Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
VP, Borr, Ytjordvärme, Norrbotten
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: VP, Borr, Ytjordvärme, Norrbotten (läst 4885 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Huggervette
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Karma +0/-0
Huggervette
VP, Borr, Ytjordvärme, Norrbotten
«
skrivet:
15 juli 2008, 23:14:01 »
Citera
Ska väl börja med att skriva att jag läst på forumet endel och vad man då kanske kan förstå av det man läser så verkar allt vara ungefär likt oavsett vem man frågar. Men tyvärr hittade jag inte så mycket från norrbotten. Men ni som svarat tidigare verkar ju vara väldigt flitiga på forumet
Har köpt hus i norrbotten och flyttar in i höst. Nuvarande elförbrukning är 26000kwh/år + ca10kubik ved (kamin) 1.5person i hushållet, upplevde personen i fråga som eftertanksam med elförbrukningen. Vattenburen el.
Huset har 3glas fönster, ska få ny panel och 5cm iso. Är från 30talet. 1½ plan 145kvm + 70kvm källare. I källarn finns i dagsläget ingen radiator. Men ska sätta in 2-3st bara för att kunna hålla + grader på vintern.
I huset är det gamla radiatorer, ganska stora. Har varit vedeldat en gång i tiden.
Nu är det ju semestertider så har bara fått in en offert än så länge, har dock pratat med bekanta och allmänt löst folk som har bergvärme och borrare.
Min offert lyder:
200m borra ca 4-6m till berg.
IVT GL HT C9 plus.
Tycker väl den ser helt okej ut. Vad det är för VP är väl som att välja mellan blondiner och brunetter (smaksak) förutom storleken då. Har ju förstått att det är nånstans mellan 8-10kw. Men jag skulle hellre vilja borra 2 hål på 110-130m. Givetvis är det ju en merkostnad genom jord och med kopplingar, vikter, kollektorslang m.m
Dessa kalkylerings program som finns är dom att lita på? Vad är värre för liten eller för stor pump? Värst måste väl vara att ha för liten borra?
Finns det någon nackdel med 2 hål istället för 1? Om man bortser från merkostnanden själva borran. Vad är det för nackdel att ha för djup borra? Om man även här bortser från kostnaden för själva borran och tillbehören.
Sen är tomten ganska stor så 20meter mellan borrorna är inga problem, har även funderat då på ytjordvärme. 600meter slang ska ju ner. Får man lägga den närmare än 4meter till granntomten? Det ska väl vara minst 1meter mellan slangarna.
Om möjligheten finns att få ner 600meter ytjord eller borra. Vad är bäst ur "få ut värme"? Om det kommer lite snö och är väldigt kallt så kanske ytjordvärmen inte mår så bra?
Tacksam för svar.
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34901
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: VP, Borr, Ytjordvärme, Norrbotten
«
Svar #1 skrivet:
16 juli 2008, 06:08:34 »
Citera
Hur många m2 är huset i markplan och hur många på övervåningen?
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Heddan
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1290
Karma +0/-0
Kön:
Heddan
SV: VP, Borr, Ytjordvärme, Norrbotten
«
Svar #2 skrivet:
16 juli 2008, 08:15:20 »
Citera
Ang. 4meter till grannen: När jag la min slang och anmälde den till Luleå Kommun så efterfrågades de aldrig hur långt det var till grannfastigheten. Om det beror på att det är en jordbruksfastighet och långt utanför stadsplanerat område eller om de inte bryr sig om det vet jag inte. Men det stod då ingenting om det i anmälningsblanketterna.
Jag la min slang 2-3 meter från fastighetsgränsen och jag ritade även in den på kartan så utan att de kommenterade det. Men det kan säkert skilja från kommun till kommun.
Kan du lägga jordvärme eller väl detta att föredra här uppe i Norrbotten, det är både bra mycket billigare investering och även effektivare tack vare att vi har mer eller mindre snö som isolerar. Du får väl räkna med c:a 30' extra för bergvärme...men då slipper du gräva upp gården lika mycket...
Loggat
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
pricken
Dignitär inom värmepump
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Kön:
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
SV: VP, Borr, Ytjordvärme, Norrbotten
«
Svar #3 skrivet:
16 juli 2008, 09:00:26 »
Citera
Du skall få en referens från en norrbottning.
Har en Nibe 1230-8 med 580M slang i två slingor förlagt i jord. Värmer ca 160m
2
till 22º samt en källare till 15º. Har med detta 0H TS trots -33º och ca 11 starter/dygn på årsbasis.
Huset är från 1943, med 20cm spånväggar, 20cm spån + 5cm fiber på kallvindan, 3-glasfönster från 1982, och bedrövlig eternitsasad(världens bästa ur underhållsynpunkt)
Maximal framledningstemp är 47º och minsta kb-in är ±0º.
