Författare Ämne: Daikin i absoluta toppskiktet bland bergvärmepumpar enligt SP test  (läst 18071 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Daikin_

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Vårt hus drar idag mindre energi för uppvärmning och varmvatten är SPs "lilla huset, tror vi ligger på ungefär 20 000kWh/år. Detta borde resultera i ett bättre SCOP enligt ovan, har du någon information om hur effektiv pumpen är vid olika effekt? Ni råkar inte ha mätt SCOP för ett hus med effektförbrukning på 15 000kWh/år eller 20 000kWh/år?

Dessvärre inte.
Dessa tester är mycket komplicerade och tidskrävande.
Kostnaden för tester är också hög och jag skulle säga att varje typtest kostar mellan 50-70.000 sek.
Har svårt att se att denna merkostnad skulle räknas hem.
Hur vi än mäter så kommer alltid någon ha en förbrukning som inte passar in i de tester som har gjorts.
Vi vet att det är många faktorer som påverkar besparingen.
Borrhålet är en av dessa, nu görs testerna med 0 °C brine som std.
Om kunden borrar djupare så ökar brinetemp och besparingen likaså.
Hur djupt det borras skiljer från fall till fall.
På lilla typhuset har vi SCOP 6.02 enligt testet för värmedelen endast (golvvärme)
Då innefattar det följande negativa faktorer:
1. Brine satt till 0 °C i testet, ingen fördel av högre brine vid dellast
(Egna tester visar på COP över 8 vid 10/25 °C)
2. SP använder polypropylenglykol vid testerna som ger sämre besparing än etanolen p.g.a. sämre flöden.

Allt som allt så kommer du ha en otroligt hög besparing med denna maskin.

Med vänlig hälsning,
Daikin

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
Men en guldkund som enmik kanske kan få bidrag från Daikin med loggningsutrustning för oss att studera...? ^-^
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad Daikin_

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
vi håller på och tittar på det.
kommer träffa installatören på fredag och disk detta.

Med vänlig hälsning,
Daikin

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
 tummenupp
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Henry Meling

  • Gäst
Henry Meling
SV: Daikin i absoluta toppskiktet bland bergvärmepumpar enligt SP test
« Svar #19 skrivet: 14 november 2013, 19:35:55 »
Kan noen forklare hva maskinen gjør dersom man ikke trenger varme. Altså behov under 3 kw. Pumpen oppgis å operere mellom 3 og 13 kw. Stopper den eller går inn i en on/off modus. Så til hullets dybde. 13 kw krever et hull på over 300 meter hvis man rekner 40w/m. Vil maskinen kunne sirkulere på 300 m+ dybde ellermå man gå til 2 hull på 150 m hver

Utloggad Daikin_

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Maskinen går över i on/off
Det är rätt att du tar ut 40 W/m, men det gäller kyleffekten.
D.v.s. 13000 W ut / COP 5 = 2600 W in.
13000-2600 = 10400 W "gratis" kyleffekt.
10400/40 = 260 m borra.
Eller som jag brukar säga: borra 20 m / kW uteffekt som riktlinje.
Maskinen klarar av 300 m borrhål utan problem med slät PEM 40

Mvh
Daikin

Henry Meling

  • Gäst
Henry Meling
SV: Daikin i absoluta toppskiktet bland bergvärmepumpar enligt SP test
« Svar #21 skrivet: 14 november 2013, 23:30:20 »
Takker. Antar at PEM40 er kollektor slangen. Jeg tenkte å bruke turbo kollektor. Vil dette ha noen negativ effekt på sirkulasjon ved et 300 m hull. Vil to hull på 150 gi en bedre virkning med tanke på fordeling av nedkjøling. Er prinsippet desto dypere jo bedre eller er 260 som du anbefaler optimalt.
Kan du si hvilken type kabel som kreves for fjernkontrollen, 2,4,6 ledere eller datakabel eller er den trådløs. Grunnen til at jeg spør er at jeg har en 4 leder koblet til oljesystemet opp i oppholdsrommet og ønsker å bruke denne om mulig til panelet.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
Maskinen går över i on/off
Det är rätt att du tar ut 40 W/m, men det gäller kyleffekten.
D.v.s. 13000 W ut / COP 5 = 2600 W in.
13000-2600 = 10400 W "gratis" kyleffekt.
10400/40 = 260 m borra.
Eller som jag brukar säga: borra 20 m / kW uteffekt som riktlinje.
Maskinen klarar av 300 m borrhål utan problem med slät PEM 40

