Skrivet av: dbar
« skrivet: 12 augusti 2018, 19:52:41 »Well, hade ju som jag nämnde plockat bort 4 element. Efter det brydde jag mig inte om att fylla på med vatten på regulatorsidan, så var 0 bars tryck där. Det visade sig vara detta som löste ut felet. Efter att jag fyllt på så det blev lite tryck på regulatorsidan igen så gick VVB igång igen utan att generera fel 7H-01.
Jag gissar att pannan går igenom någon uppstarts check när man startar klimat eller VVB, där den avbryter om där inte finns något tryck på värmesidan.
PS. Fel 7H-01 löste ut även direkt efter att jag fyllt på systemet. Men startade då om pannan, sen gick det. Vet inte om det var en tillfällighet eller inte.
Jag gissar att pannan går igenom någon uppstarts check när man startar klimat eller VVB, där den avbryter om där inte finns något tryck på värmesidan.
PS. Fel 7H-01 löste ut även direkt efter att jag fyllt på systemet. Men startade då om pannan, sen gick det. Vet inte om det var en tillfällighet eller inte.