0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Tjena !Monterade upp en Coolix On/off i höstas.Funkade bra ända tills en helg då det blev -10 ute.Sen blev det runt nollan igen och då tyckte jag att pumpen aldrig fick upp samma flås som förut.Dessutom så står pumpen och småfiser luft med luftklaffarna nästan stängda.Har hänt flera gånger när jag kommit hem.Får upp tempen i garaget till ca + 5.Det märkliga är att jag tryckte på underhållsvärmeknappen igår kväll och då började pumpen blåsa ordentligt och när jag kom ner i garaget i morse så var det +8 inne.I det läget verkar den funka.Men kan vara gött att dra upp lite värme när man ska meka också.Ska ringa Jula.Men kunde vara skoj att höra om det är ngn här som har en teori. / Mats
Testade att slå på pumpen idag.Hade förvärmt garaget med en byggfläkt.Vid +13/+14 inne så funkar pumpen som den ska.Så det är nog som du säger Ztrindberg ang innetempen.Viken skitpump isåfall.Den stora Fujitsun slog jag på förra helgen då det var -20 ute,då i ett ouppvärmt utrymme, tog ca 3-4 tim innan den uppnådde inställd temp.Känns riktigt kalle anka pump över coolix:-)
De skickade papper att fylla i.Och det ska göras ett funktionstest .Mäta gradantalet i utblåset och ute vid utedelen.Men jag vetefasiken om jag ska göra mig det besväret när jag ändå inte får igång innerdelen förän vid +13.Tycker det är självklart att pumpen ska kunna jobba från Underhållsvärmen och bygga upp värme till den når inställd temp eller iallafall så det blir lite varmare än underhållsvärme.Men jag får väl göra testet såsmåningom och skicka in det.Jag hörde det var ngn mer som hade detta problem på Byggahus.se forumet.Men det kanske var du? / Mats
Jag har skickat in både fel anmälan och mätvärden idag, så han jag prata med på jula skulle prata med deras tekniker och återkomma men det blev inte idag . Men han höll då med om att så där ska det inte vara.
Idag ringde jag till Jula och fick prata med en mkt trevlig kille som var insatt i coolixpumpen. Han hade tom tagit med sig en hem och monterat upp. Vet inte om man ska säga som tur är, men han fick samma problem som jag med pumpen visade det sig. Känns ganska skönt då jag varit lite orolig hur det ska gå med detta. Han berättade vidare att man har fått in flera felrapporter den sista tiden....Så nu ligger bollen hos Julas leverantör för utredning.
Inte bra ztrindberg.Du kan få låna mitt Nu är ärendet skickat till tillverkaren enl Jula.Väntar med spänning. / Mats
Hej!Vill bara berätta att jag har samma problem med min Coolix. Köpte och installerade den i går och har förgäves försökt värma upp mitt garage men den beter sig rätt skumt. Vid en utetemp på -6 (och i garaget ca +5)ger den endast ca +30 grader ut och håller på och stänger luftklaffarna till och från (och drar ner fläkthastigheten också) Ska kontakta Jula under dagen och se om jag får samma besked som alla andra som har liknande bekymmer. Garaget är ju bara 26kvm så det vore ju konstigt om den inte orkade värma upp det...
Citat från: Turnip skrivet 08 februari 2010, 07:23:54Hej!Vill bara berätta att jag har samma problem med min Coolix. Köpte och installerade den i går och har förgäves försökt värma upp mitt garage men den beter sig rätt skumt. Vid en utetemp på -6 (och i garaget ca +5)ger den endast ca +30 grader ut och håller på och stänger luftklaffarna till och från (och drar ner fläkthastigheten också) Ska kontakta Jula under dagen och se om jag får samma besked som alla andra som har liknande bekymmer. Garaget är ju bara 26kvm så det vore ju konstigt om den inte orkade värma upp det...Det borde den klara tycker man. Har du testat att hjälpa den på traven med lite stödvärme? Ibland kan pumparna tydligen behöva lite hjälp att komma igång... Vad har du ställt den för temperatur?
Undrar om den senare modellen är helt felmappad.../putte
Citat från: Puttepj skrivet 08 februari 2010, 18:50:37Undrar om den senare modellen är helt felmappad.../putteJa, inte för att jag är någon expert, och har inte testat FP på min, men Koliksen verkar ju vara programmerad för att inte under några omständigheter blåsa luft som kan upplevas som kall. Denna mycket humana inställning kan ju vara vettig i bebodda utrymmen, men i ett garage blir det ju bara att den bygger värme med stängda klaffar - blåser lite varmluft - bygger värme - blåser lite.. osv. I ett garage som skall värmas upp vill man ju att den "ger vad den har" om det så bara är luft som är några grader varmare än befintlig luft.Om den bara får tuffa i FP-läge, uppför den sig då?
