Elementet blir inte varma -IVT Greenline 97.
« skrivet: 26 november 2018, 21:23:12 »
Hej!

Mitt första inlägg som glad (skapligt i alla fall) värmepumpsamatör.

Vi bor i ett hus sedan ca 2 år. Bergvärme sedan 1996, eller 1997. Den senaste veckan har det blivit kallate, och av den lilla erfarenhet jag har av vårat system så vet jag att det kan ta ett par dagar för systemet att hänga med. Nu har det dock en vecka, och systemet hänger inte med. Gick ner nu o kollade, och såg att köldbärarvätskebehållaren är helt tom och pumpen går på tillskott. I alla rör som leder in till alla element är det enbart lite lite ljummet. Det borde vara varmare tycker jag.

Har detta att göra med den tomma köldbärarbehållqten tror ni?

Vi skall i vår byta ut systemet, men vi kan ju inte ha kalla element i vinter.

Tacksam för svar, är som sagt en riktig amatör inom detta men läser en hel del och försöker lära mig. Med vänlig hälsning,

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7650
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Elementet blir inte varma -IVT Greenline 97.
« Svar #1 skrivet: 26 november 2018, 22:25:39 »
Om du kör på tillskott spelar nivån på köldbäraren ingen roll. Brine (köldbärare) är endast till för själva värmepumpen och har inget med eltillskottet (elpannan) att göra. Du får kolla hur stor effekt som är tillåten och om överhettningsskyddet har löst ut samt att alla säkringar är hela.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Elementet blir inte varma -IVT Greenline 97.
« Svar #2 skrivet: 26 november 2018, 22:45:21 »
Det kan vara så att brist på köldbärare har gjort att värmepumpen har stannat och att elpatronens effekt inte räcker till för att värma huset.

Några frågor: Går kompressorn när tillskottet är på? Behövs tillskott ska alltid kompressorn gå. Är det inte så är det fel på värmepumpen eller inställningen av den. Finns det någon indikation på larm? Är pumpen mer än 20 år gammal är det förmodligen inte mycket information man kan få från pumpen men någon form av indikation på larm borde finnas.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29367
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Elementet blir inte varma -IVT Greenline 97.
« Svar #3 skrivet: 27 november 2018, 07:33:37 »
Lyser ingen av larmlamporna? Pressostat låg borde lysa?
Den gamla IVT Greenline från 96-97 har inte inbyggd elpatron, den har en utgång för att styra en elkassett.

Roland har antagligen helt rätt, elpatron räcker inte för att hålla värmen i huset, och värmepumpen har stannat på grund av brist på köldbärare.
Börja med att fylla på köldbäraren, det är troligen typ Brineol (finns att köpa på nätet).
Det är troligen luft i grejerna också så det måste luftas.
Sen kan det vara en läcka någonstans, vanligast är att det läcker vid anslutningarna inne i värmepumpen, öppna och kolla?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Elementet blir inte varma -IVT Greenline 97.
« Svar #4 skrivet: 27 november 2018, 17:10:26 »
Du kan ju också testa att fylla på med bara vatten i felsökningssyfte. Funkar det så tappa ur lite vätska efteråt och fyll med sprit för att kompensera tidigare utblandning. Du kan nog få fylla flera gånger innan ev luft är ute ur systemet.

// Magnus

Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!