Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: viessmann
« skrivet: 11 november 2018, 21:42:30 »

Återkoppling. Pumpen är igång. Jag tömdes ur systemet skruvade bort sekundärpumpen, körde igång den någon sekund och snurrade fart på den manuellt. Det satt fast först men lossnades snabbt. Går som en klocka nu. Gäller väl att hålla igång grejerna. Tvinga den att gå när det varmt ute tex.

Tack alla för hjälpen och hoppas detta kan hjälpa någon annan nästa gång.

Mvh Hans
Skrivet av: viessmann
« skrivet: 11 november 2018, 19:00:08 »

Felkodmeddelandet i kylkretsen visar 20 och sedan "anvisning 147".

Har en kompis som kommer över snart o mäter om den får ström. Så skönt hitta felet. Innan helgen visste jag ingenting om bergvärmepumpar. Nu vet jag mer. Ångest men nyttigt!!

Pumpens artikelnummer 4523677 sekundärpumpen

Stort tack. Jag återkommer

Skrivet av: viessmann
« skrivet: 11 november 2018, 18:35:16 »

Hej, vad skönt med svar  :)

Har kollat mer nu och pumpen som ska cirkulera golvvärmen står stoll trots att jag går in o försöker köra den manuellt. Har kalla golv men varmt o skönt i duschen. Känns som felet är hittat
Skrivet av: Fredrik567
« skrivet: 11 november 2018, 18:27:16 »

Håller med ovanstående. Kolla att cirkpumpar går och att det inte är stopp i något filter. Kan vara lämpligt att kolla värmebärartemp och köldbärartemp när kompressorn slår från.
Tror det hänt i några fall att styrkortet till expansionsventilen gett upp också.

// Fredrik
Skrivet av: 333-G
« skrivet: 11 november 2018, 17:44:31 »

Det troligaste felet är låg eller högtryck (pga dåligt flöde på kalla eller varma sidan)
A9 är ett samlingslarm från kylkretsregulatorn..
Vad har du för felmeddelanden om du går in i felhistoriken för denna?
Se sid 82 i det länkade dokumentet. (Manual som är fritt tillgänglig på Viessmanns hemsida)
https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/SE/sv/VSA/5791108VSA00001_1.PDF?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit

Ta inte dit en kyltekniker innan du kollat det... Troligtvis behöver du ingen kyltekniker för att lösa problemet. Glöm fel på expansionsventil eller givare tills vidare.

333
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 10 november 2018, 19:57:45 »

Det är väl något fel på expansionsventilen om inte någon givare är dålig men det brukar man kunna utesluta genom att titta på värdena. Den icke elektriska expansionsventilen på min förra maskin fick bytas då den kärvade på något sätt.

// Magnus
Skrivet av: viessmann
« skrivet: 10 november 2018, 17:42:27 »

Har kollat igenom det mesta men svårt hitta felet. Viessmann har få serviceställen i Sverige. Inte bra. Skulle köpt en Nibe eller annat vanligare märke här hemma. För en amatör som en annan är man helt utlämnad till tekniker
Skrivet av: viessmann
« skrivet: 10 november 2018, 09:18:44 »

Tack Magnus, jag har en bekant som är kyltekniker och hjälpte mig med en luftvärmepump i somras. Ska prata med honom. Vad tror du kan vara problemet? En givare som spökar?
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 10 november 2018, 09:12:09 »

Se om du kan hitta en lokal kylteknik som kan titta på det om det är svårt och dyrt att få dit viessman tekniker. Jag har svårt att tro att viessman har en radikalt annorlunda lösning än andra värmepumpar och då kan nog någon lokal förmåga hitta problemet.

// Magnus
Skrivet av: viessmann
« skrivet: 10 november 2018, 08:51:57 »

Beteendet hos pumpen är följande: Kompressorn går i ca 30 sekunder innan den slår av igen. Skall den göra det? När det gjort det 20 gånger under ca 2-3 timmars tid så går larmmeddelandet in om att det är fel i kylkretsregleringen. (reglerutrustningen för den elektroniska expansionsventilen) och pumpen sätter sig i viloläge. Stänger av och sätter på pumpen igen och då går den igång igen och kompressorns får återigen 20 nya försök att gå, vilket den klarar i 30 sekunder varje gång..

Ska inte kompressorn gå längre tid? Vad är det som gör att den elektroniska expansionsventilen inte verkar fungera som den ska eller gör det det och bara varnar?

Viessmann har dåligt med serviceställen ute i vårt land så en expert har långt hit och det kan vara bra att meddela så mycket tankar som möjligt när denne skall ta sig hit tänker jag
Skrivet av: viessmann
« skrivet: 10 november 2018, 04:02:31 »

Hej. Jag har en Viessmann 343-G från 2013 som börjat stoppa pga larm. Den larmar en kod A9 och meddelar att det är fel i kylkretsregleringen (reglerutrustningen för den elektroniska expansionsventilen, värmepump, steg 1)

Vad tror ni kan vara felet?


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!