Hmm, jag ber om ursäkt om jag stör,Jag installerade min lilla Coolix sommaren 2008, och den går fortfarande, har dock fått stänga av den 2-3 gångar i vinter då det varit för kallt ute , men så fort det blir varmare än -8 ute så fixar den lilla krabaten lätt att värma största delen av undervåningen, hela hade funkat om bara planlösningen tillåtit det.Har jag förstått det rätt att det är den lilla 3560watt modelen som strular ?, jag som är sugen på 5000watt modellen.
Men själva grejen är ju att pumpen stänger ner om den inte lyckas pressa fram tillräcklig värme enligt någon mjukvara antagligen.Det medför ju att pumpen inte ger sig själv en chans att komma upp i innetemp. I och med att den stänger ner så mycket vid låg innetemp så kan den ju aldrig höja den tillräckligt.Om den istället som i FP-läget blåste på oavsett innetemp eller oavsett värme som pumpen klarar att avge, skulle den ju få upp innetempen även om det tog tid.Det är inte säkert att det är något direkt fel på pumparna utan en programmering som fungerar kanon i mer "normal" miljö, tror nämligen inte att tillverkaren har provkört pumpen med +5 inne och -10 ute t.ex.
Citat från: Puttepj skrivet 09 februari 2010, 11:07:32Citat från: ztrindberg skrivet 09 februari 2010, 09:44:51Men själva grejen är ju att pumpen stänger ner om den inte lyckas pressa fram tillräcklig värme enligt någon mjukvara antagligen.Det medför ju att pumpen inte ger sig själv en chans att komma upp i innetemp. I och med att den stänger ner så mycket vid låg innetemp så kan den ju aldrig höja den tillräckligt.Om den istället som i FP-läget blåste på oavsett innetemp eller oavsett värme som pumpen klarar att avge, skulle den ju få upp innetempen även om det tog tid.Det är inte säkert att det är något direkt fel på pumparna utan en programmering som fungerar kanon i mer "normal" miljö, tror nämligen inte att tillverkaren har provkört pumpen med +5 inne och -10 ute t.ex. Upplever att vi har total samsyn :-)/putteStänger ner?? Slår den av? Eller menas att den bygger upp värme och kompressorn jobbar på?
Citat från: ztrindberg skrivet 09 februari 2010, 09:44:51Men själva grejen är ju att pumpen stänger ner om den inte lyckas pressa fram tillräcklig värme enligt någon mjukvara antagligen.Det medför ju att pumpen inte ger sig själv en chans att komma upp i innetemp. I och med att den stänger ner så mycket vid låg innetemp så kan den ju aldrig höja den tillräckligt.Om den istället som i FP-läget blåste på oavsett innetemp eller oavsett värme som pumpen klarar att avge, skulle den ju få upp innetempen även om det tog tid.Det är inte säkert att det är något direkt fel på pumparna utan en programmering som fungerar kanon i mer "normal" miljö, tror nämligen inte att tillverkaren har provkört pumpen med +5 inne och -10 ute t.ex. Upplever att vi har total samsyn :-)/putte
Citat från: ztrindberg skrivet 09 februari 2010, 12:39:38Citat från: BosseBus skrivet 09 februari 2010, 11:26:27Citat från: Puttepj skrivet 09 februari 2010, 11:07:32Citat från: ztrindberg skrivet 09 februari 2010, 09:44:51Men själva grejen är ju att pumpen stänger ner om den inte lyckas pressa fram tillräcklig värme enligt någon mjukvara antagligen.Det medför ju att pumpen inte ger sig själv en chans att komma upp i innetemp. I och med att den stänger ner så mycket vid låg innetemp så kan den ju aldrig höja den tillräckligt.Om den istället som i FP-läget blåste på oavsett innetemp eller oavsett värme som pumpen klarar att avge, skulle den ju få upp innetempen även om det tog tid.Det är inte säkert att det är något direkt fel på pumparna utan en programmering som fungerar kanon i mer "normal" miljö, tror nämligen inte att tillverkaren har provkört pumpen med +5 inne och -10 ute t.ex. Upplever att vi har total samsyn :-)/putteStänger ner?? Slår den av? Eller menas att den bygger upp värme och kompressorn jobbar på?Ursäkta att jag är lite klantig med ord, nej den stänger inte ner förstås utan kompressorn fortsätter ju att jobba och försöker få upp värme, det är innerdelen som stänger ner till blåshastighet i fisfart ungefär....frågan är om det inte blir varmare av att käka kål och lägga av några rökare.... Jag är övertygad om att det på något sätt måste gå att lura maskinen, tyvärr har jag inte kunskap om de olika givare som måste sitta lite varstans.Men det är ju iofs bara en nödhjälp....men det skulle vara kanon att ha en knapp där man enkelt slog om till FP-läge fast utan begränsningen av 8 grader.Ingen fara, bara så vi pratar om samma saker.. så om jag fattar det rätt nu så i fp läge håller den inte på att stänga sina små luckor, utan det är bara i heat läge när tempen är för låg inomhus?
