Hejsan.
Vi köpte ett hus för ganska exakt 1 år sedan där det fanns installerat bergvärme ifrån ivt. Jag har inte gjort nån inställning på värmepumpen utan det är förra ägarens inställningar/standardinställningarna.
Min fråga är vad jag kan göra för att sänka vår elförbrukning och få ett behagligare klimat.
Huset är ett 1,5 plans hus på ca 135m2 plus källare där vi har förråd, pannrum, badrum, tvättstuga mm.
På ovanvåningen är barnens 2 sovrum och nedervåningen vardagsrum kök och vårt sovrum. På nedervåningen sitter en rumsgivare som är inställd på 20 grader men den visar alltid minst 22.

Som mest har vi haft elräkning med alla avgifter HH-el och uppvärmning på ca 2500:- men då har det inte vart jättkallt heller. Vi bor i södra Sverige. Vi har även en FTX som drar ström samt en avfuktare i tvättstugan som går 24/7.

Hur använder ni eran bergvärmepump i liknande hus? Har ni alla termostater max öppna? Vill inte ha det så varmt i sovrummen. Jag tycker det är svårt att få en skön värme i hela huset, antingen är de för varmt eller för kallt uppe eller nere. Är det värt pilla med inställningarna på värmepumpen eller ska man bara sätta den i standard mode eller liknande?

Tack på förhand!
Titel: SV: Inställningar ivt bergvärme
Skrivet av: Roland skrivet 28 december 2017, 08:34:22
Det behövs lite mer fakta. Vad är det för effekt på pumpen? Hur många drifttimmar är det för kompressor resp. tillsatsel? Vad är det inställning för rumsgivarpåverkan?
Titel: SV: Inställningar ivt bergvärme
Skrivet av: Errorr skrivet 28 december 2017, 09:12:02
Det behövs lite mer fakta. Vad är det för effekt på pumpen? Hur många drifttimmar är det för kompressor resp. tillsatsel? Vad är det inställning för rumsgivarpåverkan?

Tack för svar!
Som du märker är jag ganska grön på detta men vill gärna lära mig, men ska försöka ge dig svar ikv.
Titel: SV: Inställningar ivt bergvärme
Skrivet av: Per Lu skrivet 28 december 2017, 23:29:43
På flera ställen i detta forum står det beskrivet hur man gör en grundinställning av en värmepump. Tex https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48516.0

Min egen erfarenhet från att ha skaffat en bergvärmepump 2002 är att den inställning som leverantören gjorde var väldigt fel. I mitt fall levde jag dock med denna felaktiga inställning flera år eftersom jag samtidigt installerade en inomhusgivare som väldigt effektivt korrigerade den felaktiga grundinställningen. När jag började testa fram vilken inställning mitt hus egentligen skulle ha upptäckte jag hur fel leverantören hade ställt in parametrarna.

Förslagsvis gör du först en riktigt grundinställning av din VP och därefter gör något åt de "felaktigheter" som du upplever i ditt hus. Tex att du vill ha lägre temp i sovrummen.

I mitt hus från 1974 satt det en oljepanna när jag flyttade in. Värmesystemet (ett enrörssystem) är då förstås dimensionerat efter den höga framledningstemperatur som en oljepanna klarade av. För mig är det idag mycket svårt att få en tillräckligt hög temperatur i källaren. Troligen för att elementen är för små där kombinerat med den låga framledningstemperaturen som min VP ger. Detta går bara att lösa genom att montera in fler och/eller effektivare element i källaren. Idag har jag delvis löst detta problem genom att montera in ett vatten/luft-element i FTX-systemet i källaren. Tills vidare får det duga eftersom vi sällan är i källaren så vi lider inte speciellt av "kylan" där.
Och har vi främmande som skall sova i källaren (eg bottenvåningen i ett soutterränghus) och är frusna av sig så ställer vi tillfälligt in ett elelement där.

Det är således inte otänkbart att man måste göra större eller mindre ändringar av sitt uppvärmningssystem tex beroende på hur huset ser ut, hur gammalt det är och vilket uppvärmningssytem som fanns från början   
Titel: SV: Inställningar ivt bergvärme
Skrivet av: DonPablo skrivet 29 december 2017, 21:42:17
Det finns installatörer som skruvar dit sakerna och sedan låter ett serviceföretag som har serviceavtal mot värmepumpstillverkaren ta hand om det som installatören skulle gjort ordentligt. Det vill säga, lufta systemet bland annat, och när man pratar med installatör, så säger de, jaha ni är serviceombud, om något går fel ringer vi bara er =/. Hur svårt är det att lufta ett system? Visst det kan ta ett tag beroende på modell, men man blir matt av deras ointresse.  att justera in värmepumpen efter sitt eget tycke det gör man själv, och man bör ha lite intresse för sitt värmesystem, har sett och ser många som haft sin värmepump i 7-8 år, och när något händer ringer de och frågar, vad ska vi göra, inte ens så mycket som att slå i handbok, och slå igång nödläge kan dom.
Pilla och ändra, ha bara koll på vad ni gör, man lär sig sitt sytem, och ingen mår dåligt av det.
Titel: SV: Inställningar ivt bergvärme
Skrivet av: purjo__ skrivet 30 december 2017, 07:30:20
Jag tycker det är svårt att få en skön värme i hela huset, antingen är de för varmt eller för kallt uppe eller nere.

Det är svårt att göra nånting åt genom inställningar på värmepumpen. Ni behöver göra en injustering av själva värmesystemet så att det blir rätt flöde/värmeavgivning för respektive radiator/golvvärmeslinga.

Citera
Är det värt pilla med inställningarna på värmepumpen eller ska man bara sätta den i standard mode eller liknande?

Det finns egentligen inga standardinställningar, utan anläggningen ska justeras in efter husets förutsättningar. Dock verkar grundorsaken till den ojämna värmen ligga utanför VP'n, så jag hade börjat med att fokusera på radiatorerna/golvvärmen.