Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 oktober 2013, 10:05:36 »Vad är temperaturerna på inkommande och utgående köldbärare och värmebärare när kompressorn gått typ 10 minuter?
Kolla också om du är elkunnig så att kompressorn får samma spänning till alla tre faser, om en fas ligger lågt, t.ex. på grund av glapp, trasig kontaktor eller trasigt överströmsskydd så kan det göra att kompressorn överhettas.
Är det inga enkla fel kan det vara så att kompressorn håller på att ta slut, eller att det är för lite gas i maskinen.
Kolla också om du är elkunnig så att kompressorn får samma spänning till alla tre faser, om en fas ligger lågt, t.ex. på grund av glapp, trasig kontaktor eller trasigt överströmsskydd så kan det göra att kompressorn överhettas.
Är det inga enkla fel kan det vara så att kompressorn håller på att ta slut, eller att det är för lite gas i maskinen.