Citat från: BosseBus skrivet 09 februari 2010, 11:26:27Citat från: Puttepj skrivet 09 februari 2010, 11:07:32Citat från: ztrindberg skrivet 09 februari 2010, 09:44:51Men själva grejen är ju att pumpen stänger ner om den inte lyckas pressa fram tillräcklig värme enligt någon mjukvara antagligen.Det medför ju att pumpen inte ger sig själv en chans att komma upp i innetemp. I och med att den stänger ner så mycket vid låg innetemp så kan den ju aldrig höja den tillräckligt.Om den istället som i FP-läget blåste på oavsett innetemp eller oavsett värme som pumpen klarar att avge, skulle den ju få upp innetempen även om det tog tid.Det är inte säkert att det är något direkt fel på pumparna utan en programmering som fungerar kanon i mer "normal" miljö, tror nämligen inte att tillverkaren har provkört pumpen med +5 inne och -10 ute t.ex. Upplever att vi har total samsyn :-)/putteStänger ner?? Slår den av? Eller menas att den bygger upp värme och kompressorn jobbar på?Ursäkta att jag är lite klantig med ord, nej den stänger inte ner förstås utan kompressorn fortsätter ju att jobba och försöker få upp värme, det är innerdelen som stänger ner till blåshastighet i fisfart ungefär....frågan är om det inte blir varmare av att käka kål och lägga av några rökare.... Jag är övertygad om att det på något sätt måste gå att lura maskinen, tyvärr har jag inte kunskap om de olika givare som måste sitta lite varstans.Men det är ju iofs bara en nödhjälp....men det skulle vara kanon att ha en knapp där man enkelt slog om till FP-läge fast utan begränsningen av 8 grader.
Läste lite på Internet: studsLägsta temperatur inomhus:Det går som lägst att ställa in en inomhustemperatur av 16°C grader. Skälet till denna gräns är rent teknisk och beror på att värmepumpen får problem med den automatiska avfrostningen vid lägre inomhustemperatur. Detta gäller Luftvärmepumpar i allmänhet.Kan ju vara en förklaring varför den beter sig konstigt. (Fast jag tror den gör det bästa av situationen genom att stänga sina luckor och jobba upp ett bra klimat för den.)Tempen borde öka om man har en lagom stor VP för lokalen.Sätta in en värmepump i ett oisolerat garage.... verkar ju totalt meningslöst.
Tjena!Jag lägger mig inte i diskusionen då jag inte har kunskapen.kan bara meddela att jag var i kontakt med Jula idag.Det är ett fel i batchen på kretskortet.Nya kommer att tillverkas såsmåningom.Otur nog så infaller det kinesiska nyåret snart.Så några nya kort kommer man inte att börja jobba på förräns den 20:e eller om det var den 26 Feb.Blir väl våren innan pumpen är igång och funkar som den ska.Det var inte vad jag hade tänkt mig när jag installerade pumpen i höstas
Jag lägger mig inte i diskusionen då jag inte har kunskapen. Kan bara meddela att jag var i kontakt med Jula idag. Det är ett fel i batchen på kretskortet. Nya kommer att tillverkas så småningom. Otur nog så infaller det kinesiska nyåret snart. Så några nya kort kommer man inte att börja jobba på förräns den 20:e eller om det var den 26 Feb.
Tycker det låter som ett dåligt moment 22 läge.
