« skrivet: 07 mars 2024, 17:24:43 »
Hej

Jag har ett problem med hög energiförbrukning i ett nytt hus på 129 kvm.
Vi har en F730 med upnor golvvärme. Vi förbrukar ca 30 % mer än ett likadant hus i samma område.
 Energiberäkningen säger att vi ska ligga pÃ¥ ca 6000 kWh pÃ¥ 1 Ã¥r i vÃ¥rt omrÃ¥de med 21 grader inomhus.
Vi har haft 19 grader inställt och har nu på 10 mån förbrukat ca 9000 kWh. Vi får varje kväll varningar om låg framledningstemperatur och är det kallare än - 8 så klarar systemet inte att hålla temperaturen i rummen.

NÃ¥gra tips?

Hälsningar
Frustrerad jämte


Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9643
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2024, 17:33:13 »
Hej! Energiberäkningarna kan väl tyvärr vara av väldigt blandad kvalitet, t.ex. kopia på ett annat liknande hus. Om du lägger upp bilder här på infomenyerna i F730 så finns det folk här som kan kolla om värdena stämmer.
« Senast ändrad: 07 mars 2024, 17:35:44 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2024, 17:44:43 »
Jag bifogar bilder från infopanelen.

Skumma är att ett likadant hus i samma omrÃ¥de förbrukar ca 30 % mindre än oss..  :-\

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2024, 17:51:00 »
Hej!  :)

Du missade typ de 3 viktigaste info-displaybilderna på slutet :)
Men det kanske blev overflow i inlägget med för mÃ¥nga bilder?  Sc:,h


6000 kWh är beräknat för enbart värmepumpen va? 
Min F750 förbrukar som jämförelse knappt 5000 kWh på Fiskarhedenvillan Lärkan 127 m², i Umeå. Sen typ 3500 kWh hushållsel på det, så 8500 - 9000 kWh tutti frutti (ej elbil, garage, pool, solceller inräknat). Eldar 0.5 m³ ved/år.
« Senast ändrad: 07 mars 2024, 17:53:40 av kWhalp »

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2024, 18:00:37 »
Jag vart nog begränsad i antalet bilagor.
Bifogar de sista och ett felmeddelande jag fick nu.

6800 kWh på pumpen med 21 grader på ett eksjöhus utanför Östersund säger beräkningen. Jag har även hamnat i onåd hos frun eftersom jag kört på 19 grader för att försöka få ner förbrukningen ::)

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2024, 18:03:41 »
Där har du nog felet.

Avluft, frånluft och förångaren är alla på samma temperatur => Din kompressor har inte gått på några timmar/dagar, vilket också bekräftas av väldigt hög tidfaktor för elpatronen.

Nollställ larmet (starta om på displayens I/O-knapp) och kolla så att kompressorn kickar igång!

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2024, 18:07:42 »
Vad är normal tidsfaktor på elpatron?

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2024, 18:13:06 »
Jag kan ju inte detta, men vad du säger är att elpatron en går för mycket? Ska kontakta nibe i morgon.
 tummenupp

Citat från: kWhalp

link=topic=82838.msg841220#msg841220 date=1709831021
Där har du nog felet.

Avluft, frånluft och förångaren är alla på samma temperatur => Din kompressor har inte gått på några timmar/dagar, vilket också bekräftas av väldigt hög tidfaktor för elpatronen.

Nollställ larmet (starta om på displayens I/O-knapp) och kolla så att kompressorn kickar igång!

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9643
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #8 skrivet: 07 mars 2024, 18:14:07 »
På 10 månader borde inte tidfaktorn för el-patronen ens uppgå till 100 kan jag tycka utan att vara expert på F730. I energiberäkningen borde det framgå någonstans hur mycket el-tillsats som behövs per år.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2024, 18:19:02 »
Vad är normal tidsfaktor på elpatron?

