Har kört pannan i 2 veckor nu. Kb-pumpen har gått i 10 dagar för att ta bort luft. Verkar inte som det fungerat helt, för jag kan inte minnas att det slutat "porla".
Kom hem i går o såg larmet. Då är kb ut -3 grader och in +18 grader?? Det har dessutom läckt över från exp-kärlet o ut på golvet.
Ser sen att pumpen stått på max, o en annan inställning var ockå ofördelaktig.
Har testat o köra med pumpen på det rätta värdet men larmet utlöser ändå. Verkar ju som att cirkulationen är dålig konstigt nog. Tempen är nu ca 5 grader ut o 18 grader in. Kör pumpen på lägsta värdet just nu, eftersom jag misstänker att det är stopp någonstans. Har kollat filtret också, men där var inte mycket.
Typiskt att det skulle hända innan helgen. Finns det någon vänlig själ därute som kan hjälpa mig?
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.

Utloggad Limbo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 80
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp. LP-larm. NIbe 1245
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2009, 23:00:23 »
han540, har du installeret själv?

Thomas
GAK

Utloggad han540

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 214
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp. LP-larm. NIbe 1245
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2009, 23:17:53 »
Nix, har inte installerat själv. Har betalat dyra pengar. Verkar som om de har mycket att göra hos Nibe. 1245 är ju så pass ny att installatören har mycket nytt att lära...

Om det är luften som orsakar det, så måste det ju kommit in mer luft. Den har ju funkat bra i 2 veckor.
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Hjälp. LP-larm. NIbe 1245
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2009, 09:25:37 »

Om det är luften som orsakar det, så måste det ju kommit in mer luft. Den har ju funkat bra i 2 veckor.

Är det en jordvärmeslinga som ligger i sluttande mark räcker det med att en luftkudde flyttar sig till en högre nivå där trycket är lägre.

5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad han540

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 214
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp. LP-larm. NIbe 1245
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2009, 10:55:05 »
Nej det är bergvärme. Pumpen låter inte riktigt frisk. Varierar varvtalet hela tiden och det är ju definitivt ingen cirkulation ner i berget. Om det är luft så måste det ju gå att lufta den.
I installatörshandboken står det: "Lufta köldbärarsystemet med avluftingsventil på F1245". Men det står ingenstans var denna ventil sitter. NÅgon som vet?
Ja du har rätt, det är ju inte mitt ansvar, men kan inte låta bli, saknar värmen. Är för snål för att köra huset på elpatronen.
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Hjälp. LP-larm. NIbe 1245
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2009, 11:01:07 »
Borde sitta innanför nedre frontplåten. Följ köldbärarrören där dom går in i VP hittar du dom säkert.
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Hjälp. LP-larm. NIbe 1245
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2009, 14:27:12 »
Det kan behövas luftning ute vid borrhÃ¥let ocksÃ¥, beror pÃ¥ hur slangarna gÃ¥r. Det brukar finnas T-kopplingar där med en skruvpropp pÃ¥ den uppÃ¥tgÃ¥ende anslutningen som man kan släppa ut luften genom. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad han540

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 214
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp. LP-larm. NIbe 1245
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2009, 10:54:16 »
Installatören säger att det i vissa fall kan vara svÃ¥rt att fÃ¥ ut luften vid första besöket!?  De kommer pÃ¥ ons och pumpar ut resten av luften.
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.

Utloggad han540

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 214
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp. LP-larm. NIbe 1245
« Svar #8 skrivet: 28 oktober 2009, 22:57:15 »
Nu var han här o luftade i dag. Tyvärr fick jag gå ifrån. Min fru sa att han ringt nibe, för den funkade inte ändå. Jag gick ner o satte i gång den o nu funkar det!! Det märkliga är att det fanns ingen fellogg för i dag...?
Jag frågar mig om det skall vara helt fullt i nivåkärlet, för det är det nu? Dessutom var det mycket större skillnad på köld ut o in, lite drygt 5 graders skillnad´, o pumpen stod ändå på 5 (av 10 möjliga). Jaja, får se i morgon vad de säger.
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!