Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
Lägsta effekt
« skrivet: 03 januari 2017, 18:31:42 »
Har läst om ett annat fabrikat som inte klarar gå med lägsta effekten nån längre tid gissningsvis på grund av smörjning hur funkar det på Daikin som har låg lägsta effekt kan den gå på lägsta effekten 2.5 kw hur länge som helst oberoende av framledning ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Panaz

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 181
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Lägsta effekt
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2017, 19:25:47 »
Min Daikin Bv. pump kan gå hur länge som helst på låg effekt, vet inte exakt hur många kw, den drar ca. 0,6-0,7 kw. Den varvar ju upp när den gör vv.

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Lägsta effekt
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2017, 20:32:34 »
Är det utrett hur länge Thermian kan gå på lägsta effekt innan den måste varva upp? Och hur länge måste den då gå på högre effekt innan den kan varva ner igen?
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Lägsta effekt
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2017, 23:22:50 »
Om jag inte minns fel var det bara 5-10 minuter med hög effekt men den växlar inte ner om framledningen är för hög och det blir den av den höga effekten men jag kan ha fel kommer inte riktigt ihåg.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Lägsta effekt
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2017, 09:46:56 »
cocacola skrev att den behövde gå i 22 minuter på 3:ans växel, om jag inte minns fel.

Skulle vara kul om Daikin kunde ge oss lite mer information om de har några skyddsfunktioner i sin mjukvara som skall garantera smörjningen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Lägsta effekt
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2017, 11:32:13 »
så skrev jag inte
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad Daikin_

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Lägsta effekt
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2017, 11:49:37 »
cocacola skrev att den behövde gå i 22 minuter på 3:ans växel, om jag inte minns fel.

Skulle vara kul om Daikin kunde ge oss lite mer information om de har några skyddsfunktioner i sin mjukvara som skall garantera smörjningen.
God morgon,

finns Inga problem med smörjningen I en så pass liten köldmediekrets.
För att bygga upp en bra oljefilm så startar kompressorn hos oss på en högre frekvens och går snabbt ner I den frekvensen som behövs för att säkerställa husets effektbehov. Finns ingen maximal gångtid på lägsta frekvensen hos oss.

Mvh
Daikin

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Lägsta effekt
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2017, 17:27:08 »
så skrev jag inte

Citera
Citat från: COCACOLA skrivet 03 januari 2017, 13:05:41
den göres och körs vid värmeproduktionen ,
under ca 20 minuter om jag kommer ihåg rätt tillför man effekt som motsvara 2 kw extra i värmesystemet

Alltså fel av mig, rätt svar skall vara ca 20 minuter om jag kommer ihåg rätt.
(Kan alltsÃ¥ i princip vara vilken tid som helst.)  dontknow
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Lägsta effekt
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2017, 18:02:41 »
God morgon,

finns Inga problem med smörjningen I en så pass liten köldmediekrets.
För att bygga upp en bra oljefilm så startar kompressorn hos oss på en högre frekvens och går snabbt ner I den frekvensen som behövs för att säkerställa husets effektbehov. Finns ingen maximal gångtid på lägsta frekvensen hos oss.

Mvh
Daikin
Är det oberoende av framledning och brine temp ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Daikin_

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Lägsta effekt
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2017, 23:18:24 »
Är det oberoende av framledning och brine temp ?
Ja.
Ingen koppling till dem.
Mvh
Daikin

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Lägsta effekt
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2017, 23:19:11 »
 tummenupp
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!