Mvh
Daikin
Vilket delta pÃ¥ kalla sidan kommer vp ha med 300 meters borrhÃ¥l vid max effekt  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Daikin_

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Takker. Antar at PEM40 er kollektor slangen. Jeg tenkte å bruke turbo kollektor. Vil dette ha noen negativ effekt på sirkulasjon ved et 300 m hull. Vil to hull på 150 gi en bedre virkning med tanke på fordeling av nedkjøling. Er prinsippet desto dypere jo bedre eller er 260 som du anbefaler optimalt.
Kan du si hvilken type kabel som kreves for fjernkontrollen, 2,4,6 ledere eller datakabel eller er den trådløs. Grunnen til at jeg spør er at jeg har en 4 leder koblet til oljesystemet opp i oppholdsrommet og ønsker å bruke denne om mulig til panelet.
Enligt mig så spelar det inte så stor skillnad om du borra 2ggr 150 m eller 300 m i sak, frågan är vad du får ut i aktivt djup i båda dessa jämförelser.
Troligtvis får du bättre aktivt i en borrning samtidigt som du slipper merkostnad för extra foderrör för hål nr.2

Vi har en kraftig punp på kalla sidan som skall gå för fullt, på så sätt ligger vi turbulent med etanol och får en bättre värmeöverföring på köldbäraren från hålet.

Kontrollpanelen skall ha 2-trådig ledare, du kan använda befintlig kabel.

Med vänlig hälsning,
Daikin

Utloggad Daikin_

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Vilket delta pÃ¥ kalla sidan kommer vp ha med 300 meters borrhÃ¥l vid max effekt  Sc:,h

Bra fråga, har ej all data tillgängliga här.
Minflöde på kb är 25 l/min och vi ligger normalt 30-35 l/min.
Deltat påverkas av last på varma sidan och styrs i stor utsträckning av den elektroniska expansionsventilen i köldbärarkretsen. Sedan så får man titta på om pumpen skall följa värmekurva endast eller jobba med en modulerande innegivare.

Men räkna grovt med 3 °C

Med vänlig hälsning,
Daikin

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
Vilket delta pÃ¥ kalla sidan kommer vp ha med 300 meters borrhÃ¥l vid max effekt  Sc:,h

Med 13 kW ut och COP=5 blir och ett köldbärarflöde på 0,51 L/s (=31 L/min) blir deltaT 5 grader. Tryckfallet i slangen blir över en bar så det krävs en bra köldbärarpump. Det är inte realistiskt med ett borrhål.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
Måste sitta kraftigare cp i Daikin jämfört med konkurenterna för 300 meter borra rekommenderar inte dom max brukar ligga runt 200 meter beroende på hur kraftig vp är.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Henry Meling

  • Gäst
Henry Meling
SV: Daikin i absoluta toppskiktet bland bergvärmepumpar enligt SP test
« Svar #28 skrivet: 19 november 2013, 15:10:07 »
Da blir det trolig 2 x ca 150m brønner i serie fordi boring av 1 på 300m kan bli et problem. Dette er da basert på at Daikin bekrefter at pumpen uten problemer kan håndtere dette og jeg må anta at det er korrekt.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
Kan du koppla parallellt så är det bättre. Drar mindre el. ..
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!