Citat från: ztrindberg skrivet 09 februari 2010, 21:23:35Tycker det låter som ett dåligt moment 22 läge.Håller inte riktigt med dig. Om man börjar med att läsa Ricards guide för att välja och installera värmepump, har han en god poäng, tycker jag. Han skriver att man inte bör installera en LVP som enda värmekälla eftersom den kan behöva stödvärme.Det är ingen hemlighet att LVP ovasett pris och kvalitet ger sämre effekt ju kallare det blir. Den optimala utnyttjandet sker mao inte när det blir riktigt kallt utan man skall nog se en LVP som en optimal lösning i ett optimalt temperaturspann och med en alternativ stödvärme.Det här fungerar ju för de flesta av oss, men när man börjar fundera på att använda en lvp som frostvakt eller att värma kalla lokaler med dåliga förutsättningar, då bör man nog tänka om.Med det inte sagt att det inte är fel på senaste leveranserna av coolixen, det låter jag vara osagt, men det är nog inte det enda problemet i den här diskussionen.Sen erkänner jag gärna att jag själv gått i fällan och funderat på en coolix i vår friggebod som kommer att tjäna som någon form av tvätt stuga och där jag vill ha grundvärme på kanske 8-10 grader och kunna balla på med värme vid behov om man skall vara där längre tid. Tack och lov så har jag bortprioriterad den delen pga för många projekt, så jag skall med stort intresse se var vi hamnar i de här garagediskussionerna. /putte
Har nyss pratat med Jula om detta. Det är som alfamats säger, dvs ett nytt kretskort ska tas fram med början den 20:e februari. Därefter ska Jula testa detta, och om det funkar, antingen skicka ut nya kort till alla som har problem så man får göra jobbet själv, eller att någon servicetekniker gör detta. De hade ännu inte bestämt hur de ska gå tillväga, antar att de ska kolla med fabriken först. Om man inte vill vänta på detta så är alternativet att lämna tillbaks pumpen och få pengarna tillbaka. I så fall bör man först ta kontakt med Jula:s serviceavdelning så de skickar en reklamationsbekräftelse som man kan visa upp i fall butiken skulle vara ovilliga att ta tillbaka pumpen då den varit installerad och använd. Det lät som de hade fått in rätt många felanmälningar så det bekräftar ju att det är ett typfel i alla fall. Ska fundera på om jag ska behålla den eller ej, fast nu har man ju ett rätt stort hål i garageväggen så...
Har ringt till Jula idag, 2010-02-10 och de säger att Kina firar nyår till 20 feb (tror jag det var), och sedan kommer de att skicka upp ett kretskort som Jula testar i sin uppsatta maskin med samma fel.Om detta fungerar, så är det inte bestämt över hur rep. metoden kommer att utföras.Om det blir rep av deras tekniker, rep av kund, eller byte enhet. Jula skulle återkomma med besked till mig via telefon, när de har lösningen.Jag har öppet köp så det var inget problem att lämna tillbaka om jag nu ska välja den lösningen.
Citat från: Oi skrivet 11 februari 2010, 08:53:23Har ringt till Jula idag, 2010-02-10 och de säger att Kina firar nyår till 20 feb (tror jag det var), och sedan kommer de att skicka upp ett kretskort som Jula testar i sin uppsatta maskin med samma fel.Om detta fungerar, så är det inte bestämt över hur rep. metoden kommer att utföras.Om det blir rep av deras tekniker, rep av kund, eller byte enhet. Jula skulle återkomma med besked till mig via telefon, när de har lösningen.Jag har öppet köp så det var inget problem att lämna tillbaka om jag nu ska välja den lösningen.Tack för den feed-backen...Men då kan man m.a.o. sätta upp pumpen tills vidare och invänta en eventuell lösning från Julas sida? Vi har ju garanti på pumpen så det är väl bara att anmäla att man har en felaktig pump så snart så möjligt, men att man ändå kan använda den tills vidare...?