Detta gav mig en sänkning av total förbrukning från 28000kWh +5m
3
ved till 13500kWh.
HAr du plats på tomten för slang, så kan jag inte annat än rekomendera det, då det oftast blir lite billigare, men å andra sidan så tar det ett par år att få till en bra gräsmatta igen.
Loggat
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Heddan
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1290
Karma +0/-0
Kön:
Heddan
SV: VP, Borr, Ytjordvärme, Norrbotten
«
Svar #4 skrivet:
16 juli 2008, 10:05:05 »
Citera
Referens från min anläggning efter precis ett års körning:
Innetemp: 20-21 ºC
Lägsta uppmätta utetemp: -22 ºC (Otroligt varm vinter utan någon riktig köldknäpp)
Högsta beräknad FL-temp: 38 ºC (jag har aldrig sett pumpen arbeta med högre FL-temp än 41 ºC vid värme-körning)
Förbrukning: 3600kWh på ett år, men då har jag även eldat 5-6kbm ved.
Tidigare förbrukning: 18-20kbm ved eller drygt 20000kWh el per år.
Jag har en 5.5kw pump med en 430m jordslinga.
Loggat
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Huggervette
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Karma +0/-0
Huggervette
SV: VP, Borr, Ytjordvärme, Norrbotten
«
Svar #5 skrivet:
16 juli 2008, 12:45:53 »
Citera
Hej.
Huset är 75+70kvm.
Ja, det är klart att om man skulle få ner ytjordvärme så skulle det ju kanske bli billigare installations kostnad, samt att man är på "ny kula" varje vinter och aldrig riskerar permafrost, om än det kanske är ovanligt.
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34901
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: VP, Borr, Ytjordvärme, Norrbotten
«
Svar #6 skrivet:
16 juli 2008, 13:17:37 »
Citera
Jag placerade dig i höjd med luleå och en bit inåt landet (nån mil), men det skiljer rätt mycket om du bor i norra inlandet eller vid kusten i norrbotten...
Har i alla fall gjort en kalkyl som grundar sig på att du gräver jordvärme ned till 1 meters djup och har 1.2 meter mellan slangarna.
Nuvarande förbrukning för värme och tappvarmvatten har jag angett till 30 000 kWh och pannverkningsgrad 95%.
Kalkylen ser mycket bra ut, med nära 65% effekttäckningsgrad.
Ca 500 kWh eltillskott/år är inget att orda om.
Gjorde även en kalkyl för bergvärme.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Huggervette
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Karma +0/-0
Huggervette
SV: VP, Borr, Ytjordvärme, Norrbotten
«
Svar #7 skrivet:
16 juli 2008, 16:33:09 »
Citera
Ja, kalkylerna vet jag ju ser bra ut. Är ju inte direkt nån rymdfysik som är i dessa kalkylerings program. Frågan är ju sen om berget och jorden är som det är förväntat i kalkylen.
Fick iallafall inte svar på mina frågor angående 2 borrhål.
Bor i kusten, piteå.
Någon nackdel att ha 2hål med totalt 220meter?
Jag ska undersöka lite om det går att få ner 600meter ytjordvärme. Om tomten räcker vill säga.
Är det ok med gamla radiatorer?
Loggat
Heddan
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1290
Karma +0/-0
Kön:
Heddan
SV: VP, Borr, Ytjordvärme, Norrbotten
«
Svar #8 skrivet:
16 juli 2008, 22:08:49 »
Citera
Är det gamla stora radiatorer med stor volym så är det väl bara fördel...
Loggat
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34901
Karma +55/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: VP, Borr, Ytjordvärme, Norrbotten
«
Svar #9 skrivet:
16 juli 2008, 22:37:26 »
Citera
Jag ser inga större fördelar med två borrhål, det blir dyrare, men inte mycket bättre.
Det enda du sparar är att du kan köra cirkpumpen för köldbäraren lite snålare, säg att du spar 100-300 kWh/år.
Väg det mot kostanden för dubbla foderrörsdrivningar, dubbla bottenvikter, extra ventiler och mer grävning på tomten så är det svårt att försvara.
Det lite större borrdjupet kan kanske ge dig ytterligare 2-300 kWh besparing/år, men jag har ändå svårt att se att det skulle löna sig ekonomiskt om borraren fixar ett hål på 200 meter.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Huggervette
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Karma +0/-0
Huggervette
SV: VP, Borr, Ytjordvärme, Norrbotten
«
Svar #10 skrivet:
16 juli 2008, 23:35:29 »
Citera
Sant, får väl borra och sen får man se hur långt de klarar, blir det för mkt vatten vid 160 är det ju inget att grubbla på. Bara borra ett till.
Till smaksaken med VP då. IVT, NIBE, Någon som har erfarenheter eller hört bra dåligt? Tillverkarna går ju ut med att deras är bäst, samma gäller ju ÅF för märket.
