Ämnessammanfattning

Skrivet av: daniel ohlin
« skrivet: 15 december 2013, 12:21:14 »

Hej.

Vredet i fronten (som är som extra säkerhet ifall elektroniken går sönder) Vad står den på?
Den skall stå på 10grader (frostskydd)
Jag får en känsla av att någon rattat till den på något högt värde..

Hallå, gott folk. Jag är en nybliven husägare tillika total novis vad gäller det här med uppvärmning.
Förra ägaren satte in en luft/vatten-värmepump av märket Sanyo CO2 Eco.
Nu har det gått och bilvit lite sådär halvkallt, runt -16 vilket är lägre än pumpens verkningsgrad(som jag har förstått det). Och elementen här hemma är kalla.
Jag misstänker ju här att elpatronen ska göra sin magi. Jag tittade på pannan och kom fram till att "max-effekten" på patronen var på 7.5 kw. Men när jag tittade på själva status-sidan på pumpen så står det 0 kw.
Innebär detta att den ännu ej tycker att det är dags att kicka in el-värme, eller har jag tolkat den helt galet?
Hur går jag till väga för att få den att gå över på el-drift. Det är just nu 16.5 grader inomhus, så det börjar ju bli lite väl burrigt :)

Bilder från menyerna finns här: http://postimg.org/gallery/1bs94qg2/721c370a/
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 09 december 2013, 20:17:48 »

Jag skulle kontrollera att shunten inte står i manuellt läge.

Det finns ju varmt vatten i tanken så jag tror inte det har med strömbegränsning att göra.
Skrivet av: jfl
« skrivet: 09 december 2013, 19:58:59 »

Hej, har du en 4,5 (1 fas) eller 9 KW (3 fas) utedel du ser det på en fläkt eller två ovanför varandra?
Har du gamla porslin säkringar 16 A kan du nog höja till 18-19 A på inställningen (men prova detta när du är hemma om någon säkring går).
Kanske finns behov av större huvudsäkringar?
Var är huset beläget och vad vet du om tidigare års förbrukning?
Har du manual, annars ladda ner från Ahlsells KCC och läs även här på forumet om olika tips och tricks för denna pump.

Lycka till JFL
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 08 december 2013, 21:53:54 »

Jepp, lite klent med 16A huvudsäkring om man har en LVVP.  :-\
Leta reda på en ventil som ser ut som på bilden, den ska sitta på en ledning mellan tappvarmvatten och radiatorsystemet.

Du behöver även lufta radiatorerna när du fyllt på.
Fyll på till ca 1 bar, lufta och fyll på igen.
Skrivet av: parkarlsson
« skrivet: 08 december 2013, 13:55:21 »

Vad gäller .2 så är huvudsäkringarna på 16A, antar att det är rätt klent?
Skrivet av: parkarlsson
« skrivet: 08 december 2013, 13:52:53 »

Hej!
2 grejer jag reagerar på:
1. Radtemp är 28 men tanktemp är 53, den borde kunna shunta fram lite varmare vatten tycker jag, men något kanske begränsar detta?
2. Strömbegränsad 16A, ärvärde 19A och status strömbegränsad.

Elpatron kommer inte gå in så länge som den känner av att strömmen är högre än 16A, du måste kolla upp vad som drar så mycket ström?
Och kolla även upp om du verkligen har 16A huvudsäkringar?

Hallå och tack för ditt svar!
Jag undersökte det du reagerade på, dvs att den radiatortempen är på tok för låg. Tittade lite på hur trycker i expansionskärlet ser ut, och det ligger på nära nog 0 bar, så det måste ju förklara saken, antar jag?

Nu är ju frågan var tusan man fyller på vatten?
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 08 december 2013, 13:23:55 »

Hej!
2 grejer jag reagerar på:
1. Radtemp är 28 men tanktemp är 53, den borde kunna shunta fram lite varmare vatten tycker jag, men något kanske begränsar detta?
2. Strömbegränsad 16A, ärvärde 19A och status strömbegränsad.

Elpatron kommer inte gå in så länge som den känner av att strömmen är högre än 16A, du måste kolla upp vad som drar så mycket ström?
Och kolla även upp om du verkligen har 16A huvudsäkringar?
Skrivet av: parkarlsson
« skrivet: 08 december 2013, 11:15:45 »

Hallå, gott folk. Jag är en nybliven husägare tillika total novis vad gäller det här med uppvärmning.
Förra ägaren satte in en luft/vatten-värmepump av märket Sanyo CO2 Eco.
Nu har det gått och bilvit lite sådär halvkallt, runt -16 vilket är lägre än pumpens verkningsgrad(som jag har förstått det). Och elementen här hemma är kalla.
Jag misstänker ju här att elpatronen ska göra sin magi. Jag tittade på pannan och kom fram till att "max-effekten" på patronen var på 7.5 kw. Men när jag tittade på själva status-sidan på pumpen så står det 0 kw.
Innebär detta att den ännu ej tycker att det är dags att kicka in el-värme, eller har jag tolkat den helt galet?
Hur går jag till väga för att få den att gå över på el-drift. Det är just nu 16.5 grader inomhus, så det börjar ju bli lite väl burrigt :)

Bilder från menyerna finns här: http://postimg.org/gallery/1bs94qg2/721c370a/

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!