Tidfaktor är ett mått på hur mycket elpatronen varit aktiv.
Min har 1140h (6.5kW max inställd effekt, ger 7410 kWh) på 10 år, så 114h/år i snitt, men 80% av tidräkningen skedde under byggtiden då golvvärme utan ventilation(kompressor) var nödvändigt. Så snittet är snarare 25h per år typ. ;) Jag är en sån värmepumpsnörd som hatar elpatron, låter hellre inomhustemperaturen rasa, och eldar hellre om det blir för kallt!

Hur mycket tidfaktor?
Beror på dimensioneringen(geografi, husstorlek, isoleringsgrad, inomhustemperatur, spillvärme, antal boenden, m.m), tid förfluten sen installationsstart, om man spetsar med annat, och om man spärrat elpatronen helt, eller delvis.

Men kvalificerad KILLGISSNING, typiskt 150-300 enheter per år i Norrland för din husstorlek, inomhustemperatur, 0 eldning m.m, om man ej spärrat elpatronen.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2024, 18:25:36 »
129 m², nytt hus, golvvärme, Jämtland(burr!)  :o
6800 kWh enligt energideklarationen.

127 m², nytt hus, golvvärme, UmeÃ¥  8)
<5000 kWh, spärrad elpatron, 750 kWh ved.

SÃ¥ ca ≈1800 kWh elpatron/Ã¥r, kommer din käka, om jag inte tänker helt snett?  Sc:,h.   275 tidfaktor/Ã¥r, pÃ¥ ett ungefär om 6.5kW är maxeffekt pÃ¥ elpatronen.

Käkar mer än så, det första året, då betongplattan är fuktig (kräver mer energi).

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #11 skrivet: 07 mars 2024, 18:26:34 »
Ja alltså jag har ju en kamin contura i51 an som har använts.

Men det låter ju som om min patron går för mycket och därför vi har en hög förbrukning. Är det ett fel på pumpen eller inställningar?

Står i energideklarationen att patronen ska använda ca 1236kWh varav 806 till värme.

Varför har jag inte kollat med er tidigare? ::)

Utloggad RJ74

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Hökbäck, Östersund kommun
  • Antal inlägg: 71
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F730 129kvm Eksjöhus
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #12 skrivet: 07 mars 2024, 18:34:39 »
Alltså på 1236 kWh patron och den är på 6,5KW. Borde inte det bli typ 190 h på ett år?

Tror ni det är fel på pumpen eller är det inställningar..?

Jag har ju dagliga larm om lÃ¥g framledningstemperatur frÃ¥n golvvärmen oxÃ¥..  :o

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9643
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #13 skrivet: 07 mars 2024, 18:37:54 »
Verkar vara fel på din F730, problem med EB16 som ger larm och kompressorn går ej. Men el-patronen borde fixa framledningstemperaturen så det kanske är fel på inställningarna av värmekurvan?

Edit: Jo precis, tidfaktorn ska då öka med ca 190 per år.
« Senast ändrad: 07 mars 2024, 18:40:05 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1734
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F730 + Upnor
« Svar #14 skrivet: 07 mars 2024, 18:39:15 »
Alltså på 1236 kWh patron och den är på 6,5KW. Borde inte det bli typ 190 h på ett år?

Tror ni det är fel på pumpen eller är det inställningar..?

Jag har ju dagliga larm om lÃ¥g framledningstemperatur frÃ¥n golvvärmen oxÃ¥..  :o

731h tidfaktor × 6.5kW maxeffekt => 4752 kWh elpatron, på ett år ni bott där? Det är mycket, om den nu inte använts under byggtiden?

Konstigt larm med låg framledningstemperatur?
Kolla så kompressorn kickar igång efter omstart.

Du kan påskynda starten genom att minska gradminutrarna i meny 4.9.3 AVANCERAT/GRADMINUTINSTÄLLNING

AKTUELLT VÄRDE -500 GM

Då startar kompressorn inom 3 minuter tror jag det är.
« Senast ändrad: 07 mars 2024, 18:41:17 av kWhalp »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!