Siffror från pumpen med. Bilder...
Framledning, retur osv. Finns i början på info menyn.
Om det nästan gick åt en pall pellets under en månad så har du en vansinnigt hög förbrukning. En pall pellets är nästan 4000kwh. 52 säckar a 16kg = 832kg x 4,8kwh/kg.Dessutom hade pannan säkert en del förluster.Så att du gör av med 1300kwh mer per månad är nog inte orimligt.
Ser fint ut på pumpen. Den drar nog inte så mycket. Men L2 och L3 drar nästan 10A stycket. Kan det finnas något el element, elslinga, varmvattenberedare som ligger på konstant? Eller är det ”fredagsmys” som drar el?
L2 och l3 är fas 2 och 3Din pump borde nu dra ca 1000w eller runt 4 A enligt pumpens specifikationer.Troligen är nog elradiatorerna en bov. Vet du hur stora de är i watt och hur ofta de går så vet du hur mycket de drar. Bergsvärmen skulle kanske ha gjort det för en fjärdedel energi. Så ju fortare vattenradiatorn kommer upp desto tyngre blir plånboken
Vad innebär L2 och L3?Vi har ett par elradiatorer i källaren som går till och från, så det kanske är det som är boven? Vi plockade bort den gamla vattenradiatorn i tvättstugan samband med installationen av värmepumpen. Tanken är att renovera tvättstugan och installera en ny radiator, men det har inte hunnits med ännu så under tiden har vi kört med el för att tvätten ska torka.
Säkringsstorlek som är valt till 10A har installatören valt. Den kommer att begränsa användningen av elpatron i pumpen. Kommer nog inte att få gå mycket om behov finns.
Strömkännare monteras i inkommande elskåp.Just i bilderna är beräknad framledning samma som framledning så det finns ingen anledning att gasa på mera.I värsta fall kanske det är 1,5mm2 kabel dragit till pumpen och därför är det valt 10A? Men är själv intresserad av att veta om kompressorn kan välja mellan vilka två faser den använder men tror inte den kan det?
Lite därför, nu när den går så lugnt och nästan maximerat vad den får lov att ta, så känns det som att det kommer bli elpatronkostnader när kompressorn inte får lov att gå fullt om fasfördelningen är dålig. Det kan ju ha blivit en ond cirkel med de radiatorerna. Bra att TS begränsar effekten på dem så husets övriga värme får lov att stötta. (För de satt väl på övervåningen?).Jag tycker också det känns som den är kopplad på 10A säkring och 1.5mm2 kabel.Jag vill säga att den borde då vara helt blockerad i tillsatsen, då drar den ju 10A ungefär. Men den kan då inte fasfördela med elpatron och det kan bli kallt istället om snedbelastningen är hög. Usch, det blir inte bra.Tycker TS ska kolla upp pumpens avsäkring och koppla om den till 16A om det står i manualen (kanske går med reklamation på installation om så är fallet). Och hänga dit vattenburen värme där det fattas. Tror det blir självbetalande väldigt fort.Jag tyckte den verkade som en 3-fas när jag kollade elschema förut. Tre in i invertern också.Friskriver mig igen för att jag gissar, när det inte går hitta svar hos Nibes manualer.
Sent svar på inlägget, men menar du att det kan slå så snett pga att pumpens inställning som idag står på 10A? Som jag skrev i något inlägg längre upp i tråden är pumpen kopplad på 3x16A i centralen, så där borde det väl vara rätt iaf.
Japp, jag tror i vissa fall att det kan leda till funktionsstörning eller ekonomiskt förlust. Sätt den på 16A och se till att hålla ner elelementena så mycket det går så bore förbrukningen rätta till sig till lite mer förväntade siffror.
Okej. Har du någon gissning om varför installatören satt inställningen till 10A?
Enda skälet som jag kan se är om det finns 1.5 mm2 kabel mellan de 15A säkringar som maskinen är avsäkrad med och själva värmepumpen, men i så fall har någon elektriker gjort fel, men får inte sätta in 16 A säkringar mot en gruppledning på 1.5 mm2.Eller så har man dragit en för klen kabel mellan säkringarna och värmepumpen.Har du 2.5mm2 kabel skall du tveklöst ställa upp säkringsstorleken i maskinen till 16A.
Gick kompressorn då eller inte?
Kan någon förklara på ett enkelt sätt vad det är som gör att pumpen skulle dra mer ström om säkringsstorleken är satt för lågt? Undrar även om jag uppfattat det rätt att det enda som kan bli galet om jag ökar till 16, 20 eller 25A är att säkringen i gruppcentralen skjuter om det blir överlastat?