Jag har nyligen installerat en XRH40 på väggstativ med stålfjäderdämpare för att minska vibrationsljud. När installatören slog igång anläggningen tyckte jag att fläktvingarna på utedelen hade en vobblande tendens och lät som en helikopter. Jag frågade installatören om det är något fel, men han menade att det ska vara så och att det är för att fläktvingarna sitter på någon gummidel. Är lite besviken på detta då helikopterljud hörs inomhus, så min undran är om det stämmer som installatören sa att det ska vara så? Hur ser det ut för er andra med XRH-installationer... ser fläkten på utedelen ut att snurra jämnt på sin plats eller vobblar den i sidled?

Utloggad tobbew87

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 105
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • DAIKIN XR(H)30
SV: Daikin Caldo XRH40 - Fläktvibrationer
« Svar #1 skrivet: 14 april 2019, 15:05:40 »
Jag har nyligen installerat en XRH40 på väggstativ med stålfjäderdämpare för att minska vibrationsljud. När installatören slog igång anläggningen tyckte jag att fläktvingarna på utedelen hade en vobblande tendens och lät som en helikopter. Jag frågade installatören om det är något fel, men han menade att det ska vara så och att det är för att fläktvingarna sitter på någon gummidel. Är lite besviken på detta då helikopterljud hörs inomhus, så min undran är om det stämmer som installatören sa att det ska vara så? Hur ser det ut för er andra med XRH-installationer... ser fläkten på utedelen ut att snurra jämnt på sin plats eller vobblar den i sidled?

skall inte vara så

Utloggad Tomtefar

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Daikin Caldo XRH40 - Fläktvibrationer
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2019, 13:41:26 »
Går det att fixa detta på nåt sätt? Jag har en Fujitsu som gör samma sak.

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1398
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Daikin Caldo XRH40 - Fläktvibrationer
« Svar #3 skrivet: 17 juli 2019, 16:36:29 »
Fläkt och fläktmotor går såklart att byta. Ni har väl minst fem års garanti?
På min maskin är det inga problem att se över fläkten.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Daikin Caldo XRH40 - Fläktvibrationer
« Svar #4 skrivet: 17 juli 2019, 17:38:31 »
Man kan bli lurad av hur fläkten på daikin ser ut när man tittar på den plastringen som är ca 10 cm i diameter nära centrum. Den ringen är inte helt centrerad.
För att se om fläkten är obalanserad måste du titta på axeltappen, om den svänger så är det obalans.
Min erfarenhet är att eventuella ljud från fläkten bara går genom väldigt tunt isolerade väggar, och att det inte nödvändigtvis beror på obalans, utan själva fläktljudet.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!