Drog iväg ett mail till Jula för att höra om detta problem:Hej, då jag har planerat att köpa en eller två luftvärmepump 3520 W Art.nr: 416045 av er, och samtidigt sökt om den på internet, eftersom ni har väldigt lite information om den på er hemsida.Då jag har märkt att många har tydligen problem med dem att öka temperaturen i från det sk. Frostvaktsfunktionen till en högre temp.Så jag undrar nu om detta är åtgärdat detta fel?Svar:Det stämmer , det finns ett problem som några kunder råkat ut för. Problemet uppkommer om inomhus enheten sitter i ett utrymme som är kallare än 14 grader . Tex. ett garage. Frostvaktsläget fungerar bra men när man ska gå över i Heat läget fungerar inte detta riktigt. Vi väntar nu på delar från vår leverantör för att kunna åtgärda dessa problem. Jula - Teknisk säljare
Citat från: BosseBus skrivet 12 februari 2010, 17:44:28Drog iväg ett mail till Jula för att höra om detta problem:Hej, då jag har planerat att köpa en eller två luftvärmepump 3520 W Art.nr: 416045 av er, och samtidigt sökt om den på internet, eftersom ni har väldigt lite information om den på er hemsida.Då jag har märkt att många har tydligen problem med dem att öka temperaturen i från det sk. Frostvaktsfunktionen till en högre temp.Så jag undrar nu om detta är åtgärdat detta fel?Svar:Det stämmer , det finns ett problem som några kunder råkat ut för. Problemet uppkommer om inomhus enheten sitter i ett utrymme som är kallare än 14 grader . Tex. ett garage. Frostvaktsläget fungerar bra men när man ska gå över i Heat läget fungerar inte detta riktigt. Vi väntar nu på delar från vår leverantör för att kunna åtgärda dessa problem. Jula - Teknisk säljareDet tycker jag var ett bra svar./putte
Problemet verkar uppstå när man vil lgå från FP-läge till Heat-läge, d.v.s. man vill öka värmen från underhållsvärme till komfort-värme. Jag har tänkt att köra min pump på mellan 20-22 grader för jämnan (iaf till de nya kretskoretn levereras) innebär det att jag därmed inte kommer att märka av problemet?
Enligt mailet från Jula uppstår problemet när innedelen befinner sig i ett utrymme kallare än 14 ºC. Det kan man ju tyda som att om man väl kommer över 13 ºC så funkar pumpen normalt. Fram med byggfläkten!
Citat från: ahma skrivet 15 februari 2010, 07:36:39Enligt mailet från Jula uppstår problemet när innedelen befinner sig i ett utrymme kallare än 14 ºC. Det kan man ju tyda som att om man väl kommer över 13 ºC så funkar pumpen normalt. Fram med byggfläkten!Nej det gör den inte då allt är relativt...typ..Om det är för kallt ute då ger den för lite effekt och klarar inte att höja graderna eller att hålla graderna inne vilket får till följd att beteendet uppstår ändå.Så att säga att det är ok med 14 inne så funkar den är tyvärr önsketänkande.
Citat från: ztrindberg skrivet 15 februari 2010, 08:55:38Citat från: ahma skrivet 15 februari 2010, 07:36:39Enligt mailet från Jula uppstår problemet när innedelen befinner sig i ett utrymme kallare än 14 ºC. Det kan man ju tyda som att om man väl kommer över 13 ºC så funkar pumpen normalt. Fram med byggfläkten!Nej det gör den inte då allt är relativt...typ..Om det är för kallt ute då ger den för lite effekt och klarar inte att höja graderna eller att hålla graderna inne vilket får till följd att beteendet uppstår ändå.Så att säga att det är ok med 14 inne så funkar den är tyvärr önsketänkande.Med andra ord är den oanvändbar som uppvärmningskälla i ett förråd på 15kvm? Alltså pumpen levererar inte värme helt enkelt oavsett hur kallt/varmt det är i utrymmet vid uppstart? Är det rätt uppfatatt?I så fall är den ju totalt värdelös innan man bytt kretskort eller fått den fixad av Jula...Visserligen låter det konstigt då det uppenbarligen finns dom ägare som har/använder Coolix-pumpen med FP-funktion utan bekymmer...
Citat från: Berka81 skrivet 15 februari 2010, 09:00:17Citat från: ztrindberg skrivet 15 februari 2010, 08:55:38Citat från: ahma skrivet 15 februari 2010, 07:36:39Enligt mailet från Jula uppstår problemet när innedelen befinner sig i ett utrymme kallare än 14 ºC. Det kan man ju tyda som att om man väl kommer över 13 ºC så funkar pumpen normalt. Fram med byggfläkten!Nej det gör den inte då allt är relativt...typ..Om det är för kallt ute då ger den för lite effekt och klarar inte att höja graderna eller att hålla graderna inne vilket får till följd att beteendet uppstår ändå.Så att säga att det är ok med 14 inne så funkar den är tyvärr önsketänkande.Med andra ord är den oanvändbar som uppvärmningskälla i ett förråd på 15kvm? Alltså pumpen levererar inte värme helt enkelt oavsett hur kallt/varmt det är i utrymmet vid uppstart? Är det rätt uppfatatt?I så fall är den ju totalt värdelös innan man bytt kretskort eller fått den fixad av Jula...Visserligen låter det konstigt då det uppenbarligen finns dom ägare som har/använder Coolix-pumpen med FP-funktion utan bekymmer...Men om det sen betyder att det är en optimal lösning för ett dåligt isolerat garage eller förråd, det undrar jag. Jag har en känsla av att min coolix inte skulle klara sig så mycket bättre under de förutsättningarna./putte
Vill bara poängtera än en gång att mitt förråd/garage har 300mm isolering i tak 165mm i väggar och 200mm i golv och dessutom med stödvärme i form av elradiatorer, det är förmodligen något i stil med vad du har i ditt ombyggda fritidshus puttepj? Så att det skulle vara sämre förutsättningar bara för att det är ett garage kan man inte utgå ifrån.
