Ämnessammanfattning

Skrivet av: mackejon
« skrivet: 19 januari 2017, 11:02:42 »

Jag ska kontakta en firma, så dom undersöka varför jag får så höghetgas temp. Den har ju legat lika högt sen installationen för ett år seden. Men jag ställde ner till 58 c på max framledningstemp då, så det har ju funkat bra ändå.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 18 januari 2017, 23:13:40 »

Garanti finnes, är ju så att är lite hobby rörpulare så jag har satt in pumpen själv, och dom har ctc service här i området är ju inte så omtyckta. Har varit i kontakt med en firma som är återförsäljare här av ctc och han sa bara att pumpen måste ställas in. Vad han ska ställa vet jag dock inte. Är ju typ bara maxtemp framledningstemp och larm på hetgas som går att ställa på just pumpen. Eller går dom in å justerar expansionsventilen elektroniskt? För den kan ju påverka hetgastemp.
Om det finns garanti skulle jag inte börja skruva med vp låt firman komma och ställa in den dom lär inte lyckas justera ner hetgasen via inställningarna i vp möjligtvis om dom justerar expansionsventilen men då hamnar det som garanti och du slipper i alla fall betala.
Skrivet av: Per O
« skrivet: 18 januari 2017, 21:15:12 »

Hei,

Har du muligheter for å måle temperaturforskjellen på inn/ut på ekspansjonsventilen ?
Du bør har mindre enn 20bar på HP. Min HP pressostat slår ut på 24bar.
For ordensskyld, så antar jeg du har R-407C kjølemedium på din VP (ihht databladet på nettet).

En annen ting; Har du virkelig behov for 60 °C framledningstemperatur? Jo lavere du kan ha den, jo mindre strøm forbruker din VP under drift.


Skrivet av: mackejon
« skrivet: 18 januari 2017, 16:21:24 »

Garanti finnes, är ju så att är lite hobby rörpulare så jag har satt in pumpen själv, och dom har ctc service här i området är ju inte så omtyckta. Har varit i kontakt med en firma som är återförsäljare här av ctc och han sa bara att pumpen måste ställas in. Vad han ska ställa vet jag dock inte. Är ju typ bara maxtemp framledningstemp och larm på hetgas som går att ställa på just pumpen. Eller går dom in å justerar expansionsventilen elektroniskt? För den kan ju påverka hetgastemp.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 18 januari 2017, 15:39:26 »

Låter långsökt att pumpen är överfylld från fabrik men allt kan ju hända men köldmedia läckage är nog vanligare. Vet inte hur bra det är att tappa ur lite gas när vp har blandgas  Sc:,h Men är den från 2015 har du väl garanti ?
Skrivet av: mackejon
« skrivet: 18 januari 2017, 14:51:06 »

Okej tack för det svaret, jag ska kika på gastrycket ikväll. Jag har manometerställ som jag kan koppla på pumpen så jag kan se trycket. Så får eventuellt tappa ur lite gas då. Kan pumparna vara överfyllda vid leverans??
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 18 januari 2017, 13:47:45 »

Normalt brukar hetgasen vara 30 tlll kanske 40 grader över framledningen så 127 grader är högt om inte nån givare visar fel värde.
Skrivet av: Per O
« skrivet: 18 januari 2017, 11:26:44 »

Hei,

I databladet for din VP står det at du skal kunne få turtemperatur opp til 65 °C.
Temperatur på vann og brine er OK.
Hetgass er høy. Du har en  :dt: på 5 grader, så jeg vil ikke anbefale deg å sette høyere speed på VB CP.

Da er det etter mitt syn kun en mulighet igjen. Å tappe av litt kjølemedium for å få redusert trykk/temp på gass ut fra VP kompressor.

Jeg antar at du har et syn-glas på væskerøret, så jeg ville vært veldig forsiktig og tappet ut litt kjølemedium. Når VP har vært i drift ca 10min skal det ikke være bubbler i syn-glasset på væskerøret. Dersom du tapper av for mye kjølemedium slik at det alltid bubbler i syn-glasset så må du få fylt på litt kjølemedium.

Min foreløpige konklusjon er at du har for mye kjølemedium på din VP.
Skrivet av: mackejon
« skrivet: 18 januari 2017, 11:01:09 »

Vattnet in i pumpen är ca 55C ut 60C
brine in 2C brine ut -1C
Hetgas 127C
Skrivet av: Per O
« skrivet: 18 januari 2017, 07:20:57 »

Hva :dt: har du på vannet til kondensatoren når du produserer 60 °C varmtvann?
Skrivet av: mackejon
« skrivet: 17 januari 2017, 21:24:18 »

Hej

Ny här på forumet.

Har en fråga ang min ecopart 408 som är installerad 2015, den är kopplad till en ctc ecoel 1550 via en converter.
Jag får larm på hetgas (127C) när pumpen skickar ut 60 gradigt vatten. Kan det vara så att nya ecopart pumparna har högre temp på hetgasen än de gamla, så det är därför min pump klipper? Hetgas larmet är ju orört på min ctc panna.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!