Har en äldre Thermia Villa Classic som jag tror inte mår så bra.
När den producerar varmvatten stå blir det bara ljummet. Shunten ställer om till varmvattenproduktion men det blir bara ca 35 grader varmt vatten. Utgående till element är ca 54.
Tips?
-
Det brukar vara växelventilen (= shunten) som kärvar så att den inte går till ändläget. Demontera ventilmotorn och kontrollera att ventilen går att röra mellan ändlägena.
-
Shunten verkar ok, går lite trögt men den funkar.
Däremot testade jag att slå om från VP-drift till endast tillskott så jag kör inte på värmepumpen utan bara el och då ser det ut att bli varmt vatten. Nu hade den passerat 42 grader i uppvärmningen av vatten och den fortsätter jobba.
-
Driftpressostaten gissar jag.
-
Om det är driftpressostaten som krånglar borde väl inte radiatorvattnet ha gått upp till 54 grader. Det är för hög framledningstemperatur med tanke på rådande väderlek.
-
Som Roland säger, radiatorvattnet är väl varmt.
Blir huset varmt som det ska? Eller för varmt?
Skulle nog titta på växelventilen en gång extra då den ofta krånglar.
Låter dock knepigt att elpatron värmer.
Funkar cirkulationspumpen? Driftpressostaten skulle kunna vara inblandad, på den pump jag hade tidigare fanns det två driftpressostater, en om man ville ha extra varmt vatten. Är din lika så går det att prova att skifta över kablarna till den.
// Fredrik
-
Classic har bara en driftpressostat.
När trådskaparen skrev att det fungerar att få upp värmen på enbart el-tillskott så uppfatta jag till bredaren, att den inte reglerar på pressostaten utan på den givaren som sitter mitt på tanken. Som sagt så uppfatta jag tråden som att den värmer bredaren på tillskott men inte på vp styrning.
tOOmten
Körde du på TS VV eller körde du på TS
-
Glömde bort att skriva här i tråden, men problemet är löst! :)
Mitt eget fel med en åtgärd som jag glömt bort.
Jag ville se vad det skulle göra för skillnad om jag ställde ner varvtalet på cirkpumpen, men det jag egentligen gjorde var att ändra inställningen på höjdmetrarna...
:o
Efter konsultation med lokal värmepumpstekniker som kom och kontrollerade och alla värden såg bra ut, och vid lite mer felsökning så såg han problemet med cirkpumpen. Detta skruvades upp och nu fungerar det perfekt.