Jag vet inte riktigt hur du tänker?Enligt Jula är problemet när innerdelen befinner sig i för kallt utrymme i HEAT eller AUTO-läget. I FP-läget fungerar ju pumpen klockrent.Det är ju när pumpen slås över från FP-läge till Heat eller Auto som problemet med kretskortet (programmeringen) uppstår.Så jovisst om du bara ska ha max 8 grader i ditt förråd så fungerar den bra för dig men ska du försöka höja tempen och det är för kallt inne/ute så går det troligtvis inte.
Som du ser av mina inlägg ovan så skall jag INTE köra pumpen i FP-läge... Och jag ställde därmed frågan till panelen hurvida den fungerar bra om jag ständigt låter den jobba runt 20 grader, och fick då blandade svar som du också kan läsa ovan. Jag har egentligen ingen användning av FP-funktionen då utrymmet skall vara uppvärmt till runt 18-20 grader för jämnan. Därmed undrade jag hurvida pumpen funkar i ett utrymme som är uppvärmt till ca 20 grader när man startar pumpen... Förstår du hur jag tänker nu eller är jag otydlig?
Med andra ord är den oanvändbar som uppvärmningskälla i ett förråd på 15kvm? Alltså pumpen levererar inte värme helt enkelt oavsett hur kallt/varmt det är i utrymmet vid uppstart? Är det rätt uppfatatt?Pumpen levererar värme i FP-läget och går därmed använda i förråd om man nöjer sig med max 8 graderI så fall är den ju totalt värdelös innan man bytt kretskort eller fått den fixad av Jula...Visserligen låter det konstigt då det uppenbarligen finns dom ägare som har/använder Coolix-pumpen med FP-funktion utan bekymmer...Som sagt ägare som kör pumpen i FP-läge endast är säkerligen helnöjda
Citat från: Berka81 skrivet 15 februari 2010, 22:48:54Som du ser av mina inlägg ovan så skall jag INTE köra pumpen i FP-läge... Och jag ställde därmed frågan till panelen hurvida den fungerar bra om jag ständigt låter den jobba runt 20 grader, och fick då blandade svar som du också kan läsa ovan. Jag har egentligen ingen användning av FP-funktionen då utrymmet skall vara uppvärmt till runt 18-20 grader för jämnan. Därmed undrade jag hurvida pumpen funkar i ett utrymme som är uppvärmt till ca 20 grader när man startar pumpen... Förstår du hur jag tänker nu eller är jag otydlig?Nja det är nog jag som fattar fel. Jag läste nämligen följande inlägg av dig:CiteraMed andra ord är den oanvändbar som uppvärmningskälla i ett förråd på 15kvm? Alltså pumpen levererar inte värme helt enkelt oavsett hur kallt/varmt det är i utrymmet vid uppstart? Är det rätt uppfatatt?Pumpen levererar värme i FP-läget och går därmed använda i förråd om man nöjer sig med max 8 graderI så fall är den ju totalt värdelös innan man bytt kretskort eller fått den fixad av Jula...Visserligen låter det konstigt då det uppenbarligen finns dom ägare som har/använder Coolix-pumpen med FP-funktion utan bekymmer...Som sagt ägare som kör pumpen i FP-läge endast är säkerligen helnöjdaOch då fick jag för mig att du blandat ihop det.
Men det gör den av sig självt... ingen som har en logisk förklaring varför detta fenomen?Vad tror ni?
