmvatten fiR:. VBut går då som mest upp till +54 vid laddning av varmvatten. I övrigt vid värmeproduktion brukar hetgas ligga 25 till 30 grader över VBut som sällan går över +40 .  Vid sträng kyla (-26) då vp går typ 18 timmar per dygn och KB in sjunker ned mot -2 har jag sett hetgas på strax över 95grader vid vv prod.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 år 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=år)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/år.

VP 13 år 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/år. Inga problem under dessa 13år förutom rensat flexslangar en gång.

Total årsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Vad är normal kompressortemp?
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2017, 07:09:15 »
Ca 30 grader varmare än värmebäraren är normalt.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad MårtenS

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Carpe Thermia
SV: Vad är normal kompressortemp?
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2017, 09:49:59 »
Tack för svaren, mitt tempintervall verkar ju helt normalt, även om jag tycker mig minnas att temperaturen var högre tidigare, men jag kan ju minnas fel.
Det som ställde till det lite var nog texten i IVT:s manual som säger ang givare GT6, meny 3:
"Menyn visar kompressorns arbetstemperatur. Under drift varierar temperaturen mellan 70ºC och 125ºC."
Skall man komma upp i 125 gr så måste ju värmebäraren ligga på 80-90 gr, och det låter ju såklart rätt högt.

När jag ändå läste manualen igen så försökte jag hitta det som stod om tillskottstimern och det står lite kryptiskt att "Funktionen ger dig möjlighet att ställa in den tid som ska gå innan tillskottet får starta om inte värmepumpen klarar av att producera tillräckligt med värme själv"  (min fetstil). Innebär det att om tillskottstimern endast gäller vid värmeproduktion, dvs om VP inte klarar av varmvattenproduktionen så slår tillskottet till med en gång?
Anledningen till att jag frågar är att jag, efter problemen med expansionsventilen i höstas, vill hålla lite koll på om tillskottet går in lite omotiverat. Normalt sett skall vi klara 8-10 minusgrader utan tillskott.
IVT Greenline HT+ E7, 300 liter VVB, 160 m borra.
Värmer 233+25 kvm 1,5-planshus i Karlstad.
Installerad 30/12 -05, klarar ca -10 grader utan tillskott.
Total elförbrukning, inkl hh-el för fem personer, ligger på trevliga ca 17 000 kWh

Utloggad Håkke

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 537
  • Karma +0/-0
SV: Vad är normal kompressortemp?
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2017, 23:24:57 »
Uppemot 125 grader når den nog bara om det är nåt fel , eller vid gasbrist.

Tillskottstimern är en timer som räknar ned från inställt värde och så fort t.ex. GT1 indikerar att returtempen stigit med 0.1 grader nollställs den igen. Ökar inte tempen längre så att slutvärdet inte kan nås kommer till slut tillskottstimern ha räknat ned till noll och då påkallas hjälp från eltillskottet. Sen är det ramptider som spelar in lite, men det är jag inte så insatt i. Det fanns en gång en bra manual som beskrev detta men den finns inte att ladda ned längre. Har för mig manualen hette Reg0 630, eller nåt.

När det gäller varmvatten så finns det en del som haft problem med givare som fått oönskat eltillskott. 
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor

Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 år 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=år)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/år.

VP 13 år 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/år. Inga problem under dessa 13år förutom rensat flexslangar en gång.

Total årsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!