Det är väl som med allt annat, får man ett måndags ex spelar märket och modell ingen roll.
Var och kikade på tomten idag. Ytjordvärme är inget alternativ.
Loggat
Heddan
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1290
Karma +0/-0
Kön:
Heddan
SV: VP, Borr, Ytjordvärme, Norrbotten
«
Svar #11 skrivet:
17 juli 2008, 07:56:29 »
Citera
Det är viktigare att du får förtroende för installatören än vilket märke det är på pumpen.
Loggat
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Huggervette
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Karma +0/-0
Huggervette
SV: VP, Borr, Ytjordvärme, Norrbotten
«
Svar #12 skrivet:
17 juli 2008, 11:32:49 »
Citera
Förtroende för installatören? Själva installationen går ju bara att göra på ett sätt. Antar att du syftar på intrimmningen eller kanske menar du på hela alltihop, från berg till radiatorer.
Sen finns det ju de som borrar och fixar VP, sen får man ordna installationen själv. Vilket kostar i runda slängar 10k. Borrarn drar in kollektorslangen genom grunden/väggen i hål som du själv gjort samt grävt själv närmast väggen.
Där tar då en vvs installatör över, antar att dom bara kopplar in och trycker på ON.
Hur mycket kan man justera/trimma in? Antar för att få det optimalt så måste man själv sätta sig in, hålla koll på VP timmar med och utan TS samt temp o.s.v
Men det är ju först då man får problem man vet om leverantören är något att ha, hur intresserad han/hon är att få mig nöjd.
Loggat
Heddan
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 1290
Karma +0/-0
Kön:
Heddan
SV: VP, Borr, Ytjordvärme, Norrbotten
«
Svar #13 skrivet:
17 juli 2008, 11:57:55 »
Citera
Bara koppla in och trycka på ON är det väl inte riktigt...
* För det första ska han/hon väl kunna ge dig en offert som är baserad på en ordentlig analys av ditt behov. (Redan där föll det bort flera stycken för mig)
* Sedan vill du väl att jobbet görs snabbt, snyggt och smidigt. T.ex. rördragningen skall ju inte se hemsk ut.
* Och så är det väl kul om installatören vet hur man ställer/justerar in pumpen? Och kan ge dig en grundläggande instruktion hur den skall skötas och justeras.
* Och att han svarar i telefon efter att jobbet är gjort.
För mig var det flera installatörer som föll bort för att de inte visste riktigt vad de höll på med, de ville bara sälja en VP med installation, kom jag med några önskemål/frågor så blev svaren flytande eller helt galna. Sådana vill man ju inte ha att göra med, det är ju faktiskt installatören som skall vara experten, inte jag.
En orkade inte ens komma förbi utan frågade bara när huset var byggt och bostadsyta. När jag frågade om han inte behövde lite mera info om tidigare förbrukning så var det inte intressant. Han lämnade offert på en pump som hade dubbelt så mycket effekt än behovet.
Sedan är det ju självklart att det är mycket bra om man själv sätter sig in i hur allting fungerar. Så man ser om något är galet, eller om något kan justeras ännu lite bättre. Jag har exempel där kunder till oss(jag jobbar på ett energibolag) har ringt helt förtvivlade över att elräkningen är så hög fast de har installarat VP och allt. Sedan kommer det fram att installatören inte har instruerat köparen om Larm och sådant så VP:n har i vissa fall stått och gått som en elpanna i nästan ett år.
Loggat
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Huggervette
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 13
Karma +0/-0
Huggervette
SV: VP, Borr, Ytjordvärme, Norrbotten
«
Svar #14 skrivet:
17 juli 2008, 16:34:19 »
Citera
Givetvis så känns det ju bra om installatören vet vad han pysslar med, men de flesta verkar ju använda kvm & tidigare elförbrukning/ved/olja. Då vet du ju hur många kw vp:n ska leverera och till den vp:n för dom kw så krävs det ett xx antal meter kollektor slang i ett förväntat berg/jord. Känns ganska logiskt då man har en tidigare "uppvärmningskalkyl" att tjuvkika på.
Men sen beror det ju hur många som bott där, hur dom varit med värmen, kanske haft kallare i vissa utrymmen. Har yrken vars man duschar på jobbet, ungar som idrottar och inte duschar hemma.
Har bara lämnat för offert till 2st.
Ingen har då frågat antal personer i hushåll eller liknande.
Ja, vi får se vad som händer.
IVT GL C9 HT Plus eller en NIBE 1235 Fighter 8kw? Likvärdiga eller någon fördel/nackdel?
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
VP, Borr, Ytjordvärme, Norrbotten
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 786
dolda: 0
användare: 5
Användare online
:
Josth
LarssonA
Larsson
svenske kocken
T Ramsmark
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info