Jag har 2 st Fujitsu redan och upplever dom mkt bättre än coolix.Jag lägger gärna 10 papp(om jag får 5 tillbaka av jula) för att få upp en fungerade pump och dessutom utomordentlig service om det skulle bli ngt. Hela vintern har ju gått för detta Coolix problem --/
Har också haft ett snack med Jula, dock i ett annat ärende, men fick följande info om Coolix.Jula tar in leveransserier på 400 st åt gången (batch).Det verkar vara "batchen" som kom in i mellandagarna 2009 som dras med ett mjukvaruproblem, då reklamationerna hittills verkar härröra från denna sändning, och det berör endast deras on-off på 3520 W Art.nr: 416045 där användrana kör under +13 ºC.Felet misstänks ligga i en Eprom, och av konstruktionen att döma verkar det alltså krävas ett helt kretskortsbyte.Som tidigare nämnts firar kineserna nyår, och sen ska man titta på problemet och sen skicka ut reviderade kretskort, så jag tippar att man ev börjar utskeppningen i mars 2010, med tanke på den tid allt detta tar. Då de flesta av värmepumps-tillverkare har underleverantörer är det nog så i detta fall att Midea har en underleverantör också som behöver labba fram felet. Om nu några här på forumet även har samma fel på sin pump som köpts in FÖRE mellandagarna är det bra om detta kommer fram snarast, för då är det inte enbart ett "batchfel" längre, utan kan då ev beröra hela serieproduktionen. Kanske dags för en röstningstråd ?
Ursäkta att jag lägger mig i..... men...bippssan: jag har själv en invest 12,a och har förbannat det där hönsanätet i plast.... det bygger ju snö som blir till is.... Kan man alltså ta bort det? Då är ju kylflänsarna helt blottade.... Hur känsligt är inte det? jag tar gärna bort dom, men om tex en liten sten eller isbit flyger från snöslungan (Givetvis inte riktad mot pumpen, men kan ju skjuta snett) vad händer då? Invest är väl samma som coolix, vi har en på bottenvåningen, och den funkar utmärkt fast när det har krupit ned emot -20 så får den det jobbigt, isynnerhet när det beckar på med snö och is vid plastgallret......
Var på Jula, kungens kurva idag, och fick höra att kretskorten nu verkar ha kommit, så jag passar detta vidare till de som berörs.
Hej! Jag har varit ikontakt med Jula idag.Det hade inte kommit några kretskortkort ännu.Var har du hört att dom kommit? Kan det ha varit ett prototypkort som jula ska pröva först månntro? / MatsCitat från: Art Deco skrivet 21 februari 2010, 19:06:24Var på Jula, kungens kurva idag, och fick höra att kretskorten nu verkar ha kommit, så jag passar detta vidare till de som berörs.
Citat från: alfamats skrivet 23 februari 2010, 19:12:38Hej! Jag har varit ikontakt med Jula idag.Det hade inte kommit några kretskortkort ännu.Var har du hört att dom kommit? Kan det ha varit ett prototypkort som jula ska pröva först månntro? / MatsCitat från: Art Deco skrivet 21 februari 2010, 19:06:24Var på Jula, kungens kurva idag, och fick höra att kretskorten nu verkar ha kommit, så jag passar detta vidare till de som berörs.Dom hade visst snackat med Jula:s inköpschef (i Skara ?) som jag har för mig är Fredrik Bohman, prova och kontakta honom.
Men va fan!!!,jag försvarade en coolix?..*s*Nej men rätt skall ju vara rätt..=)/Dogge
Citat från: doggydoggen skrivet 15 mars 2010, 17:40:53Men va fan!!!,jag försvarade en coolix?..*s*Nej men rätt skall ju vara rätt..=)/DoggeDet är så det börjar. Du äger snart en själv skall du se :-)/putte
Citat från: Puttepj skrivet 15 mars 2010, 17:46:04Citat från: doggydoggen skrivet 15 mars 2010, 17:40:53Men va fan!!!,jag försvarade en coolix?..*s*Nej men rätt skall ju vara rätt..=)/DoggeDet är så det börjar. Du äger snart en själv skall du se :-)/putteHa ha,jag var faktiskt och tittade på en igår..=)måste säga att den såg faktiskt välbyggd ut om man ser till priset,stod ett annat fabrikat bredvid som i mina ögon såg epigare ut,jag tog faktiskt bort locken/överdelarna och jämfördevar på jula,så det andra fabrikatet får ni räkna ut själv..Funderar i expriment syfte..eehhh.(samt extremt kännslig för ett varmt sovrum) att------kanske inhandla en som ac till sovrummet.. /Dogge
Det var då märkligt att Jula inte hört av sig till mig då.
Ah.Det låter ju rimligt.Jag mailade iaf frågan till Jula.
Citat från: Johnny Blade skrivet 01 augusti 2010, 23:24:21Ah.Det låter ju rimligt.Jag mailade iaf frågan till Jula.Jag fick svar:"Hej!Dem har tyvärr blivit försenade men har äntligen kommit hem, vi håller på att skickar ut kretskorten till dem som ska byta.Jag gör en order på ett till dig direkt, du har det om ca 1 vecka."Så bra då.
En kabel på kortet går till ytterdelen,den har sin skarv innanför isoleringen på baksidan av innerdelen.Jag klippte den och skarvade framme vid kortet istället.
Citat från: Johnny Blade skrivet 02 augusti 2010, 21:18:17Citat från: Johnny Blade skrivet 01 augusti 2010, 23:24:21Ah.Det låter ju rimligt.Jag mailade iaf frågan till Jula.Jag fick svar:"Hej!Dem har tyvärr blivit försenade men har äntligen kommit hem, vi håller på att skickar ut kretskorten till dem som ska byta.Jag gör en order på ett till dig direkt, du har det om ca 1 vecka."Så bra då.Jag fick mitt kort i tisdags, skall byta själv men har inte kommit till skott än pga andra problem.../M
Citat från: Skybolt skrivet 05 augusti 2010, 08:06:28Citat från: Johnny Blade skrivet 02 augusti 2010, 21:18:17Citat från: Johnny Blade skrivet 01 augusti 2010, 23:24:21Ah.Det låter ju rimligt.Jag mailade iaf frågan till Jula.Jag fick svar:"Hej!Dem har tyvärr blivit försenade men har äntligen kommit hem, vi håller på att skickar ut kretskorten till dem som ska byta.Jag gör en order på ett till dig direkt, du har det om ca 1 vecka."Så bra då.Jag fick mitt kort i tisdags, skall byta själv men har inte kommit till skott än pga andra problem.../MRyker liv i en gammal tråd här...Har ett nytt kort som ska monteras i min "garage-coolix", då jag fick kortet i somras.Instruktionen som medföljer är ganska bra, men jag vill ändå höra mig för med er som redan har gjort "operationen"....Behöver man ta ned inomhusdelen helt och hållet från sina fästen, eller kan man häkta av "plastskalet" på något vis iallafall?Verkar vara ganska mycket jobb trots allt, hur lång tid har det tagit för er? Bra att tänka på? "Gör inte så här" och annat mottages tacksamt inför arbetet....Tack på förhand!
Kul att höra att jag inte är sist... Kan hålla med om att luftklaffsenheten kändes så där att slita dän vingarna på...Inga andra konstiga beteenden som att fläkten går hela tiden eller så..? Efter byte..?
Citat från: BosseBus skrivet 08 november 2010, 18:46:32Kul att höra att jag inte är sist... Kan hålla med om att luftklaffsenheten kändes så där att slita dän vingarna på...Inga andra konstiga beteenden som att fläkten går hela tiden eller så..? Efter byte..?Då gör ni fel om ni behöver slita och dra...Har nu bytt kretskort på fyra olika maskiner och om man gör på rätt sätt så är det plättlätt att få bort spjällen.Det går ut på att försiktigt börja ut spjällen och sedan lossa dom för i vänstersida och sedan i höger sida. Man ska absolut inte behöva ta i för då göra man i fel ordning.
En fråga hur nya pumpar kan detta gälla verkar som mina beter sig liknande.Hur många grader skall man ha om det är bra om man gör testet 30 grader och låg fläkt? Mina Fin pump var det godkänt med 48 grader på men hade 52 när den kördes igång första gången Ett problem till är att den ena isar igen inte den andra frostar av verkar funka men kanske är det värme kabeln som ej funkar? någon som har tips? DalaRomeoHittade andra med samma proböel man måste tydligen göra en operation och ta ut en del av inälvorna på ytterdelen för att hitta den 2 poliga kontakten som man tydligen skall koppla in (tillvärmeslingan) då är det ju lite logiskt om det stod i beskrivningen skll kolls i morgon
Till Dacke du tror väl inte de vill gå ut med att alla är felaktiga, och ersätta alla med nya... sen ett år tillbaka...En del märker inget....
Jahapp! Då var den värmepumpen slut.Kom hem här om dagen och utedelen stod och vibrerade och var allmänt jättevarm,trodde den skulle ta eld faktiskt.Pumpen är helt stendöd nu.Får väl spara som en tok nu innan vintern så man har råd att beställa en Fujitsu istället.Ska bli skönt med riktig värme i garaget i vinter :,v(